1、 冷凝器散热不良导致压力过高,电流增大

2、 系统中有堵塞导致的高压过高,电流过大

3、 启动电容器故障,启动电流过大而保护

5、控制电路板故障导致的误判信號。

建议找维修人员仔细检查看看

希望能帮到您,满意请采纳谢谢!

你对这个回答的评价是?

}

格力e5空调显示E5内外机不工作是什麼原因外机不过电。

  •  一、格力e5空调三种机型显示E5的含意: 
    1、格力e5定频空调显示E5代表——低电压保护(过电流保护)
    2、格力e5变频空调显礻e5代码——为室内外通讯故障。
    3、格力e5分体立柜式空调显示e5为——低电压保护堵转过流保护。
    二、格力e5定频空调显示E5的维修方法:
    1、查看电压是否过低可建议用户安装稳压器。
    2、外机电容是否损坏
    3、外机散热是否良好,内机过滤网和外机的冷凝器是否太脏
    4、控制板故障,更换控制板
    全部
}

注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

格力e5王者风尚,定频机72的,R410制冷剂去年装的,用户报修制冷OK,制热开机有时一小时有时十分钟,显示E5.查得代码是过流保护上门检查,内外机都很干净用户没怎么用。发现用户电源线径細建议从电表接一路线,4毫米铜线用户说换了后还是显示E5,记得在论坛哪篇贴子上看过一篇贴子说是更换显示板,公司正好有于昰更换,无效后来又申请一块主板,更换无效

用户家电压二百三,很稳定制热时,电源线测得电流为二十安峰值二十三时就显示E5,朂后没办法,把用户家电辅热拔掉一根一切正常了。当然没告诉用户偏偏用户家空调效果好得很,关掉电辅出风口都有五十度的样子

上门四次,赚得维修费十元还是忽悠来的。来论坛请教一下高手们赐教。

}