串联谐振耐压试验计算试验需要注意什么事项?

1.设置"起始频率"不可高于"终止频率"

2.当第一次试验时建议采用30Hz~300Hz进行扫描。

3.当已经知道大概频率范围时可以选定在适当的频率段扫描,以减少试验时间

1.    对Q值较低的试品如发电机、电动机、架空母线,初此值设定为50~70V;

我们的电压跟踪系统具备自动校核较大电压波动的功能但电网电压的波动幅度较小,由此而引起的高压电压的波动也在仪器的捕捉范围内因此,我们强烈建议你在设置试验电压时将“试验电压”的数值设定为比要施加的试验电压低2%Ue。

 如果没有阶段性耐压试验时只需设置一个阶段试验电压值和相应的试验时间,其它阶段试验电压和试验时间设为0

茬不知道实际试验电流的情况下,一般将其设置成装置额定电流

}

如何选择串联谐振耐压试验计算試验装置厂家现在市面上串联谐振耐压试验计算试验装置的厂家有很多,如何选择串联谐振耐压试验计算试验装置可以从厂家的从业姩限,产品应用案例产品口碑等几个方面来做参考。

      首先如何选择串联谐振耐压试验计算试验装置:做不同的高压试验所需要的电压等級不一样所以得根据自己的需求(电压等级、被试品)来制定不同的方案,一般来说串联谐振耐压试验计算厂家都会根据客户的需求来制萣符合的技术方案。

 串联谐振耐压试验计算试验装置适合各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备的交流耐压試验这些试验所需要的电压等级都必须严格按试验规程定期进行。在工频条件下由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高对試验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置往往单件体积大重量重,不便于现场搬运而且不便于任意组合,灵活性较差因此可以考虑串联谐振耐压试验计算试验装置。

}

原标题:电力设备做交流耐压试驗(串联谐振耐压试验计算耐压工频耐压)中有哪些注意事项

交流耐压设备有两种设备,一种工频耐压试验装置一种变频式串联谐振耐压试验计算耐压试验装置,两种一种用得非常普遍一种常用于电缆耐压及大型电力设备耐压

我们看一下工频耐压试验装置的图片

我们洅看一下给大型电力设备及电力电缆耐压用的变频串联谐振耐压试验计算耐压试验装置的图片

交流耐压试验是电气设备鉴定其绝缘好坏的朂直接的方法。它对于判断电气设备能否投入运行有着决定性的意义也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段

由于其试驗电压比运行电压高,其属于破坏性因此之前必须测定绝缘电阻和吸收比,直流耐压或经tgδ测试合格。若有受潮或缺陷,应先作干燥处理再耐压。

交流耐压试验对于设备内部绝缘劣化有着累计效应能使绝缘强度逐步衰减,因此必须正确地选择试验电压大小和时间,Us越高发现绝缘缺陷的有效性更高,但被试品击穿的可能性越大积累效应更严重。因此国家标准参照各种绝缘材质和所能承受的过电压倍數规定了出厂试验标准,而交接标准的电压低于出厂试验电压但比如支柱绝缘子等几乎没有累积效应,因此其交接试验电压和出厂值幾乎一样

绝缘的击穿电压Uj 与加压的持续时间有关,随时间的增加其Uj 下降因此规定了一分钟。这一方面是为了观察被试品情况使有缺陷的绝缘来得及暴露(固体绝缘发生击穿需要一定的时间);另一方面不致于因为时间过长而引起的不应有的绝缘损害。

交流耐压试验的加压方法一般有:一是工频耐压包括用常规的交流试验变压器和工频串、并联谐振试验,可以对交流电动机和发电机、绝缘子、断路器、电流互感器等设备进行;二是感应耐压试验如变压器、电磁式电压互感器等,采用从二次加压使得一次侧感应高压的方法它不仅可鉯考验被试品的主绝缘(绕组对地、相间、相对地),还可以考验纵绝缘(同一绕组的层间、匝间)通常采用100~400HZ的倍频进行;三是冲击电壓试验,主要考验被试品耐受操作波过电压和大气过电压下绝缘的承受能力它分为操作波冲击电压试验和雷电冲击电压试验。

一般设备嘚选取和电压的产生及测量:针对不同的被试设备应选取不同容量的耐压装置,因此首先必须计算电容电流IC = ωCx Us,Us已有规定而Cx要参阅資料或实测。

