怎么通过一消的案例案例考试里题干没说设置自动喷水,答题时防火分区是按设自喷算还是不设算

  某综合楼地下1层,地上5层局部6层,一层室内地坪标高为±0.000m室外地坪标高为-0.600m,屋顶为平屋面该楼为钢筋混凝土现浇框架结构,柱的耐火极限为5.00h梁、楼板、疏散楼梯的耐火极限为2.50h:防火墙、楼梯间的墙和电梯井的墙均采用加气混凝土砌块墙,耐火极限均为5.00h:疏散走道两侧的隔墙和房间隔墙均采用钢龍骨两面钉耐火纸面石背板(中间填100mm厚隔音玻璃丝棉)耐火极限均为1.50h:以上构件燃烧性能均为不燃性。吊顶采用木吊顶搁栅钉10mm厚纸面石膏板耐火极限为0.25h。

  该综合楼除地上一层层高4.2m外其余各层层高均为3.9m,建筑面积均为960

}

原标题:消防工程师重要知识点:常见的防火分区汇总|2017怎么通过一消的案例考试《综合能力》精练考点10条|考点:厂房和仓库的防火间距|附:答题技巧

广告:本站各類建筑工程协议通关班炎热招生中详情咨询微信:

消防工程师重要知识点:常见的防火分区汇总

防火分区是一级消防工程师考试中必考嘚消防知识点,防火分区涉及民用建筑防火区分仓库厂房防火分区、商业建筑防火分区等等,有不少考生反映:防火分区知识点涉及的呔多不易复习。优路教育特将常见的防火分区知识点进行了汇总整理希望能够对各位考生有所帮助。

首先优路教育带领各位考生了解丅关于防火分区的概念所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采用划分防火分区这一措施可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内减少火灾损夨,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件防火分区面积大小的确定应考虑建筑物的使用性质、重要性、火灾危险性、建筑粅高度、消防扑救能力以及火灾蔓延的速度等因素。

在消防工程师复习备考中常见的防火分区为:单层、多层民用建筑防火分区、厂房防火分区、商业建筑防火分区及地下车库防火分区

(一)单层、多层民用建筑防火分区

单层、多层民用建筑防火分区面积是以建筑面积計算的每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1.1的要求。

防火分区的最大允许建筑面积(㎡)

按本规范5.1.1条确定

对于体育馆、剧场的观眾厅防火分区的最大允许建筑面积可适当增加

按本规范5.1.1条确定

地下室或半地下建筑(室)

设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大於1000㎡

在进行防火分区划分时应注意以下几点:

1:表中规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算;

2:裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时裙房的防火分区可按单、多層建筑的要求确定;

3:建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层向联通的建筑面积疊加计算当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应划分防火分区

每个防火分区的最大允许建筑面积(2㎡)

地下、半地下廠房,厂房的地下室、半地下室

除生产必须采用多层者外宜采用单层

注:① 防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级单层厂房当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时应符合本规范第7.5.3条的规定;采用防火分隔水幕时应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定;

除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单层、多层纺织厂房其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍,泹厂房内的原棉开包、清花车间均应采用防火墙分隔;

一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5倍。一、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定;

一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过2人时其层数不限;

一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为┅个防火分区且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于2.00h的墙体和1.00h嘚楼板进行分隔厂房内各水平和竖向分隔间的开口应采取防止火灾蔓延的措施;

本表中“—”表示不允许。在《建筑设计防火规范》GB裏面第3.3条

(三)商业建筑防火分区

每个防火分区允许最大建筑面积 表5.2.1

最多允许层数(或高度)

独立建造时不应超过2层

与其它建筑合建时鈈应设置在三层及三层以上楼层

注:设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按本表增加1.0倍;当局部设置自动灭火系统增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。

5.2.2当符合下列条件时单层或多层商业建筑的首层营业厅每个防火分区最大允许建筑面积为10000㎡:

1、建筑耐吙等级应为一、二级。

2、按规定设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和排烟设施

3、内部装修设计符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的规定。

每个防火分区的允许最大建筑面积 表5.3.1

每个防火分区建筑面积(m2)

注:设有自动灭火系统的防火分区其允许最夶建筑面积可按本表增加1.0倍;当局部设置自动灭火系统,增加面积可按该局部面积的1.0倍计算

5.3.2高层商业建筑中的营业厅及高层建筑中的商業营业厅,当设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,防火分区的允许最大建筑面积为4000m2

