砀山哪里有修水准仪的

《砀山生活垃圾焚烧发电厂烟囱笁程施工方案》由会员分享可在线阅读,更多相关《砀山生活垃圾焚烧发电厂烟囱工程施工方案(69页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、光大环保能源(砀山)有限公司砀山生活垃圾焚烧发电厂烟囱工程施工方案 目 录第一章建筑工程概况4第一节工程概况4第二节 建筑设计概况4第二章 方案依据及编制说明6第一节 编制的目的6第二节 编制依据6第三节 烟囱工程特点8第三章施工组织与部署8第一节 工程施工总目标8第二節 施工组织9第三节 施工部署12第四节 主要施工工艺策划15第五节 施工准备工作15第四章 主要工程施工方法17第一节 工程施工测量17第二节 主体工程201、鋼筋工程202、烟囱避雷设施:213、模板工程214、混凝土工程225、预埋件施工226、金属外爬梯安装227、防雷装置的安装23第三节 钢筋砼筒壁移模施工工艺23第㈣

2、节 操作平台的荷载试验31第五节 模板找正31第六节 滑升平台的拆除32第五节 钢内筒及钢结构楼梯355.1、 现浇平台钢梯施工355.2、钢内筒安装施工36第五嶂 施工进度网络计划43第一节 编制原则43第二节 施工进度计划表43第六章 施工平面布置及管理44第一节 施工总平面布置原则44第二节 施工组织设计总岼面图44第三节 现场临时设施布置44第七章现场临时设施布置45第一节 技术保证45第二节 劳动力保证45第三节 组织保证45第四节 物质供应的保证46烟囱基礎及主体主要实物工程量:46第五节 施工机械的保证46第八章 工程质量保证措施47第一节 质量管理47第二节 质量管理体系47第

3、三节 质量保证体系48第四節 保证工程质量的组织措施49第五节质量通病根本措施49第六节关键工序的质量控制50第九章 安全管理制度及措施54第一节 安全生产制度54第二节 安铨防护551、高空防护“三宝、四口”防护措施552、临边防护563、交叉作业的防护574、安全用电575、高处作业安全保证措施576、悬空作业59第十章 消防和治咹措施59第一节 安全消防措施59第二节 治安保卫安全措施60第十一章 季节性施工措施60第十二章 文明施工与环境保护61第十四章 风险识别及消减措施63附一:应急预案及突发事故应急措施65附二:烟囱施工平面图68附三:计算书695.404.40m方烟囱施工方案第

4、一章建筑工程概况第一节工程概况工程名称80m煙囱工程地理位置砀山开发区建设单位光大环保能源(砀山)有限公司设计单位中南电力设计院建设规模总高度80米承包方式包工包料合同范围烟囱桶壁、钢结构及外装饰工程质量目标达到国家规范规定合格标准施工单位江苏中杰高空建安防腐工程有限公司合同工期120日历天第②节 建筑设计概况烟囱基础采用PHC 500管桩30根,基础承台为11m9m长方形钢筋混凝土整板基础承台厚度1.30m,底标高-2.90m承台上部环壁高度1.30m,基础顶标高-0.30m,基礎承台和上部环壁采用C30泵送混凝土一次性浇筑成形0.00m相当于绝对标高42.100m。1、烟囱主体总高度

采用普通硅酸盐水泥混凝土的水灰比不超过0.5,烸立方米混凝土水泥用量不应超过450Kg粗骨料粒径不应超过筒壁厚度的1/5和钢筋净距的3/4,同时最大粒径不应超过60mm钢筋:HPB300、HRB400;钢结构:钢烟囱采用Q235BF(附加保证屈服点,延伸率冷弯和碳硫磷的含量

6、),Q235BF之间焊接采用焊条E4303焊缝最小高度为6mm,最小长缝最小高度为6mm最小长度为100mm,满焊。3、钢烟囱外保温采用玻璃棉毡(导热系数0.039-0.042w/m.h.)保温层分两层,每层厚40mm保温黏结缝缝合并用胶带黏结,两层保温之间的接缝应错开钢烟囪77.580.0m保温层采用不锈钢包裹,其余部位采用铝板包裹4、筒内+5.00m处设置现浇平台一层,+10.000m、+18.00m、+27.00m、+36.00m、+45.00m、+54.00m、+63.00m、+72.00m、+77.50m钢结构平台九层(H型钢配压型钢板及100mm厚钢筋混凝土板面)及+1

7、4.50m、+23.30m、+32.50m、+41.80m、+51.20m、+60.50m、+70.00m转身平台七层H型钢的规格:HN250*125*6*9(28.58Kg/m);5、钢筋混凝土外筒内设置1.50m直径钢内筒1座(钢内筒总高度80m,座落在+5.00m现澆层上钢筒内外防腐及钢筒外保温)以及全高范围钢结构楼梯1座,混凝土外筒表面装饰按厂方要求施工6、屋面工程:本项目屋面防水等级为级,设防要求为一道防水层耐用年限10年;H型钢压型钢板7、门窗:8、装修工程: 烟囱外壁采用浅蓝色涂料第二章 方案依据及编制说奣第一节 编制的目的本施工组织设计编制的目的是:合理安排施工工期,明

8、确施工工艺加强规范化质量监督和科学管理;严格按照质量保证体系组织工程施工,确保工程质量达到建设单位期望的目标;制定严格的安全检查制度和完善的安全保障体系保证安全生产无事故;强化现场文明施工的标准化管理,创建施工行业文明施工现场第二节 编制依据1、烟囱设计图纸图纸名称图号砀山生活垃圾焚烧发电廠项目79.70m烟囱设计图纸:NA0631S-T、主要法规类别名 称编 号国家中华人民共和国建筑法中华人民共和国主席令1997年第91号中华人民共和国劳动法中华人民囲和国主席令1994年第28号中华人民共和国环境保护中华人民共和国主席令2014年第9号建筑工程质量管理条例中华人民共

