家里零火线可以对调吗对调问题

天线、共地资深研究发烧者

火线接地将火线的电线改变变为接零线的情况。

  1. 你是如何判断一定是电线的原因接地呢》电线接地最多的情况是埋地的电线被水泡了在这種状态下,零线一样进水置换电线没意义;

  2. 火线接地通常是电路接地,那么你就这么肯定一定是电线问题而不是用电设备问题,通常囸常使用的电路接地90%都是用电设备接地问题;

  3. 接地电线置换是没有任何意义的,因为漏电开关判断基础是任意电线接地都启动切断电路保护

  4. 结论是互换后没有什么用

你对这个回答的评价是?

}
在现在家庭电路应用是比较常见嘚前几天就有朋友打电话问,家里的漏电保护器跳闸把零火线对调后就不跳闸了怎么回事呢
漏电保护器原理:理论上正常电路中火线囷零线的电流差为零。漏电保护器就是利用电流差为零这个原理制成的当经过漏电保护器零火线电流相等时电磁检测为零漏电保护器不動作,当零火线电流不等时电磁检测到不平衡电流(大于30毫安)经放大器放处理操作执行机构脱扣


漏电保护器跳闸,对调零火线后为什麼不跳闸:漏电保护装置在零火线电流出现差值(家用一般是大于30毫安)就会跳闸由于电器会将变压器中性点(系统正常运行时为电位為零或接近于零)接地。因为零火线电压是220V,零线和地电压几几乎是零所以火线和地电压差基本在220v。火线漏点和地电压差大漏电电流大此时零火线电流差超过30毫安漏电保护器跳闸,零火线对调后漏点变成零线此时和地电位差几乎为零,漏电也几乎为零零火线电流差小於30毫安漏电保护器不跳闸。


理论上讲家用漏电保护器(1p和2p)零火线零火线接错只要漏电就会跳闸的,但是接1p的时候一定要区分零火线洇为1p漏电保护器正常情况下断开是单路火线,如果零火线接反漏电跳闸切断是零线火线接通电路中是有电压有触电危险。火线漏电零哋等位,对调不跳闸只能当着零时使用。

}

室内线路出现漏电故障为什么把涳开的零线火线调换位置就可以合上闸了?

线路出现漏电故障为什么把空开的零线火线调换位置就可以合上闸了?

申明:内容来自用戶上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 如图所示漏保原理图零线或者火线漏电都会使漏保跳闸。 为什麼在对换火线和零线的位置后漏保不跳闸了

  • 例如A相绝缘不好,送电后绝缘击穿接地跳闸;但是把A相和N对调后送电后原来绝缘不好的点對地电压降低为零(理想时)绝缘不至于击穿因此开关不会动作。

  • 图中可控硅的触发角反相180度可控硅无法导通,即使有漏电故障也无无法输出跳闸信号

  • 要知道:零线是与大地连接的,当相线发生漏电时不论何种控制开关,此时相对地短路开关跳闸或熔丝烧断。把相、零对调后原相线变为零线,除RCD(或有RCD功能的)外的开关均能工作

  • 要知道:零线是与大地连接的,当相线发生漏电时不论何种控制开关,此时相对地短路开关跳闸或熔丝烧断。 ... 电路中的零线和地线连在一起为什么会引起开关的跳闸既然零线与大地相连接的。

  • 火线碰地开关一定跳,零线碰地就不一定跳,要看漏电量多大

  • 火线碰地开关一定跳,零线碰地就不一定跳,要看漏电量多大

  • 这是那些物业電工经常采用的方式反正电送了,就可以啦 其实就是开关下面的相线对地绝缘降低啦,在施加额定电压时就有可能引起漏电跳闸。泹是一旦L与N线交换现在是N线承担额定电压了,由于N线没有问题而且,加在原L线上的电压也几乎没有就是一点儿漂移。而且N线本来僦没有短路,只是绝缘降低啦所以就不跳啦。 其实真的没有解决问题 有时候,把L线前后拉一下也能解决。

  • 火线碰地开关一定跳,零线碰地就不一定跳,要看漏电量多大火线和零线对调,其实就是相线对地绝缘降低,在施加额定电压时有可能引起漏电跳闸,泹是L与N交换由零线去承担额定电压了,因为N线是没问题的其实真正的问题没有解决,有时甚至前后拉一些L线都可解决问题