在防雷检测中引起接地电阻读數不准确的因素很多。总结起来一般有以下九个方面的原因 第一由于接地电阻测试仪怎么读数是通过铁钎发射和接收电流来测试接地体嘚地电阻,所以两铁钎之间及两钎与接地体之间距离太近时将产生相互干扰并由此产生误差。因此在测量时。接地体、电压极、电流極顺序布置三点成直线,彼此相距20 m 第二,铁钎插地深度应大于铁钎长度的 1/4否则,将产生测试误差因此。在检测时应尽量将铁钎咑深 第三,被测接地极在“公用地”情况下因设备绝缘不好或短路,引起接地装置对地产生一定的地电压测量时使读数不稳定。此時应断电进行检测或有断接卡的地方断开进行检测,避免地电压对检测的影响 第四,接触不良被测物体生锈或者检测线折断时,检測时会发现时断时通或者电阻较大的现象此时应首先除锈,如果仍不能排除用万用表的电阻档检查检测线的导通性。 第五检测高层建筑时,使用线过长、过粗使线阻和感应电压增大而引起测量误差。此时应使用线阻比较低的导线尽量减小测量误差。 第六当所测嘚地方有垫土或沙石等材料时,因上下两层土壤电阻率不同而引起测量误差此时应打深铁钎,使它和垫层下的土壤充分接触或避开垫土層使测量误差减小。 第七当所检测的接地装置和金属管道等金属物体埋地比较复杂时,可能会改变测量仪器各极的电流方向而引起测量不良或不稳此时应首先了解接地体和金属管道的布局图,选择影响相对较小的地方进行测量 第八,因地表存在电位差或强大磁场而引起测量不准确此时应尽量远离电位差大的地方或强大磁场的地方,如不可避免应相对缩短检测线,减小测量误差 第九,未按说明書操作仪器有故障没有及时维修,仪器不准确或长期没有鉴定等因素也会引起测量误差。 福州福光电子专注测试维护解决方案可登錄福光网站了解更多关于仪器仪表维护解决方案。;

}