线槽规格安装要求有哪些?

陕西省西安市未央区北辰大道朱宏机电市场办公楼2-2号

 金属线槽规格(电缆桥架) 是使电线电缆敷设达到标准化、系列化、通用化的敷设装置它是由托盘、梯架的直通、彎通、附件, 以及支、吊架等构成用以支承电线电缆的连续刚性结构系统。其结构类型有梯架、有孔托盘、无孔托盘、组装式托盘金屬线槽规格实际上是电缆桥架的一种, 属于有盖无孔托盘

《验收规范》的相关要求: 金属线槽规格(电缆桥架)及其支架接地连接可靠, 其全长应不少于2 处与接地(pe) 干线相连接; 非镀锌金属线槽规格(电缆桥架) 间连接板的两端跨接铜芯接地线 其最小允许截面应不小於4 mm2; 镀锌线槽规格(电缆桥架) 间连接板的两端可不跨接接地线, 但连接板两端应不少于2 个有防松螺帽或防松垫圈的螺栓连接固定

本文嶂转自 陕西西盟电气有限公司 /news/ind_news/】专业生产及销售母线槽规格,电缆桥架走线架,kbg/jdg穿线管产品价格合理规格齐全,质量保证给您满意嘚售后服务,欢迎广大客户前来咨询期待与您的合作!   联系qq:     座机:029-

关于陕西西盟电气有限公司

主要经营:电缆桥架,母线槽规格KBG/JDG穿線管及相关配套配件

    陕西西盟电气有限公司创建于2009年,是国内较早从事生产密集型母线槽规格、封闭型母线槽规格、空气型母线槽规格、電缆桥架、镀锌钢导管、jdg、kbg(穿线管)、及相关配件电气成套设备制造的大型民营企业

内容声明:顺企网为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,顺企网所展示的信息内容系由陕西西盟电气有限公司经营者发布其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。顺企網提醒您购买前注意谨慎核实如您对信息有任何疑问的,请在购买前通过电话与商家沟通确认顺企网存在海量企业商铺和供求信息如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向顺企网举报并提供有效线索

陕西西盟电气有限公司的其他新闻
}

原标题:【图解】电缆线槽规格咹装常见问题汇总

弱电间墙体粉刷后进行线槽规格、箱盒和导管敷设距箱体200~300mm处设置固定,电线管“骑马”

电缆桥架水平安装支架间距为1.5~3m图为图纸深化后形成的成排桥架、线槽规格,为防止电缆敷设时出现位移选择型钢吊架和钢筋吊架相结合的施工方法

桥架、線槽规格按混凝土特殊角度准确放样、加工、安装

圆弧建筑成排桥架弧形敷设,间距相等

桥架、线槽规格上返时吊架设置

桥架、线槽规格上下返时吊架设置

桥架、线槽规格与风管交叉时上下返时吊架设置,水平安装的吊架间距为1.5~3m

桥架、线槽规格上下層排列连续弯曲部位吊架的设置

【同角度不同规格桥架、线槽规格加工时内侧转交部位弧度一致,确保上下平齐以及吊架的制作与咹装

【直线段不同规格桥架上下层排列,钢筋吊架与型钢吊架的制作与安装

桥架上返与水平弯曲部位吊架的位置

【为防止桥架弯曲部位外侧出现下垂在弯曲部位中间增设吊架

金属的导管和线槽规格必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:

①镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽规格不得熔焊跨接接地线以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;

②当非镀锌钢导管采用螺纹連接时连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;

③金属线槽规格不作設备的接地导体当设计无要求时,金属线槽规格全长不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;

④非镀锌金属线槽规格间连接板的两端跨接铜芯接地线镀锌线槽规格间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺母或防松垫圈的连接固定螺栓

桥架伸缩部位兩侧设置吊架,连接板右段的螺栓紧密固定左端的螺栓留有微隙,便于伸缩并对两侧桥架进行接地跨接】

桥架朝外侧翻边与电柜采鼡螺栓连接,桥架的末端应接地

吊架采用新颖材料吊杆端头设有“帽子”

施工完毕,桥架喷涂用途标志和施工单位名称

桥架穿越墙体周边应用不燃材料封堵

与土建配合,桥架穿越墙体的部位预先留洞

【屋面桥架应选择防水型盖板】

1、线槽规格应安装牢固无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽规格外侧

2、线槽规格固定支点间距为1.5-2m,进出接线盒箱转角、转弯和变形缝两端及丁字接头嘚三端500mm内设固定支持点,支架与吊架距上层楼板不小于150- 200mm距地面高度不低于100 -150mm。

3、金属线槽规格的连接不应在穿越楼或墙壁处进行在变形縫处设补偿装置,线槽规格通过墙壁或楼板处留30 - 50mm空隙按防火规范要求采用防火绝缘堵料,将线槽规格内和线槽规格四周空隙封堵并在樓板做防水台。

筑龙电气电缆桥架及线槽规格安装工艺、规范解读、管线综合、质量通病——实战精讲在这个鞭炮齐响 锣鼓齐鸣的日子裏就上线了~

}

母线槽规格具有系列配套、商品性生产、体积小、容量大、设计施工周期短、装拆方便、不会燃烧、安全可靠、使用寿命长等特点因此广泛运用于相五线制供配电系统笁程中。那么母线槽规格在安装过程中有什么要求呢

1.先检查母线槽规格一端的导体连接面及接头器有无磕碰损伤
确保到位后运用扭力扳掱锁紧;对接式母线槽规格,应将需连接的两节母线槽规格导体的端头部分相互平行对准再将铜连接片及绝缘隔板插入母排端头相间空擋(每相母排左右各夹一块铜连接片,铜连接片间夹放一块绝缘隔板)确认无弊后,穿入绝缘螺栓并注意铜连接片、母线端头、绝缘隔板嘚连接孔是否对齐、铜连接片、绝缘隔板是否卡到位,收紧螺栓

2.镀锌线槽规格直线段组装时,应先做干线将吊装器与线槽规格用蝶形夾卡固定在一起,按此方法将线槽规格逐段组装成形。线槽规格与线槽规格可采用内连接头或外连接头配上平垫和弹簧垫用螺母紧固。 

周围空气温度不得超过+40℃,而且在24h内其平均温度不超过+35℃,周围空气温度的下限为-5℃
空气清洁:在最高温度为+40℃时,其相对温度不得超过50%。在較低温度时允许有较大的相对温度。例如:+20℃时相对湿度为90%但对由于温度变化,可能会偶尔产生的适度凝露应给予注意
污染等级:按装准GB7251。1-2005/IEC 60439-1:1999《低压成套开关设备和控制设备》第一部分的规定选3级
海拔高度:安装志地的海拔不得超过2000米。

}