制冷量在2200kw的冷水机组的蒸发器制冷量该怎么选择

    离心式压缩机制冷系统一般都鼡在空调的冷水机组上,以离心式压缩机冷水机组来阐述安全运行的有关内容

(1)蒸发压力与蒸发温度。离心式压缩机冷水机的制冷剂液体在蒸发器制冷量壳内的管间沸腾,吸收管内冷水从空调房间带来的热量蒸发器制冷量内是制冷剂的饱和压力和饱和温度,可以通过蒸發器制冷量上的压力表和温度计测出在冷水机组的运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器制冷量的热量有密切关系热负荷大時,蒸发器制冷量冷水的回水温度升高引起蒸发温度升高,对应的蒸发压力也升高相反,当热负荷减少时冷水回水温度就降低,其蒸发温度和蒸发压力均降低

    冷水机组的额定工况为冷媒水出水温度7℃,冷媒水回水温度12℃冷却水回水温度32℃,冷却水出水温度37

    一般情况下,蒸发温度较冷水出水温度低24℃蒸发温度则经常控制在35℃范围。过高的蒸发温度往往难以达到所要求的空调效果而过低嘚蒸发温度,不但增加了机组的能量消耗又容易造成蒸发管道冻裂。

    (2)冷凝压力与冷凝温度在冷水机组中,高压表所指示的压力为冷凝壓力该压力所对应的温度为冷凝温度。例如:R22的活塞冷水机组冷凝压力为1.46MPa(表压),冷凝温度也为40

    冷凝器所使用的冷却介质,对机组冷凝温度和冷凝压力的高低有重要影响机组冷凝温度的高低随冷却介质温度高低而变化。水冷式机组的冷凝温度要高于冷却水出水温度24℃;空冷式机组冷凝温度高于出风温度48

    冷凝温度的高低,在蒸发温度不变的情况下对于机组功率消耗有决定意义。冷凝温度升高功耗增大此外,离心式制冷机组冷凝压力升高会引起主机喘振反之,冷凝温度降低功耗随之降低。因此在冷水机组运行操作时,应注意保证冷却水温度、水量、水质等指标在合格范围

(3)冷媒水的压力和温度。对于同一台冷水机组来说在其运行条件不变,外界负荷一定的情况下冷水机组的制冷量是一定的。此时通过蒸发器制冷量的冷水流量与供、回水温差成反比,即冷水流量越大温差越小;反之,流量越小温差越大。所以冷水机组工况规定冷水供、回水温差为5℃,实际上规定了机组的冷水流量这种冷水流量的控制,表现为控制冷水通过蒸发器制冷量的压力降在标准工况下,蒸发器制冷量上冷水供、回水压降调定为0.05MPa其压降调定方法是,调节冷水泵絀口阀门开度和蒸发器制冷量供、回水阀门开度

一般来说,冷水供水管上的压力只要能够满足克服冷水管系管道上的阻力损失就可以叻,这可以从安装在冷水泵上的吸人压力表读数来判别然而,通过控制冷水泵出水阀的开度可以调节冷水供水压力。将出水阀开度关尛则冷水泵背压提高,通过水泵的流量减少水泵功率消耗下降,这时蒸发器制冷量的供水压力也下降但该压力不应低于满足蒸发器淛冷量供、回水压降为0.05MPa的要求。

    为了冷水机组运行安全蒸发器制冷量出水温度一般不低于3℃。

(4)冷却水的压力和温度冷水机组在标准工況下运行,其冷凝器回水温度为32℃出水温度为37℃,温差5℃对于一台已经在运行的冷水机组,环境条件、负荷和制冷量都已成为定值這时,冷凝热负荷无疑也为定值标准规定进、出水温差为5℃,冷却水流量必然也为一定值而且该流量与进出、水温差成反比。所以冷水机组在标准工况下运行,只要规定冷却水的进、出水温差就行了这个流量通常用进、出冷凝器的冷却水压力降来控制。在标准工况丅冷凝器进、出水压降调定为0.07MPa左右。

对于离心式冷水机组冷凝压力过高或过低都会引起喘振。所以当离心式冷水机组在气温较低的秋季运行时,应适当减少投入运行的冷却塔风机台数以便提高冷却水的回水温度。也可以将一部分冷却水出水傍通引入回水中,可以提高回水温度采用减小冷却水量加大进、出水温差的办法,也可以有同样的作用但进出水压降应适当调小。在R11离心式冷水机组遇到此種情况时应满足冷凝压力与蒸发压力之差大于0.06MPa的要求,否则要发生喘振

  (5)压缩机的吸、排气温度。压缩机吸气温度对活塞式压缩机来說,是指压缩机吸气腔中的制冷剂气体温度;对于离心式压缩机是指吸气导叶片上的制冷剂气体温度。压缩机吸气温度的高低不断影響着排气温度的高低,而且对压缩机的容积制冷量有着重要影响压缩机吸气温度高时,排气温度也高制冷剂被吸入时的比容大,此时壓缩机的单位容积制冷量就小但是,压缩机吸气温度过低可能造成制冷剂液体被压缩机吸入,使往复式压缩机发生“液击”而对于離心式压缩机来说,由于过低的吸气温度会使压缩机的吸入压力过低,可能产生喘振所以,要规定压缩机的吸气过热度

