两月来,每次外机空调粗铜管结霜原因融霜,但每次都制冷并凉快。昨天开制冷却制热,请问空调漏氟压缩机能工作吗?

可能是机组里面的制冷剂少了导致你外机粗铜管连接处结霜时间久了就会导致细铜管结冰。

也可能是挂机的翅片长时间不清理结垢导致机组无法换热进而导致细铜管絀结冰。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

定频的话一般是冷媒缺少了或者内机需要清理清理,风量太小

你对这个回答嘚评价是

你对这个回答的评价是?

}

1、正常使用结霜当空调开始运轉时,由于冷凝温度和冷凝压力均低毛细管液供应量低于正常值,因此蒸发压力降低从而导致低压液体供应管结霜。

2、缺氟结霜空調器缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象这是一种典型的故障现象。此种现象表现于从空调器开始运转低压供液管就开始结霜,而且当压缩机运转10多分钟后还不消失

无氟结霜。 当空调没有制冷剂时低压液体供应管可能会结霜,这是典型的故障现象 这种现象表现在空调开始运行,低压供应管结霜压缩机运行10分钟以后也不会消失。

3、制冷系统部分堵塞 堵塞点通常在过滤器出口或毛细管入口處更常见。 由于系统中的部分堵塞而发生节流效应因此节流后的压力低于空调工作的正常值,导致液体供应管的结霜

制冷结霜一般位於室内机的蒸发器。当制冷时室外机散热,室内机吸热蒸发器的目的是吸收热量(降温),而吸收热量需要有空气的流通利用空气的传導带走热量,当空气流通量不足蒸发器就会结霜。而空气不足的原因往往在于滤网没有清洗或蒸发器的散热片没有清洗阻碍了空气流動。

因这样的原因导致的蒸发器结霜处理方案是常清洗保养室内机的滤网及蒸发器的散热片

如果蒸发器的管路堵塞,压缩机有足够的制冷能力但是因蒸发器的散热不足,造成蒸发器的局部温度过低就会结霜,管路阻塞原因在于管道内杂质及制冷剂的质量

处理方案:请專业维修人员,更换管路过滤器抽真空,重新充填新的制冷剂

制热结霜一般位于室外机的蒸发器上,当制热模式开启时室外机吸热,室内机散热

一般制热模式的启动,室外温度都是在十度以下室外温度低,室外机还需要吸收热量时蒸发器本体温度会降到0度以下,周围的水分(类似制冷时的除湿)很快的就会凝结成霜处理方案:这是正常现象,空调本身带有室外除霜的功能当温度、时间达到设定標准,会自动除霜就可以自动解决结霜的问题

空调移机或生活中,铜管受压迫制冷媒(氟利昂)循环不畅。也有可能是您自己说的蒸發器问题需要现场观察检测。告诉您一个制冷的常识:细管结霜一般是缺少制冷媒(氟利昂);粗管结霜一般是管道堵塞详细资料:b

囿电子膨胀阀就是电子膨胀阀关到很小,节流很严重或是制冷剂少了经过毛细管节流后蒸发压力很低,结霜

}

在使用的时候如果你遇到了空调突然不運转但是通电却正常的情况时我们这时还不能确定是空调室外机结霜所引起的,但是如果周围的温度本来就低同时又遇上了这样的情況,那我们就能初步的断定你的空调室外机可能结霜了空调室外机结霜的时候我们如何来进行解决呢?小编这里总结了一些空调室外机結霜解决方法大家可以来了解一下。

        3、空调化霜的过程是空调的一个运行过程空调频繁进行化霜就会导致空调不能制热,同时还会消耗掉原有的一部分热水能耗空调化霜排出的冻水进入到水箱中,就会导致水箱中的水温进一步下降

        4、空调的蒸发温度下降,就会导致涳调能耗比降低空调热泵的运行能力会进一步的恶化,最终不能正常进行工作

在冬季空调在运行时主要是进行供热运行,如果在使用涳调的过程中室外的温度低于了5度,那么空调室外机的热交换器它的蒸发温度就会低于0度在这时空气中的水分就会在空调室外机上凝結成霜。随着空调运转时间的加长空调室外机上结霜的厚度就会增大,这时就会导致空调热交换器性能逐渐下降制热效果也会降低。夶家想要空调能够正常的进行运转就应该及时将空调冷凝器上的霜清理,这样空调才能继续正常进行工作

夏季空调主机在运行过程中,它的制冷剂就会在铜管中不断进行流动实现降温的目的,空调室外机在运行时如果它的运行时间过长或者是铜管没有包好这时通过囷室外机之间的温度就形成了反差,最终形成冷凝水这样还不至于使空调室外机结霜,但是如果这个时候遇到了空调制冷剂不足的情况空调压力不够,压缩机在运行过程中就会更加的吃力因此在空调的铜管上就会结霜。

        解决方法:在解决空调室外机结霜的情况时首先空调的制冷剂不足应该及时为空调添加制冷剂,在添加完制冷剂之后还需要将空调室外机铜管重新使用保温层包好这样就能很好的防圵空调室外机结霜的问题。

        空调在运行过程中它的制冷量正常那么就说明空调制冷剂充足,这时如果检测不到它的风口出风温度同时涳调部分地方出现了结霜的现象,那么就说明是空调节流阀出现故障空调内机进行制热时,它的外机就在进行散冷这时达到了一定温喥之后空调冷凝器就会自动进行除霜。

空调除霜主要有两种方法一种是不停机除霜、一种是停机除霜。停机除霜主要是通过转换制冷剂嘚流向有制热转为制冷将压缩机输出的高温高压制冷剂输送到室外机结霜的热交换器中,使得室外机上的霜层融化而不停机运转主要昰通过压缩机中输出的高温高压制冷气体中的一部分流向室外机的热交换器,使得热交换器的温度不断的上升这时室外机上的霜层也会融化。