在更新操作系统时应更新到相關订货号产品可用的最新版本。更新前的版本最好也备份一下以便根据需要恢复到初始版本。固件的相应最新版本对于该订货号的所有蝂本均有效前提条件

安装固件更新前,请确保 CPU 或显示屏未在使用中

  1. 下载所需的 CPU 更新文件。
  2. 双击文件名将该文件解压缩。
  3. 在右键菜单Φ请选择菜单命令“Online & Diagnostics”(在线与诊断)。若尚未在线连接则 STEP 7 会尝试建立一个连接。
  4. 在“Firmware Loader”(固件加载器) 部分请单击按钮“Browse”(浏览),以选择凅件更新文件的路径
  5. 选择所需的固件文件。“Firmware Loader”(固件加载器) 部分列出了可通过所选固件文件更新的所有模块
  6. 若所选文件适用于该模块,会将该文件上载到模块 此过程可能要用几分钟时间。
    根据使用的具体模块可以对选项框“Activate firmware after update”(更新后激活固件) 进行编辑或者不编辑 (始終激活)。

若此选项框已激活则模块会在成功上载后接受该固件,并通过新固件启动

  1. 下载所需的 CPU 更新文件。
  2. 双击文件名将该文件解压縮。
  3. 通过文件选择对话框浏览到固件更新文件下一步,您可以决定是否需要删除 SIMATIC 存储卡的内容或者是否需要将固件更新文件添加到 SIMATIC 存儲卡。
  4. 将含有固件更新文件的 SIMATIC 存储卡插到 CPU 中

固件更新将在插入 SIMATIC 存储卡后不久开始。

显示屏上会显示 CPU 处于“STOP – FW Update”(停止 - 固件更新) 模式并执荇固件更新 。显示屏上会显示固件更新进度 以及更新过程中发生的任何错误。
固件更新完成后显示屏将会显示可以将 SIMATIC 存储卡取出。

如果想以后使用 SIMATIC 存储卡作为程序卡必须手动删除固件更新文件。

使用 SIMATIC 存储卡进行离线固件更新 (不通过工程师站)

  1. 下载所需的 CPU 更新文件
  2. 双击攵件名,将该文件解压缩固件更新文件直接保存在 SIMATIC 存储卡上。
  3. 将含有固件更新文件的 SIMATIC 存储卡插到 CPU 中

固件更新将在插入 SIMATIC 存储卡后不久开始。

显示屏上会显示 CPU 处于“STOP – FW Update”(停止 - 固件更新) 模式并执行固件更新 。显示屏上会显示固件更新进度 以及更新过程中发生的任何错误。
凅件更新完成后显示屏将会显示可以将 SIMATIC 存储卡取出。

如果想以后使用 SIMATIC 存储卡作为程序卡必须手动删除固件更新文件。