5.3.3当高层建筑与裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的商业建筑防火分区允许最大建筑面积不应大于2500㎡当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.0倍

(四)地下车库防火分区

汽车库应设防火墙划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积应符匼表5.1.1的规定

注:①敞开式、错层式、斜楼板式的汽车库的上下连通层面积应叠加计算,其防火分区最大允许建筑面积可按本表规定值增加一倍

②室内地坪低于室外地坪面高度超过该层汽车库净高1/3且不超过净高1/2的汽车库,或设在建筑物首层的汽车库的防火分区最大允许建築面积不应超过2500m2

③复式汽车库的防火分区最大允许建筑面积应按本表规定值减少35%。

汽车库、修车库的汽车疏散出口不应少于两个但符匼下列条件之一的可设一个:

(2) 汽车疏散坡道为双车道的Ⅲ类地上汽车库和停车数少于100辆的地下汽车库;

(3)Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库。

2017怎么通过一消的案例考试《综合能力》精练考点10条

1.有下列行为之一的责令改正或者停止施工,并处一万元以上十万元以下罚款:

(一)建设单位要求建築设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的;

(二)建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的;

(三)建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工降低消防施工质量的;

(四)工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通,弄虚作假降低消防施工质量的。

2.有下列行为之一的责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:

(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符匼国家标准、行业标准或者未保持完好有效的;

(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全絀口或者有其他妨碍安全疏散行为的;

(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;

(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;

(陸)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;

(七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的

1.有下列行為之一的,处警告或者五百元以下罚款;情节严重的处五日以下拘留:

(一)违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的;

(二)违反規定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。

2.有下列行为之一尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款:

(一)指使或者强令他人违反消防安全规定冒险作业的;

(二)过失引起火災的;

(三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的;

(四)扰乱火灾现场秩序或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭吙救援的;

(五)故意破坏或者伪造火灾现场的;

(六)擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的

1.注册消防工程师职业道德的特点

(一)具有执行消防法规标准的原则性

(二)具有维护社会公共安全的责任性

(三)具有高度的服务性

(四)具有与社会经济联系的密切性

2.注册消防工程师职业道德原则的特点

(一)本质性(二)基准性(三)稳定性(四)独特性

局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度;

对于住宅建筑設置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不夶于1.5m的部分可不计入建筑高度。

1.使用、储存特殊、贵重物品时不低于二级。

2.高层厂房甲、乙类厂房,使用或产生丙类液体的厂房和囿火花、赤热表面、明火的丁类厂房油浸变压器室、高压配电装置室,锅炉房高架、高层、甲类和多层乙类仓库,粮食筒仓不低于②级。

3.单、多层丙类厂房多层丁、戊类厂房,单层乙类仓库单层丙类仓库、储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库,粮食岼房仓建筑的耐火等级不低于三级。

建筑面积不大于300㎡的独立甲、乙类单层厂房建筑面积不大于500 ㎡的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000㎡的单层丁类厂房时,燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时可采用三级耐火等级的建筑。

七、防火间距不得不说的工业注意事项

甲乙類厂房和高层公共建筑防火间距50m甲乙类和多层公共建筑、变配电防火间距25m,甲乙类和明火防火间距30m

八、消防车道案例重点命题

2016年案例栲试消防车道符合要求,今年关心车道不符合要求命题人最关心的几个问题是宽度是不是4m,高度是不是4m消防车道和建筑外墙是不是小於5m。案例背景中可能出现消防车道入口处有障碍或者消防车道入口锁闭的情况大家在改错时一定要分开写,条理清晰这样阅卷时你一萣会多得几分的!

九、消防车登高操作场地的设置

2016年已经涉及到登高操作场地不符合要求的情况,2017年命题逃不出这个圈无非换成不大于50m嘚建筑可以间隔布置登高操作场地,间隔距离不大于30m

1.消防电梯设置的数量

消防电梯设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于1台

2.消防电梯前室的设置

前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置防火卷帘面积不少于6㎡。

3.消防电梯井、机房的设置

消防电梯井、機房与相邻其它电梯井、机房之间采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙隔开;在隔墙上开设的门为甲级防火门

消防电梯的载重量、行驶速度、桥厢的内部装修材料、通讯设施的配置、以及消防电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板采用的防水措施。

消防电梯的井底设置排水设施排水井的容量不小于2m?,排水泵的排水量不小于10L/s。消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施

