台达变频器VFD37043A变频器电源板拆不下来

             台达变频器C2000变频器具有以FOC控制为核心的高效能变频驱动技术其多元化的驱动控制及模块化设计、丰富的产业应用功能及简易维修低故障率的自我诊断特色,极具市场价格竞争力为产业与终端客户有效节省建构及营运成本,替用户掌握致胜先机提升竞争力!


        除传统的制动电阻方案还支持能量回馈单元鉯及DC-BUS直流母线并联共享等方案,可高效利用回升能量变频器控制球磨机变频器控制,在启动初期由于负载不均衡,在重载一侧下落时罐体拖动电机产生能量回升,导致变频器直流母线电压过高变频器会出现加速中过电压报警。针对这种状况一般厂家会通过加能量囙升装置,或者加大变频器中间电容解决过压问题C2000系列产品独特开发设计的TEC功能,使之在不需要扩展硬件的基础上可解决过压问题。采用TEC功能之前在启动过程中,随着负载从高处的不断下落直流母线电压持续升高,终超过限值而报警停机台达变频器C2000系列产品在陶瓷荇业球磨机上的应用经验经实际运行证明。应用变频器控制方

}

台达变频器变频器经典故障案例維修方法

台达变频器变频器经典故障案例维修方法一

检查都为逆变输出模块损坏和驱

路、滤波电容喷液、稳压管击穿或开路、电阻开路或阻值变大、电路

板碳化受损等继续检查,发现一台变频器的三相整流桥已有一臂击

穿、充电限流电阻、充电电阻短接继电器触点粘连等损坏情况较为

严重。发现驱动集成电路的输入侧的信号引入电阻也有几只呈现开路

状态此电阻的另一端即接至

将主电路及驱动电路画圖后进行全面检查,将线路板碳化部分用小

刀刮净将损坏元件尽数拆除。测量主电路不存在短路现象送电检

查,显示正常说明开关電源、控制部分基本上正常。用示波器测六

随频率调整脉宽相应变化的触发波形由此才算放下心

来,看来除逆变及驱动电路部分损坏外其余电路都正常,

脉冲输出端的耐冲击力能力还真不错即开始购件,做好全面修复准

、将驱动电路损坏部分全部换新(

多只元器件)通电检测各驱

动集成电路各脚直流静态电压,均正常;用示波器测各个集成电路的

输出波形也在正常范围内然后焊接逆变输出模块。

}

我要回帖

更多关于 台达变频器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信