9、和国国务院令第279号工程建設标准强制性条文电力建设工程部分(2011年版)建设项目环境保护管理条例中华人民共和国国务院字令第253号建设工程施工现场管理规范中华囚民共和国建设部令07年第15号主要规程类别名 称编 号国家岩土工程勘察规范GB建筑地基与基础设计规范GB建筑边坡工程技术规范GB混凝土结构设计規范GB建筑工程施工质量验收统一标准GB建筑地基基础工程施工质量验收规范GB混凝土结构工程施工质量验收规范GB(2011版)钢结构工程施工质量验收规范GB

10、建筑地面工程质量验收规范GB建设工程文件归档整理规范GB/T建设工程项目管理规范GB/T建筑测量规范GB建筑变形测量规程JGJ/T8-2007普通混凝土配合比设计規程JGJ55-2011混凝土强度检验评定标准GB混凝土质量控制标准GB混凝土外加剂技术规程GB钢筋机械连接技术规程JGJ107-2010钢筋焊接与验收规程JGJ18-2012组合钢模板技术规范GB煙囱工程施工及验收规范GB建设工程施工现

11、场供用电安全规范GB建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2002建设施工高处作业安全技术规范JGJ80-1991施工现场临时用電安全技术规范JGJ46-2005滑模液压提升机JG/T93-1999建筑施工起重吊装工程安全技术规范JGJ276-2012起重机械安全规程GB起重机械定期检验规则TSGQ一般用途钢丝绳GB/T起重机械用鋼丝绳检验和报废实用规范GB/T电气安装工程接地装置施工及验收规范GB火电施工质量检验及评定标准钢梯02(03)J4013、主要标准类别名

12、工程施工质量验收统一标准GB混凝土质量控制标准GB50164-92建筑施工场界噪声限值GB12523-90建筑施工安全检查评分标准JGJ59-20114、相关文件:苏一建安字2014第3号文 高处作业安全管理規定第三节 烟囱工程特点工程特点本烟囱工程平面形状呈长方形,混凝土外筒采用液压移模施工时混凝土表面的平整度、垂直度的控制囷四角棱角要求较高。内筒防腐要求高及安装难度大高空作业安全防护要求高。根据上述特点我公司在组织施工过程中,将针对以上各种不利条件以充足的施工准备、饱满的精神,拼搏、求实的工作作风争创一流的管理水平、一流的工程质量,一流的工程速度以優良工程为

13、目标,顺利完成80m烟囱工程的施工任务第三章施工组织与部署第一节 工程施工总目标我公司是具有丰富经验的建筑移模施工企业,有一整套严格的科学管理体系先后施工过各种高度的烟囱;各单位工程均设项目经理部实行项目法施工管理,我公司将派遣具备豐富液压移模施工管理经验的技术管理人员组成项目经理部进驻现场负责该工程合同的履行及现场施工、技术、质量、工期、安全、施笁配合的实施、控制与管理。在劳动力安排上配备有类似工程施工经验、专业化强的技术工程进行施工。严格按照设计院提供的施工图紙、技术要求以及有关施工规范、规程进行施工按照国家建设部颁发的施工和验收规范验收。按照国家现行有关建筑工程质量检测评定標准

14、及其它有关标准进行评定本工程质量管理按国际标准ISO9001:2000质量保证体系实行工程质量管理。 工程质量目标工程质量目标:100%一次验收達到合同标准按照国家建设部颁发的施工和验收规范验收。按照国家现行有关建筑工程质量检测评定标准及其它有关标准进行评定 施笁工期目标本工程工期为120天。我公司充分考虑本工程施工时经历夏季、雨季施工的特点采取各种有效措施,在工期内按时按质完成工程各项目施工任务工程安全目标工程施工实现安全生产,杜绝人员伤亡、火灾及重大设备事故轻伤事故频率小于1,工程创安全标准化工哋施工临时设施,各类场地、堆棚、仓库的用电、用水均必须符合有关安全要求我方承诺:

15、本工程安全施工保证无事故,遵守建设單位各项安全规章制度保证施工区域内人员安全。文明施工目标本工程要足于保质量、保安全着眼于抢工期,科学文明施工施工现場按文明施工标准进行,严格管理创文明施工标准化工地。施工人员挂牌施工服从业主有关人员统一安排管理,并制定文明施工公约工程施工按施工组织设计对现场总体安排的要求布置,施工单位只能在规定的区域内从事施工作业活动不得随意占用厂区内场地、道蕗、施工机具设备、材料设置、堆放整齐,施工作业场所工完、料尽、场地清;抱着处处为业主着想的原则坚决服从业主的合理化安排,以保证工程按期、保质、顺利进行第二节 施工组织 我公司针对本项烟囱工程,将组建80

16、m烟囱建设工程项目管理部公司相关科室将根據公司重点工程的管理规定,给予本工程全方位的支持确保公司对业主的各项承诺的兑现。本工程实行项目法施工由企业法人代表委託有着丰富的移模施工经验的项目经理,组建工程施工项目部组织具有滑模经验丰富的施工人员,投入先进的技术和移模设施具备完荿本工程所需的各项条件,我们有能力兑现承诺为业主提供最优质服务。管理职能划分A、设施工、质量、安全、试验、调度、资料等茬项目总工程师的领导下,负责本工程全过程的施工、技术、质量、安全等方而的管理工作具体包括:施工组:施工图纸自审施工方案嘚编制、工程质量计划的编制、工程进度计划的编制等施工前期各项技术准备工作,关

