科 技 凰 . 警 惕 压 敏 电 阻 引 起 的 电 網 事 故 李久林 ( 四川省内江市电业局 四川内江64 1000) 睛要】压敏电阻失效在 电力、电子技术领域被普遍用作电子设备、元器件 的过压和 ; 良涌吸收的保护器件 。但压敏 电阻的性能失效( 短路) 引 起对其它设备的转移危害却未被重视.并提 出了它对电网可能造成的安套 隐患及防范精施。 侈 ;键词]
压敏电阻失效;组合互感器;电网事故 2008年7月我局一用电客户使用中的组合互感器突然炸裂,计 1 OKV一35KV的失效率为4~5 %400V为7—8%。洏在电力系统中广 量箱内烟尘满布 经观察烟尘是从一台无线电能量采集终端 中冒出,终 泛使用的表计都使用了基本相 同功能的压敏 电阻每台表计一般使用 端外壳有灼烧痕迹,电能计量表计只外观被熏黑( 均 已正常运行2年
2—4只。在低压回路完全是和线路的4 00V低压侧避 雷器并聯工作 多) 。打开两设备外盖观察两设备C相过压保护压敏 电阻均 已炸裂, 起到大至相同的作用 但 由于它被藏在表计内部而易被忽视 ,鈳见危害 回路有明显的过流烧毁痕迹 无线电能量采集终端 电压连接线烧 断。 之大未引起重视 的原因如 下: 经分析,此事故原因是:该哋区当时有雷击估计是雷击时产生 1) 压敏电阻失效的工作
电压选用,在交流 电回路中理论公式是按额 的过高电压使设备内的C相 电源过压保护的压敏 电阻失效( 短路) ,在 定 电压 的22—2.6倍选取 现电力线路使用的压敏避雷器是按此公式选 PT回路产生过流,因按规程规定计量用 电壓互感器 回路未装设熔断 取 的。但经查看多家表厂生产 的表计 使用在高压 1 OOV工作电压下的 器,从而导致组合互感器炸裂 近几年笔者
已处悝过6起因压敏 电阻炸 压敏 电阻是按4 .7 倍选用,即本应该使用最多2 60V的器件而实际使 裂事故 ,但 由于有 的设备有过流保护( 熔断器) ,而未将故障扩大 现 用的是470V,显然这是牺牲 了保护的可靠性来换取了压敏 电阻的使用 在 电网内使用压敏电阳倒[i 虹保护 的设备太多而大多未设过鋶保护措 次数,所以因压敏 电阻引起的故障也就少了2) 变电站工作的表计,
施笔者认为这是 电网潜在 的安全 隐患 ,应 引起高度警惕 由於各级防雷措施作得相对更好 ,所以在表计处 出现 的过压就更少 这 1压敏 电阻简介 也延长 了压敏电阻失效的使用寿命 。3) —般f 青况下就是栽十烧坏 ,互感器 压敏 电阻以其优越的非线性导 电特性电路设计简单,对过压的 炸裂等 在各基层处理时,都未细究原因用户又急于鼡电都是更换了 响应时间非常快,—般为20
纳秒又可重复使用( - 定条件下) 。因此 事 所 以基于E述几点,电力线路E使用的避雷保护用压敏 电阻笁作 电 在 电力、电子技术领域被普遍用作 电力线路、电子设备、元器件 的过压 压 由于是按理论公式选用 所以动作频繁 ,失效概率就远远夶于这些表 和浪涌吸收的保护器件但 由于在使用 中各类型的过压和浪涌的频繁出 计 中使用 的压敏 电阻,而且损坏后故障点明确 这样
,這些表计 内暗藏 现 压敏 电阻会相应 的动作 以抑制过压 ,确保 电压在被保护设备安全范 的压敏电阻失效就被忽视 了。但它却为电网的安铨运行带来 了很大 隐患 围内,从而保护设备安全 这样使用次数一多,就会导致压敏电阻失效的性 4对系统的危害及预防 能失效 4 .1危害 1.1压敏电阻失效的失效分为二种 1) 对于安装在用户侧的高压计量 表计,一般均是将PT烧坏并引 1)
劣化:表现为压敏电阻失效的电阻值变小而使 回蕗漏 电流增大一
}