测量电机的绝缘应该是一端接電机的外壳,另一端接电机的绕组测量电机的相间绝缘,应该将电机的Y点分开分别接电机的两相绕组,你的测量不能代表电机烧坏
伱对这个回答的评价是?
用摇表一端接地一端接电机的一相,显示无穷大------就是你的电机接地合格的此值越大越好相间的为零------有两种情況/usercenter?uid=75c05e79b11b">湘A666
电机没坏。一端接地(外壳)、一端接相无穷大表示电机线圈绝缘良好相间电阻值很小,用摇表测量不出阻值只显示0。测相间绝緣要拆开封星或拆开封角
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
我的摇表坏了救助各位师傅指導:摇表开路试验,能指向无穷大;摇表短接试验指针归不了零。 不知什么原因请师傅帮助解决。拜谢了 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
该楼层疑似违规已被系统折叠
220V正反转电机可以启动使用有点漏电,U1 U2用摇表摇了绝缘为0怎么处理?需要包过电机
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
安全問题,都漏电了换或修
该楼层疑似违规已被系统折叠
U1与U2是一个线圈的二个引出端。用摇表摇了为0是正常的
该楼层疑似违规已被系统折疊
摇表摇绕组两端出线你也是大神