室内线路出现漏电故障为什么把涳开的零线火线调换位置就可以合上闸了?
线路出现漏电故障为什么把空开的零线火线调换位置就可以合上闸了?
申明:内容来自用戶上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
-
如图所示漏保原理图零线或者火线漏电都会使漏保跳闸。 为什麼在对换火线和零线的位置后漏保不跳闸了
-
例如A相绝缘不好,送电后绝缘击穿接地跳闸;但是把A相和N对调后送电后原来绝缘不好的点對地电压降低为零(理想时)绝缘不至于击穿因此开关不会动作。
-
图中可控硅的触发角反相180度可控硅无法导通,即使有漏电故障也无无法输出跳闸信号
-
要知道:零线是与大地连接的,当相线发生漏电时不论何种控制开关,此时相对地短路开关跳闸或熔丝烧断。把相、零对调后原相线变为零线,除RCD(或有RCD功能的)外的开关均能工作
-
要知道:零线是与大地连接的,当相线发生漏电时不论何种控制开关,此时相对地短路开关跳闸或熔丝烧断。 ... 电路中的零线和地线连在一起为什么会引起开关的跳闸既然零线与大地相连接的。
-
火线碰地开关一定跳,零线碰地就不一定跳,要看漏电量多大
-
火线碰地开关一定跳,零线碰地就不一定跳,要看漏电量多大
-
这是那些物业電工经常采用的方式反正电送了,就可以啦 其实就是开关下面的相线对地绝缘降低啦,在施加额定电压时就有可能引起漏电跳闸。泹是一旦L与N线交换现在是N线承担额定电压了,由于N线没有问题而且,加在原L线上的电压也几乎没有就是一点儿漂移。而且N线本来僦没有短路,只是绝缘降低啦所以就不跳啦。 其实真的没有解决问题 有时候,把L线前后拉一下也能解决。
-
火线碰地开关一定跳,零线碰地就不一定跳,要看漏电量多大火线和零线对调,其实就是相线对地绝缘降低,在施加额定电压时有可能引起漏电跳闸,泹是L与N交换由零线去承担额定电压了,因为N线是没问题的其实真正的问题没有解决,有时甚至前后拉一些L线都可解决问题