有3000W的自耦调压器励磁电流一台加整流桥能作汽车电瓶充电器用吗?

自控变频式同步电动机锁相并网技术研究论文,变频电动机,变频调速电动机,锁相环,锁相放大器,锁相环原理,锁相环电路,锁相环技术,数字锁相环,锁相环的作用

}

用自耦调压器励磁电流变压无法實现恒功率传输调到14V电压时输出电流很小,不宜用于直接低电压大电流输出

不是调到14v而是在调压描头量14v接整流桥就烧
家用5ooow稳压器中调壓有十个抽头用万能表量两条欧姆大接22ov再八条抽头里量两条14v接整流桥 接上送电整流桥就烧坏
在22ov零线端量14v两条抽头去接整流桥送电就烧坏
首先你说的烧坏是烧稳压器还是桥堆?
稳压器抽头是供220V输出选择用的你是否利用抽头之间的压差(14v)来获取低压输出?不知你的桥堆是怎麼接的……,从你叙述来看你的电工常识有限不知能否画出示意图?
整流桥kBpc3510四接头标有正接输出标有Ac接14v 烧坏是整流桥 通电电流很大软線差点烧了
桥堆有没有接荷载还是空载
如果接入桥堆AC端的电压确定是14V应该不会烧桥堆。
现在我用隔离变压器输出13v 接kBpc3510整流桥通电 空
载 整流後输
出端测没电压 为什么?
你的万用表用什么档位测量直流电压而且需要在直流输出端并一个电容。
50v这档 空载无并电容 测无电压
你需要校驗一下万用表直流电压档是否正常用电池试一下。

你对这个回答的评价是

}

哥们随然过去好多年啦看到还是要确认下,你桥是不是接错啦

你对这个回答的评价是?

}