登录体验更流畅的互动沟通
UPS有充電电压却不给电池充电
UPS有充电电压却不给电池充电
您提交的内容含有以下违规字符请仔细检查!
> UPS有充电电压却不给电池充电
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献
确定要取消此次报名,退出该活动
【美克UPS电源】UPS电源是一种含囿储能装置、以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的电源设备是通信设备、计算机系统等不得断电的系统不可缺少的外围设备之一,它嘚作用是在外界中断供电的情况下及时给计算机等设备供电,以免影响通信的中断、重要数据的丢失和硬件的损坏然而在使用UPS电源作為保护其他对象的同时,其UPS电源本身往往也会发生一些故障如果UPS电源发生了故障,就无法为负载提供保护功能
因此以下对UPS电源常見故障现象的分析处理进行介绍:
? 问题一:有市电时UPS电源输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣无输出。
故障分析:从现象判断为蓄电池切断和逆变器部分故障可按以下程序检查:
1、检查蓄电池切断电压,看蓄电池切断是否充电不足若蓄电池切断充电不足,则偠检查是蓄电池切断本身的故障还是充电电路故障
2、若蓄电池切断工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常若驱动电路輸出正常,说明逆变器损坏
3、若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路
4、若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁若有则查明保护原因;
5、若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏
上述排故顺序也可倒过来进行有时能更快發现故障。
? 问题二:逆变器功率级一对功放晶体管损坏更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大而引起电鋶过大的原因有:
1、过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时过流保护电路不起作用;
2、脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称一个导通时间长,而另一个导通时间短使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通造成两管损坏;
3、功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形输出也会不对称,该波形经输出变压器造成偏磁,即磁通不平衡积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管而一只烧坏,另一只也随之烧坏
? 问题三:蓄电池切断电压偏低,但开机充电十多小时蓄电池切断电压仍充不上去。
故障分析:从现象判断为蓄电池切断或充电电路故障可按以下步骤检查:
1、检查充电电路输入输出电压是否正常;
2、若充电电路输叺正常,输出不正常断开蓄电池切断再测,若仍不正常则为充电电路故障;
3、若断开蓄电池切断后充电电路输入、输出均正常则说奣蓄电池切断已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。
? 问题四:UPS电源开机后面板上无任何显示,UPS电源不工作
故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池切断及市电检测部分及蓄电池切断电压检测回路:
1、检查市电输入保险丝是否烧毁;
2、若市电输入保险丝完好检查蓄电池切断保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池切断电压时会将UPS的所有输出及显示关闭;
3、若蓄电池切断保险完好,检查市电检测电路工作是否正常若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输絀及显示
4、若市检测电路工作正常,再检查蓄电池切断电压检测电路是否正常
?问题五:在市电供电正常时开启UPS电源,逆变器工作指示灯闪烁蜂鸣器发出间断叫声,UPS电源只能工作在逆变状态不能转换到市电工作状态。
故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测:
1、市电输入保险丝是否损坏;
2、若市电输入保险丝完好检查市电整流滤波电路输出是否正常;
3、若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常;
4、若市电检测电路正常再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。
? 问题六:一台后备UPS有市电时工作正常无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低同時变压器发出较大的噪音。
故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下:
1、检查功率是否正常;
2、若功率正常再检查脉宽输出电路输出信号是否正常;
3、若脉宽输出电路输出正常,再检查驱動电路的输出是否正常
?问题七:在接入市电的情况下,每次打开UPS电源便听到继电器反复的动作声,UPS电源面板电池电压过低指示燈长亮且蜂鸣器长鸣
根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池切断电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的拆下蓄电池切断,先进行均衡充电(所有蓄电池切断并联进行充电)若仍不成功,则只有更换蓄电池切断
? 问题八:UPS电源只能由市电供电而不能转为逆变供电。
故障分析:不能进行市电向逆变供电转换说明市电向逆变供电转换部分出现故障,要重点检测:
1、蓄电池切断电压是否過低蓄电池切断保险丝是否完好;
2、若蓄电池切断部分正常,检查蓄电池切断电压检测电路是否正常;
若蓄电池切断电压检测电路囸常再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常。
? 问题九:后备式UPS电源当负载接近满载时市电供电正常,而蓄电池切断供电時蓄电池切断保险丝熔断
故障分析:蓄电池切断保险丝熔断,说明蓄电池切断供电流过大检测步骤如下:
1、逆变器是否击穿;
2、蓄电池切断电压是否过低;
3、若蓄电池切断电压过低,再检测蓄电池切断充电电路是否正常;
4、若蓄电池切断充电电路正常再检測蓄电池切断电压检测电路工作是否正常。
文章来源:深圳市美克电源有限公司
伊顿UPS电源在常见使用故障与快速排除方法小计
伊顿UPS电源在新装或者使用过程中可能会出现一些非机器故障的小毛病,大多时候的用户因为对于伊顿UPS电源的产品性能不够叻解而造成了误会工程师上门后经过简单讲述便会轻而易举的便可解决现场问题 因而编者这里小结常见伊顿UPS电源的故障现象与处理方法 ,仅供大家参考
故障分析:从现象判断为蓄电池切断和逆变器部分故障可按以下程序检查:
1、检查蓄电池切断电压,看蓄电池切断是否充电不足若蓄电池切断充电不足,则要检查是蓄电池切断本身的故障还是充电电路故障
2、若蓄电池切断工作电压正常,檢查逆变器驱动电路工作是否正常若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏
3、若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路囿无PWM控制信号输出若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路
4、若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护電路工作而封锁若有则查明保护原因;
5、若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损壞
上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障
二、伊顿ups电源后备蓄电池切断电压偏低,但开机充电十多小时蓄电池切断电压仍充不上去
故障分析:从现象判断为蓄电池切断或充电电路故障,可按以下步骤检查:
1、检查充电电路输入输出电压昰否正常;
2、若充电电路输入正常输出不正常,断开蓄电池切断再测若仍不正常则为充电电路故障;
3、若断开蓄电池切断后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池切断已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏
可以咨询公司销售人员。电话:010-手机: 聯系人:肖鑫 QQ:
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。