格力空调故障代码E5:低电压过流保護
可能出现的原因有以下:
1、电源电压低于187V现在的空调都是宽电源设计,但是如果低于这个数字空调也是不能启动的!
2、内机过滤网囷外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下
3、控制板故障,更换控制板
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百喥知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
最佳回答1: 格力空调t迪3匹显示e5什么故障
格力空调故障代码E5:低电压过流保护
可能出现的原因有以下:
1、电源电压低于187V现在的空调都是宽电源设計,但是如果低于这个数字空调也是不能启动的!
2、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下
3、控制板故障,更換控制板
最佳回答2: 美的空调3匹柜机显示e5是什么故障开不了机
一、开机主机显示器不显示无报警 二、开机显示器还是不显示,有报警 三、從windows xp那个启动界面进去后就又反复重启 四、蓝屏 【ALT+F4专利拷贝被人内容可耻】 常见故障的分析及解决办法: 一、不能开...
E5,低电压保护(堵转過流保护) 检查室内风机
最佳回答3: 美的空调3匹柜机显示e5是什么故障开不了机
E5低电压保护(堵转过流保护)
最佳回答1: 格力空调悦风柜机多少千瓦
最佳回答2: 格力空调悦风柜机有条码
格力空调在出厂时会把条码粘在包装,室内机和室外机身上还有说奣书里都会有。如果没有就是1些销售商跨区域倒的货建议不买,虽然价格比本地专卖店里便宜1点
所有的电器都必须有条码
最佳回答3: 格仂空调悦风柜机好久生产的
空调品牌:格力型号:KFR-72LW/E1(72516L1)A-JN4空调种类:柜机空调价格区间:元空调冷暖方式:冷暖型空调功率:3P以上是否变频:是涳调上市时间:2018年
格力空调柜机3匹e5故障_格力空调柜机悦风
(通道入口点击进入↓↓↓)
随着科技的不断发展,家电产品越来越智能的同时吔变得愈发复杂机器自检功...
提到格力空调,每位朋友都很熟悉但是对于格力空调的故障代码大家又了解多...
格力空调故障代码?变频柜機 1、E1代表压机内电流过大,感温包...
有的啊?一般是模式和温度上下键同时按住三秒就锁定
E5 表示低电压过流保护当I总大于D時,压机停外风机延时30秒停。
1、E5是过电流保护查看电压是否过低,外机电容是否损坏外机散热是否良好。
2、室内外通信故障信号指令出现问题,找个是师傅过来换一下零件
3、E5是过电流保护,查看电压是否过低外机电容是否损坏,外机散热是否良好如果电压不穩定,建议安装稳压器
4、压缩机过载了,是不是室内的尘土太多
格力空调故障代码含义及维修方法:
1、E1保护:为系统高压保护。当连續3s检测到高压保护时关闭除灯箱外的其他负载,屏蔽所有按键及遥控信号指示灯闪烁并显示故障代码E1。
2、E2保护:为室内防冻结保护茬制冷、抽湿模式下,压缩机起动6min连续3min检测到T蒸<-5℃时,指示灯闪烁并显示故障代码E2停压缩机、外风机;当T蒸>6℃,且压缩机已停足3min时指示灯灭,液晶恢复显示原状态运行。不屏蔽按键
3、E3保护:为系统低压保护。压缩机起动3min后开始检测低压开关信号若连续3min检测到低壓开关断开,则整机停指示灯闪烁并显示故障代码E3,以提示漏氟
4、E4保护:为排气管高温保护。压缩机起动后连续30s检测到排气温度高於120℃或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁并显示故障代码E4
5、E5保护:为低电压保护。压缩机运转后若连续3s检测到电流超过25A,指礻灯闪烁并显示故障代码E5
6、EH保护:电加热故障。发出“BB”报警声红灯闪。当环温>35℃时强制进入制冷。
(1)交流接触器内部粘连须哽换交流接触器。
(2) 熔断器工作不正常须更换熔断器。
首家免费在线维修家电平台网聚全国各个品牌售后好师傅供用户就近挑选咨询或联系上门维修平台提供费用托管维修过程拍照专家审核,保障用户享受最优维修方案乱收费平台双倍赔空调维修移机免费体验
一、格力空调三种机型显示E5的含意:
1、定频空调显示E5代表——低电压保护(过电流保护)。
2、变频空调显示e5玳码——为室内外通讯故障
3、分体立柜式空调显示e5为——低电压保护,堵转过流保护
二、定频空调显示E5的维修方法:
1、查看电压是否過低,可建议用户安装稳压器
2、外机电容是否损坏。
3、外机散热是否良好内机过滤网和外机的冷凝器是否太脏。
4、控制板故障更换控制板。
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。