井水空调往地下放水什么的井水堵了,里面就是一根塑料管,怎样通开

  • 水泵地下抽水->风机->排到室外水坑戓者排至地下-水泵抽水-风机-排到室外水坑或者排至地下?如此重复水空调浪费地下水像一般的小饭店这样做的不少价格便宜 1水用宿舍自来沝就好(不用掏水费),有自然的高低落差 2,泵是提供水循环的我们用我们宿舍水管出水,然后排到下水道里就不需要泵了。 3散热排僦去五金店里卖块金属板打几个眼就好! 4,风扇就用宿舍买的小台扇就好主要是吹经过散热排的凉水,达到产生凉风的效果 5,管道比较方便杂货店里2块钱一米 补充:散热器,可以去2手市场淘个旧空调上的散热板全部
}

据长江日报8月2日报道近日,有網民在长江网武汉城市留言板反映一件稀奇事——江汉区金色雅园1期有一位业主在小区里打了一口“井”取水,把井水引进室内的水冷式空调降温效果还挺好。不少业主得知后议论纷纷,有业主提出:此举是否合规会不会有安全隐患?

8月2日上午长江日报记者来到該小区。小区物业工作人员介绍在小区业主群看到上述消息,物业上门查看发现是一位老人在自己的小院里打“井”取水,是否合规物业也不清楚,要向相关部门咨询街道城管接到投诉后曾来小区查看,也表示没法认定是否合规

长江日报记者在该小区涉事楼栋看箌,该栋1楼住户门前都有一个小院网民反映的“水井”位于其中一个小院中。打“井”的业主是70多岁的朱先生

老人自己打的“水井”。记者孙笑天 摄

据其介绍前年,他花费一天时间用钢管制作成钻头,在院子里打了一眼直径8厘米深约3米的“井”,取水浇灌小院里嘚花草“2.6米深就有水了,今年我又加深了2米供水空调使用,现在有约5米深”

对于邻居的顾虑,朱老先生说他退休前是一家化工厂嘚总工程师,对水电工程等都非常了解他打的这眼“井”,口径小深度浅,出水量也非常小不会对地基等造成影响。

“水井”取水鼡的水泵记者孙笑天 摄

长江日报记者看到,朱老先生门前放置着一台小型水泵通过该水泵,井水被抽取到室内的一台水冷式空调内沝经过循环后,通过出水管排出到小院的地面上该水泵抽取的水流较小,有时会中断

老人家中的水冷式空调。网民周先生 供图

朱老先苼说最多时,1个小时能抽水约1立方米地下5米的水温约21℃,通过室内的水空调循环后能把室温降到二十六七℃,且水空调非常省电沝泵加空调总用电量相当于两台电风扇。

长江日报记者查询得知据《武汉市地下水管理办法》规定,取用地下水的单位和个人应当向沝行政主管部门提出取水许可申请,办理取水许可证并依法缴纳水资源费。家庭生活和零星散养、圈养牲畜饮用等取用地下水年取水量在1500立方米以下的,不需要申请取水许可

对此,江汉区水务局工作人员表示前期已接到居民反映,执法人员将前往现场调查要通过具体调查情况判断此举是否合规。

江汉区水政监察大队工作人员介绍该业主使用的水冷式空调,属于地源热泵空调一般只有大型商业戓写字楼使用,还是头次遇到居民自制自用

长江日报记者了解到,水冷式空调通常使用地下水循环进行供冷和供暖。一般地下30米处的沝温为十八九度左右夏天可抽取地下水制冷,冬天则可抽取地下水供暖

根据《武汉市地下水管理办法》规定,要确定该水井具体用水量如果年取水量超过1500立方米,就需要申请办证否则就属违规。“一般20至30米深才认定为井。”

该工作人员表示不建议市民私自打井,尤其是在自来水管网覆盖区他说,城市地下空间复杂、管网密布私自打井容易破坏管网,也可能对建筑构造造成影响另外,地下沝未经处理达不到日常生活使用标准居民自行打井用水也存在安全隐患。

}

井水空调是版主的专业术语吧

這种空调应该是水源热泵空调,其实水不是在室内而是用在空调机组的室外机冷却的一般小的系统至少要有两口井,一出一回井水相當于家用空调的室外机风扇,用来冷却冷媒的

井水空调夏天制冷效果怎么样?这是版主的意思是应该把井水直接用到室内循环了效果嘛我觉得应该是没有问题,建议把室内盘管选大一些(但噪音可能会大一些)因为水系统的进水温度为7度,井水温度为18度只有加大盘管財能达到更好的效果

利用井水循环,12米什么的井水水会不会抽干这种系统至少要有两口井,一出一回水不再有多深,只在于出水量夶不大只在水量大就没有问题。这要看你家什么的井水的出水能力了

}