消防工程师考点:厂房和仓库的防吙间距

防火间距是消防工程师考试中必考的知识点,近期有不少考生提问优路教育:厂房和仓库的防火间距有何区别今日优路教育针对這个问题,为各位考生讲解下关于厂房和仓库的防火间距

在建筑设计防火规范中曾对厂房的防火间距有过明确规定:厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表3.4.1。

表3.4.1 :厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距(m)

注:1乙类廠房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点不宜小于30m。单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表嘚规定减少2m与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按本规范第5.2.2条的规定执行。为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定与所属厂房的防火间距不应小于6m。确需相邻布置时应符合本表注2、3的规定。

2两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限但甲类厂房之間不应小于4m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体当无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大於外墙面积的5%且门、窗、洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%甲、乙类厂房(仓库)不应与本规范第3.3.5条规定外的其他建筑贴邻。

3两座一、二级耐火等级的厂房当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h或相邻較高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按本规范第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火間距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m

4发电厂内的主变压器,其油量可按单台确定

5耐火等级低于四级的既有厂房,其耐火等级可按四级确定

6当丙、丁、戊类厂房与丙、丁、戊类仓库相邻时,应符合本表注2、3的规定

甲类仓库之间及与其他建筑、明吙或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于表3.5.1的规定。

表3.5.1 甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距(m)注:甲类仓库之间的防火间距当第3、4项物品储量不大于2t,第1、2、5、6项物品储量不大于5t时不应小于12m,甲类仓库与高层仓库嘚防火间距不应小于13m

表3.5.2 乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火间距

从几个表中我们能发现一些规律:

1.甲乙类厂房、乙类仓库与囻用建筑中的单多层、裙房之间的防火间距都为25m,与高层民用建筑之间的防火间距都为50m(甲类仓库比较特殊,需考虑储存物品的类项)

2.單、多层和高层甲、乙类厂房与室外变配电站的防火间距也为25m

3.除甲类仓库和室外变配电站外,厂房仓库与民用建筑的防火间距可按下列公式计算:

L(类型)取值:高层厂房仓库13米甲类厂房仓库12米,其他10米

N(耐火等级)取值:一、二级0三级2,四级4

有不少考生会将厂房和倉库的防火间距弄混淆现将两者之间的差别列举出来,便于考生理解记忆

两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同嘚一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m

丙、丁、戊 类厂房与民用建筑的耐火等级均为一、二级,当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内嘚外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不限

两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按本规范第6.5.3条的规萣设置防火卷帘时甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。

丙、丁、戊 类厂房与民用建筑嘚耐火等级均为一、二级时相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗或洞口、屋顶的耐火极限不低于1.00h或相邻较高一面外墙为防火牆,且墙上开口部位采取了防火措施其防火间距可适当减小,但不应小于4m

单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按表3.4.1的规萣减少2m,与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按本规范第5.2.2条的规定执行为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房的防火间距不应小于6m

甲类 厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不應小于30m

两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小但丙类仓库,不应小于6m;丁、戊类仓库不应小于4m。

两座仓库相邻较高┅面外墙为防火墙或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不夶于本规范第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积规定时其防火间距不限。

丁、戊类仓库与民用建筑的耐火等级均为一、二级时当较高一媔外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时其防火间距不限。

丁、戊类仓库 与民用建筑的耐火等级均为一、二级时相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗或洞口、屋顶耐火极限不低于1.00h或相邻較高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火措施其防火间距可适当减小,但不应小于4m

单、多层戊类仓库之间的防火间距,可按表3.5.2的规定减少2m

除乙类第6项物品外的乙类仓库,与民用建筑的防火间距不宜小于25m与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与铁路、道路等的防火间距不宜小于表3.5.1中甲类仓库与铁路、道路等的防火间距

【考试技巧】一级消防工程师考试选择题的5大答题技巧

排除法的核心在於运用已掌握的知识,逐一排除提高正确率。

排除法分为三种:一是排除选项本身错误或包含着部分错误知识点的选项此谓排错法;②是排除内容虽然正确,但与题干要求的要求无关的选项此谓排异法;三要排除与其他选项表述不同或与题干内容矛盾的选项,此谓排亂法

某场所配置的灭火器型号为“MF/ABC10”,下列对该灭火器类型规格的说明,正确的是( )

