三菱plcfx3ufx3uplc里怎么做到27个x开关控制一盏灯亮,就是y0 求解,在线等

资料上说FX3U自带3个可用脉冲端口Y0,Y1,Y2,而Y3端口要通过1PG才能使用原来也一直这么用来着,但是今天突然发现在不加1PG的情况下可以通过定位指令同时驱动Y0,Y1,Y2,Y3四个脉冲端口输出脉冲将Y0,Y1,Y2,Y3嘚脉冲输出接到X0,X1,X2,X3高速计数器上,发现计数准确是不是近来FX3U主机有升级,还是怎么回事来着

FX 3U晶体管输出的机型只能带Y0,Y1Y2这三个端子,即使加了1PG模块控制的也不是Y3端子脉冲输出,而是1PG模块本身的脉冲输出控制在Y3端子也能做定位的情况下,必须是加了两个FX 3U-2HSY-ADP才能有Y3的脉冲輸出做定位功能

恩,知道了谢谢。在只有主机的情况再次试了下发现高频时Y3对应高速计数器端口已经停止Y3端口计数,Y0,Y1,Y2正常此时Y3不具有定位功能。但在低频时测试给定频率为1000hz,Y0,Y1,Y2,Y3能够正常计数相应端口的脉冲

感谢您提供的信息,欢迎您再次留言或拨打我们的技术支持热线400--。


}

在我看来多数是程序问题,不应该昰硬件问题,前天又换两台了.三菱plcfx3u的PLC质量不可能这么差吧!一两台还说得过去,五六台说不过去,它还有个时间性一个月一台.这段时间忙,没什么时間去帮朋去看,这里传上程序,大家帮忙参考参考,程序是用三台主机并起来的

}

北京智创翔和科技有限公司

美国GE德鲁克压力校验仪FLUKE热像仪,RAY红外测温仪;日本三菱plcfx3uPLC变频器,伺服;测厚仪测振仪,探伤仪等;热线:010-10499

}