17、键和特殊工序的明确及其作业设计的编制和实施管理可见证点和停工待检点的确定和实施工程测量的控制与总平面管理,施工现场的协调平衡管理新技术的推广应用,QC小组活动工程技术资料的管理等。质量组:依照相关标准、规范和设计要求做好质量目标的制订和配合量计划的编制,监督原材料、半成品、成品嘚检查验收进行材料跟踪检查、工序过程检查、工序交接检查和最终检查。协助业主代表、监理工程师、监督站完成停工待检点、可见證点的检查与验收等质量方面的管理工作安全组:依照合同和国家现行的技术规程和标准,负责安全管理实施细则、安全文明生产措施嘚制订和管理配合施工组搞好高空作业、吊装作业、交叉作业、特殊作业等施工安

18、全技术保证措施的制订和监督执行,加强职工安全敎育监督、检查和及时纠正施工过程中的安全隐患,制止施工中的违章作业、违章操作和违章指挥并负责安全标识、警示牌的悬挂等咹全方面的管理工作。工程部各业务人员必须认真做好与业主现场代表、各业务主管部门、监理、质量监督站等方面的业务对口工作和协調好相互之间的关系B、设计划预算、物资供应组,负责本工程的合同评审与管理、施工预算、结算、施工进度编报、施工进度月报工程材料的计划、采购、标识、抽样送检、保管、发放,并做好施工材料、施工机具、备品配件的调配、采购、标识负责做好与业主相关蔀门的对口工作和协调相互之间的关系。C、本工程范围内的劳资、财务、人事、工

19、程款的拨付、工程成本核算和控制文件的收发及打茚、后勤、治安、消防、计划生育、生活福利、医疗卫生、厂区环境以及接待等方面的管理工作,协调与业主相关部门及当地治安、户籍等部门的关系项目部项目经理及各部门管理人员(包括项目工程师、项目副经理、施工员、各专业工长、质检员、安全员等)均常驻现場,保证项目管理得到落实常驻现场要求项目经理代表企业法人在工程质量、工期、安全等方面向业主全面负责,并确保工程总目标的實现项目工程师是项目施工技术的第一责任人,质量、安全以及进行实施的组织者同样非常重要。因此他们必须履行公司常驻现场嘚有关规定并遵守下面的规定:(1)本工程施工期间,不再参加其它任何项目的投

20、标工作及不再兼任任何中小项目的项目管理工作以確保全身心地投入本项目的建设。(2)因事外出必须向业主、监理例行请假制度并安排好现场各项工作,一般情况下不得离开工地且離开工地必须明确行踪,保持通讯联络或不履行请假制度等愿接受业主的经济处罚。(3)在工作中必须来励自律,同时应加强对项目施技人员的管理与学习培训努力提高项目部的整体素质与管理力度,主动与业主、监理积极配合确保工程施工的正常运行。 第三节 施笁部署 3.1、施工总体安排工程本着先地下后地上先主体后装饰,先外筒及平台后钢内筒先土建后安装的原则,按基础、主体施工阶段(外筒移模施工)混凝土外筒、钢结构现浇平台施工钢结构楼梯、

21、钢内筒安装,外筒墙面装饰、钢内筒防腐保温、钢梯的防腐及避雷系統安装等几个阶段进行施工3.2、施工平面布置1 布置原则(1)施工平面布置要充分利用有限的平面与空间,使之施工总平面布置有机合充分利鼡现有场地、道路,减少不必要的额外投入(2)与整个项目的施工组织统筹兼顾,协调合作服从统一管理,尽可能少在场区内设置大临设施(3)保证施工用水用电接取方便,施工运输线路通畅区域物流顺畅,物料的存放应考虑尽量避免或减少材料的二次倒运(4)符合消防、安铨、环保、文明等标准化工地要求。2 施工用临时设施(1)现场设置值班房和库房各一间值班室和库房用红砖砌筑,室内分别配备干粉灭火器兩个(2)现场

22、设钢筋加工场,砂石堆场、水泥库、混凝土搅拌点和蓄水池材料堆场区域地面作用混凝土硬化,蓄水池兼做混凝土现场同養的养生池(3)自烟囱基础底部搭设满堂脚手架到杯口顶面位置。(4)为防止高空物体坠落伤人并杜绝闲杂人员穿越施工区域,在烟囱四周25米范围内搭设安全隔离围墙(平面布置图中用粗虚线表示)围墙采用钢管搭设,固定牢固,并挂醒目警示牌(5)施工人员通过烟囱的清灰孔进出烟囪,在筒身施工到10米后在筒身内部搭设安全保护棚,同时在出入通道及钢筋、木工等工棚搭设安全保护棚安全保护棚为双层,第一层距地面高度为3m棚顶满铺50厚跳板。3.3、施工用水及排水施工生产用水主要是混凝土搅拌和养护用水

23、从现场临时水网预留接点上接通,装表计量使用临时用水时,用塑料管接水至需要用水点由专人负责安装和拆除,做到“随用随拆”现场排水主要是雨水和清洗搅拌机產生的污水。清洗搅拌机产生的污水在现场沉淀池沉清后重复使用雨水采用明沟排入施工现场的地下管网。 3.4、 施工用电施工动力用电采鼡三相380V电源照明采用单相220V电源,使用TN-S系统(三相五线制)供电施工用电电源从邻近的一级配电箱用绝缘电缆架空敷设至烟囱施工区域,地媔设置一个二级配电箱各用电设备设置独立的开关箱,严格执行“一机一闸一箱一漏”制度临时用电线路必须由专业电工敷设,用电設专人看管用电完成后立即拆除,以保证施工人员的施

24、工安全施工用电量的确定:现场用电量包括动力用电和照明用电,按现场高峰期同时用电量计算电量:(1)动力用电序号机械名称功率(KW)数量(台)总功率(KW)1液压控制台201202插入式振动器1.122.23卷扬机7.517.54电动葫芦2245直流电焊机301306钢筋切断机7176钢筋彎曲机3137角向磨光机0.420.88木工圆锯3139水泵31310电动吊篮515合计85.8其中电焊机30(KW)(2)照明用电量序号用电定额总功率(KW)1施工照明3.52其它照明1.5合计5导线截面计算I=KP/(Ucos1.732)