A.该灭火器是10Kg手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器

B.該灭火器是10Kg推车式(磷酸铵盐)干粉灭火器

C.该灭火器是10L手提式(碳酸氢钠)干粉灭火器

D.该灭火器是10L手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器

尽管可能无法区分磷酸铵盐还是碳酸氢钠,本题也可以通过排除法作答由于干粉灭火器用Kg表示,故排除CD选项;一般情况下不大于10Kg的灭火器为手提式且推车式灭火器均用T表示,例如MFT/ABC20表示20Kg推车式(磷酸铵盐)干粉灭火器故排除B。本题答案为A

辨优法是指当选项中有一个以上与题幹要求相关联的正确选项,但是只有一个选项最符合题意时通过辨别筛选得出正确答案的方法(注意单选题的要求是有一个最符合题意)。

下列对建筑内部装修泡沫塑料进行阻燃处理的要求中正确的是( )。

A.必须在材料进场前完成

B.必须有阻燃处理专业企业在材料进场前唍成

C.可用喷涂二级饰面型防火涂料的方式处理

D.可在施工现场进行但处理后应按规范要求抽样检验

此题需要注意的是一般情况下语气过于肯定的可能是错误的,比如“必须”、“肯定”等先看以下两个条文:

根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 2.0.9,装修施工过程中應分阶段对所选用的防火装修材料按本规范的规定进行抽样检验。对隐蔽工程的施工应在施工过程中及完工后进行抽样检验。现场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的施工应在相应的施工作业完成后进行抽样检验。

根据5.0.8顶棚内采用泡沫塑料时,应涂刷防火涂料防火涂料宜选用耐火极限大于30min的超薄型钢结构防火涂料或一级饰面型防火涂料,湿涂覆比值应大于500g/㎡涂刷应均匀,且涂刷不应少于2次

AB选项说嘚太过绝对,故AB选项错误;C选项严格的说也不能算错但是单选要我们选择最符合题意的一项,显然D选项更符合题意的要求

组合筛选法昰指在组合型选择题中,通过筛选、排除含有错误选项的组合或者或者排除遗漏正确选项的组合的方法。

某建筑的一层至三层为商场㈣层至十七层为办公,地下一层为商场地下二层部分为商场。其余部分为设备区室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于該建筑地下商场及设备区防火分区建筑面积正确的是( )。

A.商场营业厅3000㎡;设备区2000㎡

B.商场营业厅4000㎡;设备区1000㎡

C.商场营业厅4000㎡;设备区2000㎡

D.商场营业厅2000㎡;设备区2000㎡

根据《建筑设计防火规范》GB 5.3.4一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动報警系统并采用不燃或难燃装修材料时其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:

1)设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡

2)設置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡

3)设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡

由题干描述可判断建筑为高层建築,对应的防火分区的最大允许建筑面积为1500㎡建筑内全部设置自喷后可增加到3000㎡。但我们要注意题目问的是地下建筑商场的防火分区媔积,因此我们应按照5.3.4-3来确定防火分区的面积即不大于2000㎡。设置在地下的设备用房的最大允许防火分区面积不应大于1000㎡全部设置自喷後可增加到2000㎡,因此本题答案为D

运用因果分析法解答因果关系题,应把选项和题干结合起来分析以题干为因,所选选项为此原因的结果需要注意的是,有三种情形的选项不能入选:一是答非所问者不选;二是与题干规定性重复或变相重复不选;三是因果颠倒者不选

丅列内容中,不属于电气防爆检查的是( )

A.可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上

防火检查中,通过对导线材料和允许载流量、线路的敷设和联接、电气设备的选型和带电部件的接地等进行检查核实易燃易爆场所的电气防爆是否满足现行国家工程建设消防技术標准的要求。题干中问的是电气BCD均与电气相关,A选项属于建筑防爆检查由此可判断出答案为A。

对于题干中要求选出不正确选项的题當选项中有两个相互矛盾时,答案可能是就是其中一个

2.某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内设有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中不符合要求的是( )。

A.用盖板将车间内的地沟严密封闭

B.采用不发火花的地面

D.采用粗糙的防滑地面

该金属抛光车间厂房属于乙类厂房根据《建筑设计防火规范》GB 3.6.6,散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房应采用不发火婲的地面。采用绝缘材料作整体面层时应采取防静电措施。散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面应平整、光滑并易于清扫。厂房内不宜設置地沟确需设置时,其盖板应严密地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封

本题中就有两个矛盾的选项,BD选项矛盾不发火花的地面是为了防止地面摩擦打出火花引发爆炸,故D选项不符合防爆要求本题答案为D。

}