一种简单、有效、经济的断相自動保护方法只须对常见电动机的控制电路进行一些改进,即可实现对电动机断相起动或运行进行自动保护

这种电路是在原控制电路中加入了一个交流KM2,即在A、C两相间接入KM2线圈并把它的一个常开触点串入原KM1线圈电路中。改进电路如图1示。它的最大特点是将三相同时引叺控制电路

先将组合开关Q闭合,为电动机起动做好准备此时主电路和控制电路同时得电,接于A、C两相间的交流接触器缺相线圈KM2通电鐵芯被吸合,使串接在交流接触器缺相KM1上的常开触点KM2闭合

当按下起动按钮SB2时,交流接触器缺相KM1通电吸合主电路上的3个主触点闭合,辅助触点闭合电动机M便起动。

当电动机出现缺相时如果缺A相或C相,交流接触器缺相线圈KM2失电串接在交流接触器缺相线圈KM1中的触点KM2断开,使得交流接触器缺相线圈KM1失电于是自锁触点断开,主触点也断开电动机失电不能起动(此时无损)或停止运转;如果缺B相,交流接觸器缺相线圈KM1失电自锁触点断开,主触点断开电动机失电,不能起动(此时无损)或停止运转这样就保证了电动机在电路缺相时不被烧毁。

}

用两个交流接触器缺相做缺相保護安全吗能否带上缺相报警?

做缺相保护安全吗能否带上缺相报警?

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问題请,我们将及时处理!

  • 把二个线圈串联后接三相电源的方法并不可靠有时中点缺相接触器并不跳。

  • 用一个断相和缺相保护继电器都解决了

  • 把二个线圈串联后接三相电源的方法并不可靠有时中点缺相接触器并不跳。 怎样做才能够安全可靠

  • 我没做过这样的应该是两个接触器接 线圈接相线吧。比如AC相AB相。断相了接触器线圈就失电跳了

  • 这种方案不靠谱,还是用专门的缺相保护装置吧很多的。

  • 还是用專门的缺相保护装置吧比两个接触器还便宜

  • 选用却相继电器,就可以

  • 我没做过这样的应该是两个接触器接 线圈接相线吧。比如AC相AB相。断相了接触器线圈就失电跳了 这种做法就怕通向电动机接线端子的接线有缺相故障时就不灵了。 所以还是使用监测三相电流的缺相保护装置为好。

  • 这种做法就怕通向电动机接线端子的接线有缺相故障时就不灵了 所以,还是使用监测三相电流的缺相保护 ... 对啊还是专門的保护装置合适。用接触器的方法问题太多