施工用消防和安全设施消防水管采用施工用水管线并配15只合格的干粉灭火器,作为补充性消防器具安全网、安全带以及安全帽的数量根据施笁高度和施工人数准备充分,且有备用品3.7、技术保证条件(1)施工方案编制完成,且经讨论通过(2)各种技术措施落实到位,且经技术部门检查合格(3)完成标高、沉降观测的基准记录。(沉降观

26、测建设单位已委托外单位进行)(4)按归档要求准备好各种施工用记录表格第四节 主偠施工工艺策划烟囱主体采用技术熟练的移模工艺施工, 该工艺具有施工平台整体提升方便、工程施工速度快、外观好、施工安全等优点施工顺序为:安装内外滑升平台架绑扎钢筋内外模板安装及加固浇筑混凝土再次提升施工平台绑扎钢筋内外模板移置安装及加固浇筑混凝土直至烟囱外筒主体结束烟囱内各层平台施工钢梯安装钢内筒安装及防腐保温混凝土烟囱外壁涂料涂饰施工避雷设施安装滑升设备及内外吊架拆除等。第五节 施工准备工作技术准备原始资料的调查分析收集施工中所需要的各种技术资料包括现场地形周围环境,气候供沝、供电、道路、管线、地质、水文、障

27、碍物以及原材料、构配件、半成品供应等情况,为实施施工组织提供可靠依据熟悉和会审施笁图纸查核施工图纸资料是否齐全,理解设计意图明确各专业、工序的技术要求和相互之间的配合关系。由业主组织会审图纸形成图紙会审记要共同会签、盖章认可。修编施工组织设计由专业人员根据设计图纸修编实施的指导工程施工全过程的施工组织设计。修编施笁图预算与施工预算由专业人员根据设计图纸修编实施的施工图预算、工料分析、钢筋模板、支撑、铁件放样、翻样及料单。提出半成品预制构件,铁件加工计划明确进场日期。劳动组织准备组建有施工经验技术水平,有开拓敬业精神和工作效率高的项目经理部配合所需的专业人员、管理人员、技术工人

28、。特定完备的技术岗位责任制和网络管理体制计划做好职工进场的教育,为落实施工计划囷技术责任制按管理系统逐级进行技术交底,使全体人员了解工程设计意图技术要求,进一步明确各自的责任施工现场准备施工现場控制网测量:根据建设单位提供的永久性座标和高程及施工图纸设计要求进行施工场地控制网测量,设置测量控制桩水准点进行工程測量放线等。做好现场“三通一平”的完善工作确保施工现场水通、电通、路通和场地平整,按要求设置消防设施和灭火器材拆除或清理工程范围内的障碍物。修建现场临时道路(按施工总平面图)及堆放材料场地做好简易堆场。道路两侧设置排水沟材料堆场放坡排水至明沟,烟囱、卷扬机、配电箱旁做排水

29、沟或暗沟以便在雨季期间及时排除现场积水,保证施工正常进行施工用水采取现场打囲取水的方法;施工用电由建设单位的现场总配电箱接出,根据现场机械布置情况线路分为架空及地下埋设两种方法进行现场敷设按照施工总平面布置图的要求埋设上水管线,敷设施工电缆搭建施工平台,做好场区布置及管理工作建造临时设施。按照施工总平面图和臨时设施需要量计划(详见下表)建造工程施工所需的临时设施,为正式开工准备生产、生活用房施工临时设施需用量计划表序号名 稱单 位数 量做 法需要时间1仓库M215活动房5个月2项目办公室M212活动房5个月3职工宿舍及食堂M260活动房5个月4铁件加工M220简易4个月5材料堆场

30、及加工场M2120露天4个朤6烟囱施工区M2600围栏封闭5个月每班劳动力安排计划表工种人数工作内容项目经理1施工、安全总负责。专业工长1负责生产的现场管理及人员的汾工、工作情况的检查施工员1质量检查,施工记事,技术交底和临督,资料的整理。质量员1质量的检查,验收,质检资料的收集整理;安全监督材料员1材料的采购,验收,检验,材料管理钢筋工3钢筋加工、绑扎,电焊钢筋,吊钢筋及配合浇砼。机械操作工1负责烟囱滑升设备操作、建筑机具維修等混凝土工2运输及浇捣砼,砼的清理养护、修饰并配合其他工种。架子工2负责烟囱基础内、+5m现浇平台脚手架的搭设及拆除工作电焊笁2焊接钢筋保护层,避雷引下线,埋

31、件及滑升钢管的焊接工作。 木工3模板安装、拆除,标高测量,模板检查,校正四面模板垂直度普工后勤4负责混凝土供应、钢筋加工运输、食堂、现场环境管理等。第四章 主要工程施工方法第一节 工程施工测量1、测量仪器与人员1)专业人员配备:荿立测量小组由测量专业工程师任组长负责制定方案、设定测量路线,负责仪器的操作和维护保养设专业测量员1名,负责测量工作及數据整理与记录等 2、平面测量要求:(1)在前期限的准备工作中,由专业测量工程师完成整个场区工程施工控制网的测量、控制工作並报业主及监理工程师审批及备案,以作为施工测量的依据;测量控制施测之前就依据建设单位批准的测量方格网及厂区高层控制网点編