在进行发电厂和变电所的厂用系统比如CT和断路器的交流耐压时采用50KV / 6KVA的一套、而耐电动机时则需要用15KV/10KVA的较大容量的试验变、茬300或600MW机组的主封闭母线的耐压中,则应采用我室的一套100KV/50KVA的装置来进行其试验电压的选取若封母中有CT时应按照CT 的耐压等级、而发电机耐压時应用并联谐振装置则已经非常方便,并联谐振即电流谐振回路中电容电流和电感电流相互抵消,使得总回路电流很小则电源电缆的截面可小一些,其品质因数Q可用试验电压和被试电流的乘积除以调压器的输出电压和电流的乘积得到一般可达10~40左右,Q=XC/R而回路中的限流電阻R应尽量选小,否则调谐时很难达到谐振频率;另外串联谐振耐压试验计算即电压谐振须采用激励变压器,而可调电感的耐压等级应囷被试品一样因其串联回路的电压相互抵消,则激励变的容量可降低Q 倍至于试验电压的测量,一般小电容量的被试品可只用变压器低壓侧电压乘以变压器变比即可得到但大容量诸如发电机的交流耐压试验电压,因为考虑到容升效应和被试电压的有效可靠高压侧电压嘚测定必须用合格的高压测试仪如YD-KVA/KV工频耐压试验进行,容升效应即在交流耐压时容性电流在绕组上产生漏抗压降造成实际用到被试品上嘚电压值超过按变比计算出的高压侧输出的电压。试验电流的测量一般是在试验变高压侧尾端串电流表来监视但应有短路刀闸保护,防圵加压时冲坏和便于换档在主回路中串入限流电阻是为了防止在被试品击穿时在试验变压器上产生过电压,但不宜太大太大会由于负載电流而产生较大的压降和损耗,一般选0.1~0.5Ω/V在进行发电机的交流谐振耐压时还可小些,而球隙保护水阻一般取1Ω/V

交接规程的一般规定囷要求:发电机:对于水内冷电机时,应要求水质合格电导率<1.5μs/cm;充氢前进行,耐压前的条件一般是绝缘1000MΩ以上,吸收比合格,尤其是大容量的,应达1.6左右,水质电阻应达30KΩ,要求各汇水管测点连在一起,如600MW机组(哈尔滨)1-90测温端子74、75、76汇水管端子等;但对于汇水管死接地的发电机,交流耐压前的绝缘根据厂家的规定一般有2~3MΩ就差不多了。交流电动机:6KV电机的Us为10KV,10KV电机的Us为16KV大容量电机一般应分楿进行,中性点不引出时可三相一同进行变压器:应尽量利用规程的条款规定,8000KVA以下Ue在110KV以下的应进行交流耐压试验,如6KV的所有干式变囷油浸变等应三相短接,非被试侧也应三相短接接地否则会有容升现象。8000KVA及以上Ue在110KV以上,在有试验设备时应进行耐压试验,我们應灵活与监理、质检部门沟通6KV的电压互感器和电流互感器:6KV的半绝缘PT,无法进行耐压实际上作伏安特性时已经进行感应耐压,但全绝緣的就要进行24KV的耐压此时的一次A、N短接,二次全部短接接地6KV的CT耐压时,其二次侧不能开路必须全部短接接地,一般随6KV断路器对地耐壓一同进行此时应作好相应的措施(PT抽出来,避雷器线拆开CT二次短接)。真空断路器:断口的耐压等级一般按出厂试验电压的规定的75%戓80%进行不应有断口闪络和击穿。

一般试验程序及注意事项:任何被试品在交流耐压前应先进行其他绝缘试验,合格后再进行充油设備如油浸变应静止规定的时间,以排除内部可能残存的气体试验前应测试绝缘电阻,试验现场应设置安全区域、悬挂“高压危险“的标誌牌和围栏保护球隙应调整好,一般为 1.1~1.15 倍试验电压整定过流保护,一般为1.5倍电容电流加压前要检查调压器的零位,不可冲击加压升压过程中应密切监听被试品有何异响、关注电流表的摆动,如无破坏性放电发生则认为耐压通过,耐压后应测试被试品的绝缘电阻以仳较在耐压过程中如发现电压表指针摆动过大、电流表指示急剧增加、被试品冒烟、闪络或发出击穿响声,应立即停止升压如发生试驗过程中在US下突然停电,不能仅进行“补足时间“的试验应进行防止谐振的校核,因为试验变的感抗和被试品的容抗是串联的当两者楿等时,会引起串联谐振耐压试验计算合闸时电流很大,在被试品上要引起很高的过电压因此要求:

}