过热度给离惢式压缩机带来的影响,没有往复式压缩机那样敏感所以,在离心式冷水机组中其吸气过热度一般取23℃。离心式冷水机组一般采用滿液式蒸发器制冷量除了吸气管道的长短和保温性能的好坏对过热度大小有影响外,蒸发器制冷量中制冷剂液位的高低对过热度的大尛也可产生较大影响。当制冷剂充灌量较少蒸发器制冷量中液位较低时,吸气过热度就会增加因此,在冷水机组的运行操作中必须紸意压缩机吸气温度的控制。

压缩机的排气温度是指制冷剂经过压缩后的高压过热蒸汽,达到压缩机排气腔时的温度由于压缩机所排絀的制冷剂为过热蒸汽,其压力和温度之间不存在对应关系通常是靠设置在压缩机排气腔内的温度计来测量的。排气温度要较冷凝温度高得多排气温度的直接影响因素是压缩机的吸气温度,两者是正比关系此外,它还与制冷剂的种类和压比的高低有关在空调工况下,由于压比不大所以排气温度并不很高。

(6)油压、油温与油位润滑油系统是机组正常运行不可缺少的部分,它为机组的运动零件提供润滑和冷却条件螺杆式、离心式和部分活塞式冷水机组,需要利用润滑油来控制能量调节装置或抽气回收装置离心式和螺杆式机组,都囿独立的润滑油系统有自己的油储存器。还有专门用于降低油温的油冷却器因此,润滑油的油压差、油温与油位高度是保证机组在囸常工作条件下运动零件润滑和冷却的三个要素。机组油系统的油压差控制范围:离心式机组为0.100.15MPa当发现机组运行油压差偏低的情况,應及时排除和调整

润滑油温度的高低,对润滑油的粘度产生重要影响油温太低,使油粘度增大流动性降低,不易形成均匀的油膜達不到预期的润滑效果。油温太高使油粘度下降,在运动部件之间使润滑油膜达不到一定的厚度难以承受必需的工作压力,造成润滑狀况恶化致使运动部件磨损。因此合理的润滑油温度,对各种形式的冷水机组来说都十分必要因此,机组启动操作规程规定机组啟动前,必须连续对机组中的润滑油进行24小时以上加温有的机组(特别是R11离心机组)甚至在停机的整个过程中,对润滑油的加热也不能停止

    机组启动前的润滑油温度要求,活塞式机组油温要达到55℃;螺杆式机组油温要达到45℃~55℃离心式机组油温应达到60℃~75℃。机组在運行时的油温均低于上述数值

    一般规定,储油容器内的油位高度应位于视镜中央水平线上下5mm目的是为了保证油泵工作时,油循环所需嘚供应量能维持连续不断循环的工作效果油位过低易造成油泵失油,甚至酿成机组运行故障或损坏事故因此,必须在油位过低时及時向润滑系统内补充相同牌号的润滑油,直到油箱内的油位高度达到视镜规定的高度为止

(7)机组运行电流与电压。机组在运行中依靠在規定的电压下输给电动机一定的电流,以保证机组运行所需要的功率一般机组要求的额定供电电压为三相380V50Hz,供电的平均相电压不稳定率小于2%所有电动机的运行电压,应在压缩机铭牌规定电压的士5%范围之内

在实际运行中,机组的运行电流在冷却水和冷水温度相同的情況下随能量调节的制冷量大小而增加或减少。对于活塞式冷水机组投入运行的缸数多少、离心式冷水机组导叶片开度大小,都要影响箌运行电流的大小但当机组冷水温度不同时,以上的变化规律就不成立不过,通过电流表可以反映出电流读数的差别运行电流值大,主电机负荷就重通过对机组运行电流和电压参数的记录,可以得出主电机在各种情况下消耗功率的大小

    电流值是一个随电动机负荷變化而变化的重要参数。应注意经常与总配电室的电流表作比较同时应注意指针的摆动。正常情况下因三相电源的相不平衡或电压变囮,而使电流表指针作周期性或不规则的大幅度摆动在压缩机负荷变化时,也可引起这种现象发生运行中必须加强监视,保持电流、電压值正常

}

用途及特点: 全自动电脑控制:① 中央电脑控制根据实际负荷变化自动调节机组冷量输出,合理节能 ②大屏幕中文人机对话界面,操作简单误操作保护齐全。③采鼡世界一流电控元件具有各种自动控制及保护功能,预留联网接口 名牌螺杆压缩机:①先进的齿形设计造就压缩机组优良的性能系数。 ②高精度轴承使机组的噪音低寿命长。 ③具有压缩机自动保护功能使用寿命长达6万小时。 高效的换热器:①采用满液式蒸发器制冷量在效提高机组的换热性能。

清华同方满液式(Ⅱ)型型号为SLSB1600MⅡ制冷量为1788kw的水冷冷水机组

本产品性价比极高安装简单,五年内不用维护咨询电话:010-。
①品牌/系列清华同方/满液式
③特点适用环保,经济高效,简单安全
④配置全自动电脑控制,先进齿形压缩机高效换热器
①名义制冷量(kW)/调节范围0%
②冷冻水进/出水温度(℃)12℃/7℃
③冷却水进/出水温度(℃)30℃/35℃
⑥温度控制精度(℃)/负荷变化速率--/--
③启动/額定电流--/--
④启动方式/启动间隔--/--
④吊装孔尺寸(mm)--
⑦机房要求机房净高不低于3.5米
⑧检修空间预留与机组等长的拔管检修空间
①冷凝/蒸發器制冷量污垢系数(
}