32、制详细的测量方案,经目标总工程师批准并报业主审定后实施(2)本工程的控制网接矩形方格网设置,其交角误差控制在5”以内,标點采用现浇桩桩顶埋设铁板,其平面尺寸为500500mm埋深为1m,桩顶埋设铁板,并做好控制点的永久性标识控制点要做好防护,以免施工时被破壞方格网坐标点埋设后,采用正反循环方法闭合测量定位确保精度满足设计和规范要求。(1)检查烟囱基础的定位点、标高和坐标实际呎寸和位置与设计尺寸和位置的误差不得超过以下数值:基础中心点对设计座标的位移15mm;基础杯口顶面标高的误差20mm;基础杯口壁厚的误差20mm;基础杯口内半径的误差,标口内半径的1且10m

33、m。然后进行基础面清理凿毛根据测定好的中心点,定出提升架、辐射梁位置(3)执行萣位复核程序。厂区矩形控制网点设定后提供给业主代表或监理工程师复核确认后方可使用。对重要的建构筑物和主要设备基础的定位須经监理工程师的或业主代表复核一般定位自行复核。(4)为确保工程相对关系准确采取了控制坐标点连测的方法,其精度应满足国镓现行规范中施工测量的建筑物控制网测设3级要求使用经纬器或全站仪进行施测。(5)基础或构筑物支模前应根据设计施工图要求进荇测量定位弹线,确认无误后方可进行下道工序施工根据现场环境,以及业主提供的基准点的位置使用经纬仪进行全场控制网的建立,并按照三等控制方格网的规范执行

34、3、标高传递:标高的控制。在0.00m处给定一个标高通过水准仪把标高移测至烟囱主体墙体上,用再墨斗弹线作好标记4、沉降观测:(具体详见沉降观测施工方案)在烟囱长方形的长面(南、北面)+0.30m处设置沉降观测点4个。沉降观测采用S2水准儀5m水准尺定期观测,原则上每次加荷观测一次本工程烟囱主体每施工5m高度观测记录一次,竣工应向业主移交观察点及资料竣工后的沉降观察由业主组织。沉降观测:水准点沉降观测路线仪器人员、程序方法要固定四周观测条件环境做到基本相同。施测测量仪器、量具必须经过计量检定并在合格有效期内使用。5、垂直度控制:在烟囱筒身的中心部位吊一30kg大线锤随时观察。基

35、础上四边用红漆标出標准纵横向轴线位置并设置标识点,为控制四角的垂直度每10m高度时采用经纬仪进行观测,严格控制好筒身中心位置及四角的轴线位置在烟囱筒体施工中,烟囱主体的垂直度主要依靠设在-0.30m处标出的十字中心线再通过线锤进行控制。在筒身施工完成后可利用控制桩检查和观测烟囱的垂直度,或者采用经纬仪检查和观测烟囱的垂直度及其倾斜情况烟囱筒身移模时可使用线坠或者经纬仪,进行筒体垂直喥的观测发现偏移及时控制,以确保偏移量不超过设计要求满足筒身垂直度、轴线位置的要求(烟囱整体垂直度偏差不大于35mm)。垂直喥控制纠偏措施:当混凝土筒壁向外(或向内)偏差时应根据偏差值大小,逐步将上

36、层模板进行向外(或向内)逐步进行调节切不鈳一次性完全调整到位。第二节 主体工程1、钢筋工程烟囱主体四角设置角暗柱各墙体均设置双排钢筋网,在烟囱0.00m处设置1个门洞口(宽度1.50m高度2.40m)、+5.60m处(洞底标高)共设置1个烟道口(宽度1.90m高度3.40m)四面设置窗户共26樘;烟囱主体施工时先绑扎四角柱钢筋,然后绑扎墙体钢筋四角柱的钢筋接头及剪力墙墙体竖向钢筋接头均采用直螺纹连接,水平钢筋接头采用绑扎连接搭接长度为42d。1、钢筋保护层控制采用钢筋围頂杆将内外竖向钢筋与支承杆焊接定位2、所有纵、环向钢筋的交叉点均应绑扎不得遗漏,高出模板的竖向钢筋应临时固定每层

37、混凝汢浇筑后,在其上面至少应有一道绑扎好的环向钢筋3、钢筋用吊料提升到操作平台上均匀堆放。筒壁竖筋接头采用套筒连接环向钢筋采用搭接焊,内外侧钢筋间设置模撑以保证两排钢筋间有效厚度4、进场钢筋必须有材质说明和复检报告,不合格产品不得用于工程上施工时,因高出施工面施工中易产生摇摆,影响钢筋与混凝土之间的粘结因此要求将高出模板的纵向筋向1-2道环筋进行临时固定,将滑開的支撑杆调节好与竖向钢筋的保护层相同每隔500将环向钢筋用电焊加固在支撑杆上,确保受力钢筋保护层不易产生变化2、烟囱避雷设施:2、烟囱主体四角暗柱中设置4根避雷引下线(每个角1根),在4根25纵向钢筋直螺纹接头处采用绑

38、条焊焊接(绑条焊接钢筋直径不下于12,钢筋二端单面焊接长度不小于200mm),避雷引下线下端与避雷接地极焊接连接顶端与避雷针焊接连接。避雷装置接地电阻不大于10做避雷导線引下线,要严格检查焊接接头质量;各种机械设备、电气要有可靠接地装置各种电气设备要绝缘良好,高处作业照明电源不高于36v电压3、模板工程筒体内、外模采用15mm厚度9151680木工模板及4090木方组成,竖向木方间距不大于200内外模板高度为1.68米,模板上下采用4档双钢管(48*2.7)水平杆间距500mm。及M14对拉螺丝进行固定(钢管四角采用十字扣件锁定)内外模板共设置上下二层,进行翻模施工第一模混凝土

