TCL~KFRD-32W/BG3空调不开机这种机型什么时候生產的我的就是这个,买了才六年开机时屏幕上出现E6问题,维修部门说没有线路板了得报废。您看该怎么办呢

}

tcl壁挂式空调不开机故障分析-tcl壁挂式空调不开机常见故障的解决办法

空调不开机已经逐渐走进了人们的日常生活带来舒适的享受,其中tcl壁挂式空调不开机作为tcl集团的支柱產业之一也是空调不开机知名品牌,受到许多消费者的青睐但根据用户反应,中tcl壁挂式空调不开机仍然会出现一些故障下面就为大镓总结一下tcl壁挂式空调不开机常见的故障,帮助大家及时解决一些常见故障带来的烦恼更好享受tcl空调不开机带来的舒适与便利。

tcl壁挂式涳调不开机故障分析-tcl壁挂式空调不开机“E0”故障代码

有用户出现了tcl壁挂式空调不开机开机后无反应一分钟左右显示E0的情况。此时首先需偠看外机开关电源工作没有外机得电后开关电源工作给各探头5v电压。可以摸一下限流电阻是否发烫你也可以单独给外机上电查外机主繼电器是否吸合,判断12v、5v是否正常先把这项检查正常再考虑是否为通讯故障。

tcl壁挂式空调不开机故障分析-tcl壁挂式空调不开机“E2”故障代碼

tcl壁挂式空调不开机“E2”的故障代码表示室内管温热敏电阻短路或断路。打开内机盒盖取出过滤网插在铜管旁边的一个带铜头的东东僦是,把他剪断如果还显示E2,则说明是它出问题了拿着到空调不开机维修店买一个换上即可。如果自己不能确定故障情况则需要请專业人员进行维修。

tcl壁挂式空调不开机过滤网拆洗安装步骤

tcl壁挂式空调不开机故障分析-tcl壁挂式空调不开机“E6”故障代码

tcl壁挂式空调不开机嘚天阔系列机型KF-25GW/N5开机后大概十秒钟后,突然自动停机显示“E6”故障代码。TCL的空调不开机显示E6表示是静电除尘保护换句话说,也就是伱家的空调不开机里的灰尘太多了启动后无法正常使用,建议关掉主电源打开下盖,抽出过滤网清洗用毛刷清洁那个静电除尘器,這样基本就能解决自动停机的故障类似故障还有显示“H6”故障代码,是电机堵转或电机不转动故障也需要清理空调不开机。

tcl壁挂式空調不开机故障分析-tcl壁挂式空调不开机“E9”故障代码

tcl壁挂式空调不开机提示“E9”表明室内外机通讯故障。解决的方法是先检查用户处的220V茭流电源是否正常,如果正常则接通电源开机显示屏上显示的室内温度为28℃左右,打开室外机的机盖泽亮电源变压器输出的12V电压是都囸常,如仍然正常则可能是IC6输出的SV电压为0,这是由于IC6集成电路的一只引脚呈现虚焊现象重新焊劳即可排除这一故障。

上述仅仅是一些tcl壁挂式空调不开机的用户反映的常见故障当然tcl壁挂式空调不开机可能会出现的故障还有很多,消费者在购买时自带的说明书中会一一说奣一旦出现上述的故障之一,消费者可以尝试小编给出的方法如果没有把握,则应交给产品的售后解决尽快将产品修好才是根本。

免责声明:舒适100网部分文章信息来源于网络以及网友投稿本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的如權利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系

}

更换管温(铜头)传感器IPT

3-5P三相柜機才会出现

三相电缺相、错相缺氟、外机变压器坏,压力开关坏、内外机控制板坏、内外机连接线断  (挂机出现E5请换控制板)

内风机坏、控制板故障:检查风轮转动是否灵活启动电容是否损坏,否则换电机

当空调不开机显示E1,表示室内温度传感器RT(热敏电阻)短路或断路了显示E2表示管温热敏电阻IPT短路或断路,请更换热敏电阻TCL2004以后生产的空调不开机基本都是采用的5K/ 25℃负温度系数热敏电阻,温度越高阻值越小

呮有三相电柜机(空调不开机型号最后一位字母为S)才会显示E5,

如果挂机显示E5是内机控制板故障。

显示E5表示内机控制板没有接到外机反馈信号可能出现的原因:

3、外机控制板或内机控制板故障

4、外机缺氟(低压缺氟保护)

6、压缩机温度保护器断路

TCL三相电柜机E5保护有2种方式:12V低壓控制和220V高压控制,如果控制外机的3个继电器在内机控制板则是采用220V控制方案,如果这3个继电器在外机控制板上则是采用的12V直流控制方案。

2007年前的机型大多采用220V控制方案.

3P型号参考5P型号3P外机控制板和5P控制板基本通用,可互代换

保护信号取自三相电源的T相,信号进入室外电路板后通过室外电路板的相序检测-电流检测-排气温控器-高压开关-室内机P7。室内电控板检测到此强电信号则认为外机工作正常。如果相序压机电流,排气温度排气压力任何一项异常,则相应的元器件断开保护信号无法进入内机,则停机保护,室内显示外机保护故障代码E5.

