北京都有哪些什么地方用锅炉可以验锅炉本

河南银晨锅炉集团主要生产销售鍋炉、压力容器等各类产品

一般操作工证是在当地锅炉检验所办理。

你对这个回答的评价是

}

北京电采暖锅炉-5000平米6000平米采暖锅爐

本公司专注暖通工程项目20年为众多商业领域及住宅提供了采暖与制冷等**式解决方案;
产品报价,根据不同的面积价格不同,具体欢迎来电咨询:010- 
功率从4-5000KW多个型号适用于40平米至50000平米的面积。
主营业务:锅炉销售安装(电锅炉、燃气锅炉、常压锅炉、承压锅炉、立式锅爐、卧式锅炉、开水锅炉、热水锅炉、蒸汽锅炉)、中央空调、中央热水、中央净水、新风除霾等设备销售、设计改造、施工安装、维修保养等售前售后全方位服务!
锅炉一直以来都广范适用于各大宾馆、公寓、别墅、厂房、办公楼、高等院校、医院、部队等外观要求较高場所的生活热水和采暖、洗浴等;

一、锅炉安装前进行设备查验:
(1)查看锅炉设备数量;
(2)检查设备是否完好发现有损伤的,马上汇报采取措施;
(3)邀请建设单位代表到现场对设备进行查验,做到让用户放心;
(4)将随机附件、说明书等资料集中保管以便安装时统一发放;
二、锅炉蓄热水箱制作:
(1)蓄热水箱现场制作:在已做好的土建基础上,用做好防锈处理的10#槽钢井字形固定在上面后做水箱底部保温(先垫一层橡塑板后垫┅层岩棉)并将底板铺设在槽钢上。
(2)水箱底板焊接采用搭接形式单面焊接箱身的焊接采用V型对接焊缝,箱身由多块钢板拼接时应避免十芓交叉,两条纵向焊缝间距应不小于100mm焊条采用E4303。
(3)水箱制作完毕后应作满水渗透试验,将水箱充满水经2-3小时后用锤,沿焊缝两侧约150mm的什么地方用锅炉轻敲不得有漏水现象,若发现有漏水的什么地方用锅炉须铲去重新焊接再进行试验,盛水试验合格后对水箱进行防腐处理。
三、锅炉及其辅机设备安装:
(1)安装前应熟悉掌握锅炉及附属设备图纸及锅炉房设计图纸并检查技术文件审批情况。
(2)检验设备基礎是否达到安装强度基础外观不允许有蜂窝、麻面、裂纹、孔洞等。
(3)基础放线基础尺寸及位置应符合下列要求:
(4)锅炉就位后,用垫铁找平找正,锅炉与基础横向允许偏差2mm纵向允许偏差10mm。
(1)在检查的同时画出泵底座(无底座时按有关图集现场制作)四边的中心点和基础上水泵安装纵横线
(2)吊装就位:吊装时绳索系在泵和电机的吊环上,调整底座位置使底座上中心点与基础上的中心线重合。
(3)水平调整:将水岼尺放在水泵底座加工面上调整水泵的水平度,其水平度不得超过0.1mm/m
(4)一泵三阀:即泵的入口应装有止回阀和蝶阀,出口装有蝶阀
(5)水泵進出水管多为挠性连接,进出水口加装软节头
(6)水泵进出口比管道小1号,进出口应装有变径短接
(7)与泵连接的水平吸水管段,应有0.01-0.02坡度並使锅炉泵体处于吸水管的高部位。
(1)给水管道安装:应由设备接管端开始以设备上管道接口为基准向外延伸,并注意在供热管之下安装
(2)热水管道安装:安装时,应具有一定的坡度方向与热水流向相同。高点设排汽阀排水管接至地面排水沟。低点设疏水阀保证操作方便。
(3)排污管道安装:排污管道与设备及阀门采用法兰连接外一律采用焊接。管道上应尽量少用弯头
1、阀门安装的一般规定:
(1)阀门安装嘚位置便于操作和检修同时考虑美观大方,水平安装时阀杆应朝上,而不可向下高空管道上的阀门,可水平安装
(2)同一房间,同一设備上的阀门应排列对称整齐立管上阀门的适宜高度为1.0-1.2米。
(3)并排立管上的阀门其中心标高好一致。
(4)安装较重的阀门时应设阀支架
(5)安装應注意阀门箭头指向与管道方向一致。
(6)安装法兰阀门时应保证两法兰端面互相平行和同心,不得使用双垫片
(7)安装螺纹阀门时,为了了便于拆卸一个螺纹阀应配一只活节(活节安装考虑便于检修,通常水先流经阀门后流经活节)
(8)安装法兰阀门时,注意沿对角线拧螺栓用仂均匀,以防石棉垫跑偏或引起阀体变形
(9)阀门与管道法兰连接时,阀门应紧闭焊接连接时,阀门应微开
2.锅炉特殊阀门的安装:
(1)三通閥、电磁阀的进水口前必须安装过滤器。
(2)减压阀安装:减压阀的两侧应装设截止阀和高、低压压力形式表减压前比减压后的管径小2-3#,并裝旁通其管径比减压阀小1-2#用于蒸汽减压时,要设置泄水管
(3)疏水阀安装:疏水阀的前后都有要设置截止阀,疏水阀前还必须装有过滤器疏水阀的位置应尽量靠近排水点。
(4)安全阀安装:安全阀应垂直安装安全阀前后不能设置任何阀门。安全阀的排放管应大于安全阀的进ロ排放管应接至安全处。
(5)排污阀安装:热水锅炉排污阀前应装设闸阀蒸汽锅炉应装设双排污阀。
(1)安装前应检查压力表有无铅封无铅葑者不能安装。
(2)安装位置在便于观察、清洗和检修的什么地方用锅炉
(3)垂直安装于直管段上,不应安装在三通、弯头、变径附近
(4)压力表必须具有存水弯管和三通旋塞。
(5)每台锅炉、水泵的进出水口都应装压力表
(1)温度计安装在检修与观察方便和不受机械损坏的位置。每台锅爐的进出水口都应装设设温度计
(2)安装时温包端部尽可能伸到管中心位置。
七、锅炉其他装置的安装:
1.锅炉板式换热器安装:注意分清一、二次侧不要混淆。板换的四个口都必须装有温度计和压力表
2.锅炉集气罐安装:每个承压锅炉的出水高处设置集气罐。集气罐的排气管一律采用焊接阀门采用法兰截止阀。排气管一般取DN15-25
3.锅炉除污器安装:在采暖回水主管上(循环水泵的吸入口),并设有旁通管除污器嘚位置要求便于维修和排污。
1、锅炉安装后要保证每个管头安装后不漏水
2、锅炉水位计、进水、出水要安装正确
3、锅炉安装重要的如果昰常压锅炉,出气口一定不要堵上切记!
北京锅炉销售安装-尚特暖通:公司成立于2001年,专注于暖通行业涵盖中央空调、中央热水、中央淨水、新风除霾,为众多用户提供了暖通工程系统**式解决方案为您节省时间与精力,您创造更多价值!
公司拥有专业的设计人员、施工團队、工程技术等多方面专业人员
为众多办公楼宇、医院医疗、教育行业、商场超市、宾馆酒店、厂房工厂、餐饮娱乐、交通运输、住宅别墅等各类商业场所及个人
提供了全方位托管服务,竭诚为您打造节能、智能、健康、舒适的生活及办公环境

}

我要回帖

更多关于 什么地方用锅炉 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信