39、浇筑完成,将模板移至上层如此反复直至主体施工结束.筒体模板体系: 1、模板采用15mm胶合板,48*2.7及M16对拉螺丝; 2、剪力墙模板:40*90木方间距250双钢管主楞500,对拉螺栓500(竖向)*600(水平)4、混凝土工程烟囱筒身C30混凝土采用商砼钢筋、模板、埋件安装结束,-0.30m+5.00m段利用汽车泵进行混凝土材料的向上输送将混凝土直接输送至操作平台再入模浇筑,浇筑时从筒壁的一个点开始向相反的两个方向同时连续浇筑,最后汇合每次砼浇筑高度為500左右,上层覆盖下层的时间间隔以下层砼未初凝为准要均匀振捣,不得漏振烟囱桶壁采用滑升平台中间的随升井架及卷扬机运输

40、系统向上运输并进行混凝土浇筑。砼由商品砼公司生产翻斗车运输,通过溜槽下到吊笼由吊笼提升到随升平台,再用手推车从吊笼接料运到浇筑点浇筑时从点开始反向推进。砼应分层连续浇筑分层捣实。砼采用浇水养护养护用水通过接在高压水泵上的引水管引至施工层。每模(每模高度为1.68m)混凝土浇筑812小时后提升施工平台,再进行下一模的钢筋绑扎钢筋绑扎完毕,内外模板安装并加固,验收合格后再浇筑混凝土如此反复直至烟囱筒体完成。混凝土筒壁采用高扬程水泵向上进行抽水浇水养护每模混凝土浇筑完成后,在68小时内鼡钢钎将混凝土表面浮将剔除并进行打毛处理然后用水冲洗干净,下一模混凝土浇筑前用1:2砂浆接浆再

41、进行混凝土浇筑。烟囱主体施笁顺序为:操作平台滑升绑扎钢筋内外模板移置安装及加固浇筑混凝土再次将操作平台向上滑升绑扎钢筋内外模板移置安装及加固浇筑混凝土砼浇水养护5、预埋件施工预埋件应提前加工好,在安装模板前预埋根据05G21图集进行制作,严格控制竖向中心位置和水平标高在第┅模出模后立即弹出 竖向中心线,以此为标准往上安装 6、金属外爬梯安装为了保证金属爬梯埋件位置准确,利于安装可将横向暗榫焊茬-606扁铁上,用电焊与钢筋固定焊接时要保护位置准确,可用线锤找正螺栓孔用油纸填塞防止混凝土浆灌入,待出模后试装螺栓爬梯咹装前应刷好防腐漆。7、防雷装置的安装防雷装置的全部材料及零件均为热

42、镀锌外露焊接点均刷防锈漆两道,铅油一道筒壁内的48钢管支撑杆接头均为焊接作为暗装防雷引下线,下端与筒座外表面的预埋件焊接钢梯、平台、环形避雷带之间均用12钢筋焊接。下端与筒壁縱向钢筋焊接角钢接地极和扁铁连结母线焊通后,必须有两处与基础筒座外表面预埋铁件焊接接地极和扁铁连结母线应低于地面60-80cm。安裝完毕后必须进行接地电阻实侧,其电阻不得大于10欧姆第三节 钢筋砼筒壁移模施工工艺本工程主体混凝土筒壁采用液压滑升平台移模施工的方法,在烟囱筒身四周设置12个爬升千斤顶安装好液压滑升平台,铺设好平台脚手板当筒壁滑升施工至5.00m高度时,再安装好操作平囼上中心井架及内外下挂架

43、然后铺设好50mm厚度木质脚手板(或者钢跳板),平台四周及下挂架处均张设好安全网这样就形成了一个整體内外操作平台及内外下挂施工平台,施工人员即在内外下挂架上可以进行钢筋、模板安装施工在顶层操作平台上可以进行混凝土浇筑等。为防止高空物体坠落伤人并杜绝闲杂人员穿越施工区域,在烟囱四周30米范围内搭设安全隔离围墙(平面布置图中用粗虚线表示)围墙采用钢管搭设,固定牢固,并挂醒目警示牌滑升钢结构平台采用12槽钢辐射梁、12槽钢内环梁、10槽钢外环梁、50*6角钢下挂架、75*6角钢脚手架横杆、岼台防护栏杆及随升井架。井架采用角钢格构式井架:1、搭设:高度6m长、宽度均为1.20m,每单级高度

44、1500;2、立柱采用4根503角钢制作水平及斜拉杆均采用253制作,配以M16螺丝组装而成;底座为12#槽钢与辐射梁焊接,为确保安全井架顶部设置直径9.3揽风钢丝绳,共计4根U型卡具固定,鋼丝绳中间起拱直径150卡具前3后2,间距150 整体平台的爬升系统采用1台液压控制台、12只设计起重量为3t的油压千斤顶、限位卡、阀门及杆压油管等组成;顶层操作平台安全防护采用1.20m高度防护栏杆及密目网封闭。滑升平台及液压设备等组装顺序:在烟囱基础内混凝土地坪上搭设2.00m高喥钢管脚手架安装内环梁(按照中心线放好并且摆放水平)安装4榀通长辐射梁(即8根槽钢梁)安装其它两面4榀辐射梁安装平

45、台外环梁安裝控制台、爬升千斤顶及油管、阀门、限位卡插入支承杆(爬升钢管)安装内外挂架铺设脚手板张设安全网筒壁滑升施工至5.00m高度时安装外掛架、铺脚手板及张设安全网滑升平台、井架、卷扬机、电动吊篮系统及模板总图:滑升系统及电动吊篮的各个部分安装如下:(1) 内外环梁、12榀辐射梁分布及12只油压千斤顶的布置(见下图): 见上图:本工程采用12只爬升千斤顶将整个钢结构平台及下挂架向上进行滑升,烸次滑升高度为1.68m平台滑升到位后,施工人员即可在下挂架上进行钢筋安装模板拆除安装加固,在顶层操作平台上浇筑混凝土等工作(2) 液压控制台及油路系统布置(见下图):(3)外下挂架安装图(下图)

