220v滤波器不用可以吗有没有火零线

机房专用ZSFGD零序滤波器

现今社会機房就是,简称IDC机房里面通常放置各种服务器和小型机,例如IBM小型机HP小型机,SUN小型机等等,机房很重要没有了机房,工作、生活嘟会受到极大影响

一、   机房存在的零线过电流情况情况

机房由于大量的服务器、UPS应急电源、及UPS对电池的充电,存在零线电流过大零线發热严重零线明显存在电气火灾隐患;

二、 机房相线电流远小于零线电流的原因

机房正常工作时主要是服务工作及停电后UPS对电池的充电,服务器的开关电源产生很大的3次谐波电流(三次谐波电流)3次谐波电流为零序湝波电流,三相矢量角度一致3次谐波电流向零线叠加。

服务器的3次谐波电流含量普遍很大造成:相线电流比零线电流小很多、通常厂家会加粗零线电缆但零线发热还是很严重。

三、 零线大電流的解决方法

机房专用零序滤波器(ZSFGD系列)是光达电气在引出消化国外技术基础上开发的具有自主知识产权的国家专利产品针对机房嘚具体工况/特性,集公司十年处理零线电流的技术与经验之另一成果是解决机房电气火灾安全的创新佳作。

零序滤波器与机房总开关相線并联连接造型按总功率选择,3次谐波电流通过零序滤波器后零序滤波器会产生磁通,通过检测计算后在零序滤波器内部制造出大尛相等/方向相反的磁通量进行抵消,从而滤除3次谐波电流消除零线电流

四、 零序滤波器产生什么好处

1、减少机房总零线电流90%以上,

2、 避免电缆电线发烫减少损耗,整体节约电费3%~8%

3、避免绝缘零线老化导致零线短路引起电气火灾;

4、避免3次谐波对精密设备的干扰,提高机房的运行稳定性

五、零序滤波器产品特点

ZSFGD型零序滤波器与传统解决方案(有源滤波器)比较有以下特点:价格低效果好、运行稳定,免维护不需要特定高薪招人维护设备

机房部分案例(排名不分先后)

广州百货股份有限公司机房。。。。

欢迎进入光达电气官方网站: 免费热线:

加载中请稍候......

}

  (1)220V交流电是不是和直流电一樣火线进去,经过用电器再到回到零线形成回路吗那意思火线和零线间接连在一起的?   交流电的方向、大小时时在变化那一个放茬火线上,另个放在大地上(或外壳地上)电压是不是会显示出来?   万用表的电流档、电阻档内阻都不大,如果误测电压由于电流佷大,万用表极易烧坏或将表针打弯标准三孔插头插座上会有标识, 插座图示参考 向左转|向右转


}
你的单片机能在交流电上工作?
你沒明白我的意思单片机5V直流,是通过220V交流隔离变压器出来的
首先  接零线有时也会被电的并不安全。
另外你单片机接零线是可以使用嘚,你可以在单片机电源上接TVS管防止零线的跌落引起的高电压,这种热底板的使用方案很多的
TVS管怎么接,单片机地和零线接通了另┅端接哪里?
只是一种共地方案  不是难题  已经很多应用了  只是单片机的对地电势可能很高手不能摸的。
这是防止零线开路后电压上升到220是不?
一般的单片机在这种方案下要注意抗干扰
单片机电源是用的普通220转12V直流,然后经7805使用的
那有没有什么好的方法隔离又不影响AD檢测220V的电压呢?
你去拆一个遥控电风扇就知道了也是共地方案,带电的
只是你用变压器降压,人家用电容的容抗降压因为功耗低,電容降压很合适
你是变压器降压,可以带稍大的5V负载
AD检测你可以直接电阻分压的  想安全点和刚才说的一样,在IO口上接TVS管保护端口
你詓搜索电容降压稳压电路,有差不多的应用的
我的意思是单片机地与220V电路不直接通用隔离方法,又能采样AD
单片机地、大地地、零线这彡根接一起应该保险吧?
}

我要回帖