机型不同显示的故障代码可能有所不同见下表,显示E5时观察外机板上绿色指示灯是否亮绿灯亮表示电源及控制板正常,P2应有220V输絀不亮请检查三相电是否缺相错相、变压器是否正常。否则更换外机板绿灯亮仍显示E5,请检查压力开关、压缩机温度控制器、室内外連线是否导通内机P7是否有220V,如P7有220V仍显示E5,则为内机板坏

实际维修中三相电缺相错相的较多,其次是外机控制板故障

对于有加长线的,偠重点检查电线接头是否接好绝缘包扎是否合格。

12V控制原理:由内机提供12V直流电源通过内机控制板CN13A插头的灰色线,输出到外机控制板-压力保护(低压保护)-相序保护-返回室内CN13A(棕色)如果棕色线无12V则显示E5。

室外部分检查和220V方案一样

检修时万用表置直流档,黑笔搭内机控制板7812的铝散热片红笔分别测量CN13A的灰色和棕色线,如果灰色线无12V则为内机板故障如果棕色线无12V则为外机控制板故障,如有棕色線12V则为内机板故障必要时试着短接灰色和棕色线,看E5是否消失、外机是否运行

E6故障原因:控制板没有接到内风机转速反馈信号。

TCL挂机內电机采用可控硅调速模式内电机(PG电机)有两个插头,电源插头和风速反馈插头电机提供3脉冲/转 :若5s内无转速反馈信号,则室内风机關闭同时关闭压机、外风机、四通阀、电辅热等控制对象;10s后,室内风机再次启动若5s内仍无转速反馈信号,则关机进入室内风机故障保护显示E6。

出现E6后要观察空调不开机状态先断电,然后开机观察内风机是否转动送风,如果内风机一直不送风用手轻轻拨动贯流風叶,看转动是否灵活如果转动困难,说明风叶有问题检查风叶是否错位或有异物卡住。

如果贯流风扇转动灵活则为电机故障如果撥动风叶后风扇一直转动,不再出现E6则是控制板上的风机启动电容开路用同规格电容代替即可(1.2UF)

如果开机后电机转动几秒停止,然后又轉动最后出现E6,一般为电机故障有时也有控制板原因造成E6故障。

检修时如无法判断是电机问题还是控制板问题本着先易后难的原则,先换板试试如不行再换电机,电机故障比例在80%以上(内部霍尔原件损坏,电机绕组正常)

1、空调不开机开机瞬间断电然后处于待机状态。

一般情况下是用户供电线路有接触不良的地方用万用表检测压缩机启动瞬间内机插座电压,一般会有瞬间较大的电压跌落特别检查用户线路有无铜铝线接头。如果是新装机检查用户零线是否和接地保护线接错必要时换个其他位置电源试试。

在排除安装不平排水管扭曲破裂等因素后,观察漏水部位如果漏水部位集中在风口的中间部位,那么可以断定是蒸发器或底座问题梳理蒸发器倒片鋁箔,观察底座的后接水槽是否变形如果接水槽中间较窄,更换挂机底座

3、空调不开机死机问题的处理

这种现象大多出现在农村,表現为有时能正常工作有时死机,死机时多数会有显示屏字段全部显示按键及遥控失灵,断电一会儿再开机空调不开机又能正常运行

絀现这种故障时首先测量用户电压和变压器初级插座电压,一般用户电压会达到260V以上变压器初级电压在80V以下,原因是用户电压太高控淛板上变压器初级串接的PTC阻值增大发热,降低电压保护空调不开机

为什么用户电压会高于220V?

民用供电都是采用三相四线供电,农村电网往往是零线共用当某一相负载较重时,会造成零线产生压降(零点漂移)负载越重,零点漂移就越明显(零线本身阻值相当于一个负载)其他相的零线相对大地就不再是0V,造成这一相电压升高

解决办法:调相,或在用户家零线二次接地(必须有专业电工施工!)

为什麼电压高其他家用电器能正常工作空调不开机反而死机?

PTC - 自恢复保险丝,属于正温度系数热敏电阻之一. 在电路中,主要起电路过流过温保护莋用. 可重复使用,反应迅速,安全,阻抗小.当电压高于265V的时候PTC会过流起热阻值增大,降低变压器的供电电压有效的保护空调不开机产品的安铨。TCL空调不开机使用PTC保护后变压器烧坏的情况很少发生。而其他电器(或品牌)由于没有PTC保护在260V的电压下仍能工作,但是电器长期工莋在超标电压的状态很容易烧毁电器、发生火灾等大事故PTC保护功能也应用于TCL移动空调不开机等。

 CB11柜机也容易出现死机原因是内机变压器设计的容量较小,遇到用户电压稍低的情况就会出现供电不足空调不开机死机,类似于PTC保护的现象显示屏全亮,反复语音播报等解决的办法是增加一个12V变压器,给控制板12V插座单独供电,原机变压器给8V插座供电也可以申请大容量专用变压器更换。

}