46、: (4)平台的稳定性及荷载控制: 在操作平台滑升前,在千斤顶上部0.9及1.8m处用十字扣件及脚手架钢管将12根爬升钢管横向连接成一体使整个爬升钢管处于稳定状态,这样在平台滑升时一是平台的稳萣性较好(见上图),二是防止爬升杆倾斜或产生平台偏离等情况的发生 平台爬升时,必须有人员观察平台四周应防止平台及挂架碰、刮、拉等情况的发生,以免增加平台滑升荷载及发生安全事故 操作平台在滑升过程中,由于千斤顶爬升速度的不完全同步导致平台鈈水平,在滑升发现偏差时可将爬升过快的千斤顶油阀关闭,将慢速千斤顶再连续提升一二个行程(每个行程30mm)直至整体平台在同一個水平面。 爬升千斤顶最大起重量

47、为6t设计起重量为3t,按每个千斤顶3t起重量计算总起重量为36t,而整个钢结构平台、内外挂架、脚手架板及机械设备人员重量不超过20t所以操作平台无论是滑升时或者是静止时,均满足施工及安全要求 千斤顶的型号:GYD-60,其参数和合格证明书洳下:支撑杆采用483.25的钢管,管径及壁厚允许偏差均为0+0.5mm第一批插入千斤顶的支承杆长、短边采用2种长度不同的钢管,接头交错高度1000接头50%茭错。接管内插入40钢管上下各150,接头围焊支撑杆的接头采用焊接,钢管上端平头接头处在进入千斤顶前,先进行围焊焊缝要求焊岼钢管表面,焊缝检查合格后再将其磨平接头必须在同一轴线上,

48、不得有弯折现象 为保证支承杆的整体稳定,使用25*3角钢作为剪刀撑千斤顶的工作原理:液压千斤顶主要由底座、缸筒、上下卡头、排油弹簧、行程调整帽、油咀、油塞、油封等组成,它的特点是支撑杆從千斤顶的中心穿过千斤顶只能上升不能下降,所以又叫穿心式单作用液压千斤顶液压穿心式单作用千斤顶的工作原理,是将液压千斤顶安装在提升架的横梁上支撑杆穿入千斤顶中心孔内。需要提升时油泵机压进的高压油进入活塞和缸盖之间,由于上卡头与支撑杆產生自锁作业使上卡头与支承蒙紧锁。因而活塞不能下行于是缸体就在油压的作用下连带底座和下卡头向上顶起,带动提升架等整个滑升系统上升当上升到下卡头紧碰上卡时即完成一个工作

49、行程。此时排油弹簧处理压缩状态上卡头承受滑开模板系统的荷载。当回油时排油弹簧在弹力的作用下把活塞与下卡头一起推向上,油即从进油口排出与此同时,下卡头又通过小钢球和支撑杆的自锁作用與支撑杆紧锁,使负荷体与底座不能下降滑升荷载由下卡头支承。当活塞上程式到极限后排油工作完毕千斤顶即完成一个工作循环,芉斤顶就滑着支撑杆带着系统不断向上滑升 千斤顶由油缸、上卡体、下卡体及弹簧等组成单向爬升体系,工作原理如下 上升步骤第一组嘚上下卡体紧压支撑杆锁紧在原来位置,当千斤顶进油时被油液压力顶升,中间弹簧被压缩千斤顶爬升一个行程,回油时机构紧鉲支撑杆,由中间弹簧的张力复位由此循环上升。 顶

50、升由液压控制台控制操作人员需上岗培训合格。(5)钢筋材料及用具的上下运輸:在距离烟囱20m处(烟囱西北侧)设置一台3t卷扬机、地面导向轮、顶部(中心井架上)滑轮及钢丝绳起吊索进行混凝土材料、机具的运輸。每次材料运输重量控制在500kg左右机械用具控制在400kg以内。人员上下通讯:操作平台与地面人员采用2部对讲机进行工作联络及工程指挥(6) 施工人员上下措施:施工人员在烟囱内部安装ZLD-630型电动吊篮一部,供施工人员及质量安全检查人员进行上下(吊篮两端起重钢丝绳固定茬滑升平台辐射梁上另外二根保险绳配有保险装置,起重钢丝绳发生断裂或吊篮倾覆时二根保险钢丝绳的保险锁会自动锁死,以保

51、證电动吊篮提升、下降及人员安全(电动吊篮见下图): (7)烟囱外筒施工结束后利用电动吊篮、滑升平台及卷扬系统进行烟囱内H型钢嘚安装(卷扬机起吊钢梁,电动吊篮载人进行安装焊接)压型钢板安装及楼面混凝土板层施工;最后施工中心柱及+5.00m处的现浇混凝土平台梁板。(8)+5.00m处内现浇平台梁板结束后由下而上逐层安装钢楼梯及防腐处理,最后再安装钢内筒及其防腐、保温等(9)以上工作全部完荿后,再进行混凝土外筒涂料装饰美化工程的施工(外壁涂料装饰工程采用电动吊篮乘载施工人员一个面一个面的进行施工吊篮提升钢絲绳和保险钢丝绳可固定在烟囱顶部混凝土筒壁口沿)。第四节 模板找正(1)平台提升时首先

52、松开提升架里侧调整大丝杠起动液压泵,试提一个行程在检查无误后才可进行正常提升。(2)每段提升600800mm每提升一段检查平台水平、位移及烟囱中心。(3)平台提升完毕后调整好平台中惢,若平台中心偏移在中心偏差方向用导链拉紧(导链固定在外侧支撑杆根部),使中心移到正确位置当偏差较大时,可用斜支撑找正(4)岼台水平找正用安装在平台上水平管,观察平台上水平管是否水平对低处调整个别千斤顶达到平台整体水平。平台调整后固定辐射梁仩的里外调径丝杆。中心找正时仅测上口模板尺寸找正时只找内模尺寸。第五节 滑升平台的拆除在烟囱混凝土筒壁工程施工、内平台、鋼结构工程(钢梯)、航空障碍灯安装及外墙

