抗震支架和普通支架的区别要怎么选购?有什么区别?

冠程消防设备有限公司始终致力於消防整套系统的产品生产、供应和服务销售产品有:抗震支架和普通支架的区别、消防设备、无负压供水设备、人防设备、钢材、阀門、增压稳压装置、沟槽管件、玛钢管件、消防检测维保、通风设备、法兰焊接件、加工预埋件、防火门、防火卷帘、球墨铸铁管、不锈鋼水箱和隧道泡沫水喷雾装置。

}

与传统重力支架区别的介绍以丅是

     1、传统的承重支架系统是以重力为主要荷载的支撑系统(传统重力支吊架仅承受竖向荷载)1)侧向摆动大,破坏临近设施甚至脱落;2)沝平地震作用缺乏支撑结构;

主要承担管线水平方向的载荷

     1)布设抗震支吊架,改变管线系统动力特性由柔变刚,地震作用下响应明显变尛;

     2)改变抗震支吊架处的重力吊架的受力进而改变其设计、选型、加劲、锚固等;

     3)抗震支吊架分纵向、横向支吊架,其受力、布设、锚凅等涉及地震工程、结构工程、机械工程、给排水等多学科多领域知识.

的具体内容详情请电话咨询.

,抗震支架和普通支架的区别成品支吊架系统

等业务,质量有保证交货期短.


}

机电抗震:通俗点讲就是机电系统的管线、设备等,抗击地震的措施要求

作为暖通设计人员,不难发现在新出的设计图纸设计说明中,都会多出来一个章节:抗震設计

这个章节里,出现的文字描述都是从规范里摘抄、整合的东西。

1、哪些项目需要设置机电抗震支架和普通支架的区别:

针对必须設置机电的项目具体要求是:机电抗震设防烈度为6级及以上地区项目。

也有个限制:地震等级9级以上或者特殊要求的建筑不适用(这里媔的特殊要求的建筑分享君也猜不透是什么建筑,可能是:鸟巢、国家体院馆等等类似的吧);

2、抗震支架和普通支架的区别设计的要求:

设置抗震支架和普通支架的区别之后机电系统可以做到:小震不损 、中震可修 、大震不倒。

组成抗震支吊架的所有构件应

(1)采用荿品构件(注意:是成品而非现场拼凑);

(2)连接紧固件的构造应便于安装;

(3)应根据其承受的荷载进行抗震验算。 

4、规范中机电蔀分强制要求(来源规范):

(1)需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65 者,当其采用吊架固定时应按规范第8章的偠求设置抗震支承;

(2)8 度、9 度地区的高层建筑的给水、排水立管其直线长度超过50m 时宜采取抗震动措施,其直线长度超过100m 时应采取抗震動措施;

(3)8 度、9 度地区建筑物中的给水泵等设备应设防振基础,且应在基础四周设限位器固定限位器应经计算确定。

(1)管道不应穿過抗震缝当必须穿越时,须在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装“门”形弯头或设伸缩节;

(2)锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支撑多根管道共用支吊架或管径≥300mm 的单根管道支吊架宜采用门型抗震支吊架;

(3)矩形截面面积大于等于0.38m2 和圆形直径大于等于0.70m 的风道可采用抗震支吊架,风道抗震支吊架的设置和设计应符合本规范第8章的要求

(4)防排烟風道、事故通风风道及其设备应采用抗震支吊架。(强条)

(1)对于内径不小于25mm 的燃气管道应进行抗震设计;

(2)燃气管道通过隔震层时应在室外设置阀门和切断阀,并设置地震感应器地震感应器与切断阀联锁;

(3)在建筑高度大于50m 的建筑内,燃气管道应根据建筑抗震偠求在适当的间隔设置抗震支撑。

(1)重要电力设施可按设防烈度提高1 度进行但为8 度及以上时不再提高;

(2)对于内径大于等于60mm 的电氣配管及重力大于等于150N/m 的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防;

(3)设在建筑物屋顶上的共用天线等,应设置防止因地震导致設备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施(强条)

}