毕业于石家庄长安无线电专业学校 有从事无线电专业长达10年的从业经验
一、空调器室内机工作正常室内机风扇不转的主要原因检查如下:
①、当空调器室内机工作正常,而室内机风扇不转时主要应检查一下,室外机风扇电机的启动电容、启动继电器、以及风扇驱动控制电路等部分
你对这个回答的评價是?
你对这个回答的评价是
毕业于石家庄长安无线电专业学校 有从事无线电专业长达10年的从业经验
一、空调器室内机风扇工作不正常的故障处理如下:
①、当空调器出现室内机风扇工作不正常的故障时主要应检查一下风扇电机的驱动电路、风扇转速检测电路、风扇转速补正电路 和 风扇电机本身是否存在故障等等,试试吧!
你对这個回答的评价是
要检查才知道,一般是风扇继电器坏
你对这个回答的评价是?
本回答由苏州欧比特机械提供
毕业于石家庄长安无线电专业学校 有从事无线电专业长达10年的从业经验
一、空调器室内机工作正常室内机风扇不转的主要原因检查如下:
①、当空调器室内机工作正常,而室内机风扇不转时主要应检查一下,室外机风扇电机的启动电容、启动继电器、以及风扇驱动控制电路等部分
你对这个回答的评價是?
你对这个回答的评价是
一般在到达你设定的温度时外風扇就转慢了,有时也会停但是压缩机是不会停的,压缩机以每秒6转的速度运行如果是U系列的压缩机是以每秒1转的速度运行的,这就昰格力空调风扇的技术但是楼主要注意格力空调风扇的售后哦。
根据你所说的现象估计是电的问题与电容器关系不是很大。因为压缩機的起动电流是工作电流的3-7倍当刚开空调时空调管路的压力平衡,压缩机启动电流相对小些空调可以启动正常工作。当跳闸后合闸再開空调因为管路内的压力差恢复平衡需要一定的时间,这时开空调压缩机启动电流就会增大就需要更大的起动电流,当你电源线路的電流达不到起动电流要求时压缩机就会堵转,压缩机热保护动作就会发生外机风扇转不制冷、停20分钟左右才制冷的现象。
压缩机工作時发热是正常的
解决办法:1、在电源到空调中间加一台大于5KW的电源稳压器,2、加粗空调机到主线路之间电线的线径降低电压损失。
你對这个回答的评价是
1、应该是压力达不到设定值、风扇不转压机有可能工作得。
你对这个回答的评价是
风扇起的作用是给里面的冷媒散热,当其温度达到设定值之后风扇就会停止工作,但是这时候压缩机还是在工作的
但是也听不见压缩机工作的声音呀。KFR-35W/R02-3是不是全直鋶
你对这个回答的评价是
在达到您设定的温度以后外机风扇就不转,风扇不转了压缩机也就不工作了
你对这个回答的評价是
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。