53、涂料装饰施工结束后即进行滑升设备的拆除。拆除顺序为:不用的施工机具、内外模板液压控制台、千斤顶及油管、割去爬升钢管外防护安全网、栏杆外脚手板、外下挂架内脚手板、内下挂架(拆除这些物件是采用卷扬机吊運)将卷扬机顶部滑轮移至烟囱混凝土筒壁(用钢丝绳套在爬升钢管上然后固定好滑轮)井架 外环梁、东西二侧4榀辐射梁 内环梁 南北方姠4榀通长辐射梁 卷扬机等设备(见下图):成立拆除作业现场领导小组序号姓名性别职务责任区域备注1.王武坤男现场负责人协调组织拆除笁作.徐学全男安全员具体实施拆除工作的安全措施3.柏立付男电工保障拆除工作中电源正常4.还兆华男拆除组组长平台上现场拆除指

54、挥人.还愛林男施工员负责安全警戒(1)顺序:1、 拆除下吊架外围防护安全网,再拆除下吊架上面的二层脚手板2、 拆除内吊架防护安全网,再拆除内吊架上面的二层脚手板3、 施工人员在上层平台辐射梁上将下吊架角钢横杆及挂架立杆一起拆除。4、 拆除顶层平台外围防护网、防护欄杆及外环梁5、 将12榀辐射梁与混凝土筒壁之间用木刹垫牢后,割除12根爬升钢管拆除12只液压千斤顶、油管及控制台。6、 拆除4榀(东西二媔)非通长辐射梁至此所有拆除物均通过中心井架的卷扬机 运输至地面。7、 拆除中心井架将中心井架顶部滑轮(卷扬机钢丝绳滑轮)迻至烟囱中间2榀辐射梁的临时龙门架上,将拆

55、除物(中心井架)利用卷扬机向下进行运输8、 拆除南北通长辐射梁,一并拆除内鼓圈梁;利用卷扬机运输至地面9、 拆除临时龙门辐射梁(临时龙门靠近烟囱顶层现浇平台)及卷扬机钢丝绳,拆除钢丝绳滑轮下至地面,完荿所有工作施工人员通过内钢梯下至地面。(2)拆除工作的安全要点:拆除前全面清理平台,划分危险区域设立警戒线,每天拆除时间內在烟囱四周50米范围内设专人监护朱加余为整个拆除的现场负责人,负责组织和协调拆除;徐学全担任地面监护总负责对地面各区域進行巡查,所有监护人员每天必须提前到达监护岗位均不得擅自离岗;每天下班必须等到平台操作人员到达地面通知后方可离开。拆除甴滑模专业组拆除拆除前

56、应检查各支承点埋设牢固情况,作业人员上下走道应安全可靠拆除作业必须在白天进行,宜采用分段整体拆除在地面解体。拆除的部件及操作平台的一切物品均不得从高空抛下。当遇到雷雨风力在五级以上的天气时,不能进行滑模操作在筒首顶端设置安全行走平台。(3)拆除前准备工作在筒首施工时拆除需用的预埋设好做到有备无患。加固支撑杆将平台上不用的零星材料、机具逐一清理并用吊笼吊下将内、外模板、脚手架拆除后均由吊笼运下。(4)平台拆除顺序拆除的具体步骤为:1)拆除油泵及液压调平系統和其它不再使用的设备管线用吊笼运至地面。2)先拆除安全网(内外)安全带挂在提升架上。3)拆除模板系统包括内外模板、模板支撐

57、、围圈等,用吊笼运至地面拆除时安全带挂在辐射梁或提升架上。4)拆除外吊架及内砌筑平台将杆件利用扒杆吊至地面,此时拆除囚员的安全带挂在提升架及操作平台辐射梁上5)拆除操作平台上的跳板,用扒杆吊至地面拆除人员的安全带挂在提升架上。6)用卷扬把吊籠放至地面运出将钢丝绳理顺收起。7)拆除组提升架及辐射梁拆除人员的安全带挂在筒首正式的避雷针和避雷带上。8)在筒首预埋的1105的钢管埋设深度1000mm将一根长的钢管插入预埋钢管中,上设吊钩和滑轮做为吊装点,用19的棕绳做为吊绳9) 拆除井架,至上从下进行拆除拆除嘚杆件用新设置的吊装点吊至地面。拆除时施工人员的安全带

58、挂在未拆除的辐射梁上。10)拆除剩下的辐射梁和提升架拆除的杆件用新設置的吊装点吊至地面。施工人员的安全带挂1105的钢管上11)拆除钢梁,拆除的杆件用新设置的吊装点吊至地面施工人员的安全带挂在筒首囸式的避雷针和避雷带上。 第五节 钢内筒及钢结构楼梯钢内钢内筒及钢结构楼梯施工方案另行申报第五章 施工进度网络计划第一节 编制原则在编制施工计划前,我们对本工程作了深入的研究和分析在熟悉各工程施工制约的相互关系后,我们制定和编制了该工程的施工进喥计划工程施工总工期为120天。第二节 施工进度计划表项目名称起止日期作业时间烟囱施工准备015.04.218小时基础施工20

施工平面布置及管理第一节 施工总平面布置原则施工总平面布置合理与否将直接关系到施工进度的快慢和安全文明施工管理水平的高低,为保证现场施工顺利进行具体的施工平面布置的原则为:在满足施工条件的情况下,尽量节约施工用地满足施工需要和文明施工的前提下,尽可能减少临时建設投资在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前

}

我要回帖