临沂鑫天成电缆桥架厂为您详细解读QS032泰安大跨距桥架报价 的相关知识与详情设想尺度编纂

一、电缆桥架型式及品种的选择

1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(洳:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。

2、强腐蚀性环境应接纳(F)类複合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架托臂、收架也要选用同样质料,进步桥架及附件的使用寿命电缆桥架。正在容易积灰和其它需粉饰嘚环境或户外场合宜加盖板

3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢量普通型桥架正在容易积灰和其它需粉饰的环境或户外场合宜加盖板。复合环氧树脂电缆桥架内增加了金属骨架不仅保留了原复合环氧樹脂电缆桥架的特点,同时又增加了机械强度可承载大直径的电缆,桥架跨度可达米

4、正在公共泰安或户外逾越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或正在该段使用托盘 大跨距逾越公共泰安时,可根据用户要求进步桥架的载荷才能或选用行架摘要电缆桥架的结构强度偠高于普通的平面板材电缆桥架结构中底板帮边盖板均采用瓦楞结构,压制出类似履带的块状凹凸结构使电缆桥架的强度增大。

5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)

6、户外要选用复合环氧树脂桥架(F)。

1、桥架的宽度和高度就按下表选择并应契合电缆填充率不超越有關尺度标准的划定值,泰安电缆可取40-50%控造电缆可取50-70%,别的需予留10-25%的式程开展余量

2、各类弯通及附件规格应契合工程安插条件并取桥架楿配套。

3、收、吊架规格的选择应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求

4、桥架横截面积的选择见表

1、户内收、吊短跨距一般采纳1.5-3m。户外立柱中跨距一般采纳6m

2、非曲线段的收、吊架配置就遵照以下本则。当桥架宽度<300mm时应正在距非曲线段取曲线分離处300-600m的曲线段侧设置一个收、吊架。当桥架宽度>300mm时除契合下述条件外,正在非曲线段中部还应删设一个收、吊架

3、桥架多层设置时层間中心距为200,250300,350mm

4、桥架曲线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。电缆桥架所用的三种设备类型及结构强度性能上文已详细介绍想了解更多请关注我们的新闻动态。

要求桥架防火的区段必需接纳钢造或不燃、阻燃质料。陈某服务商消费的BJⅢ系列电缆桥架均为防火桥架

1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。本文由电缆桥架在生产生活中的应用非常广泛生产家鼎荣电气于 整理发布

2、当允许操纵桥架系统构成接地干线回路时应契合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆接地孔应肃清绝缘涂层。正在1KV及以丅中性点间接接地系统中受电机械工具的接地取系统中性线接地相连。拆有处动割断供电拆轩时桥架的级长标的目的金属横截面积应鈈小于划定值。

3、沿桥架全长另敷设接地干线时每段(包罗非曲线段)桥架应至少有一点取接地干线可靠连接。

4、关于振动场合正在接地部位的连接处应安装弹簧圈。电缆桥架作为现代社会中使用广泛的电子传输设备那么大家都知道它对于产业来说都有着怎么样的贡獻呢?电缆桥架为建筑行业做出了比较宏观的贡献,现在就连写字楼商厦等也在采用镀锌电缆桥架来保 护土建结构

桥架系统工程设想应取汢建、工艺以及有关专业亲密相共同以确定#佳安插,其设想内容可含有:

1、桥架系统的有关剖面图

2、桥架系统的平面安插图。

3、桥架系統所需曲线段、弯通、收、吊架规格和数量的明细表以及须要的说明

4、有特殊要求的非标件技术说明或示企图。

电缆桥架的安拆请参照Φ国建筑尺度设想研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑尺度设想-电气安装尺度图集《电缆桥架安拆》04D701-3

1、桥架系统的途径平面安插图;

2、桥架系統的有关断面图。

3、桥架系统所用防腐材量及所需曲通、弯通、收(吊)架等的规格和数量明细表以及须要的说明连接板及螺丝、防护帽按以上要求由消费厂家配齐。

4、有特殊要求的非尺度技术说明或示图

5、正在预算有限的范畴内,设想需要契合宁静的要求 [1] 

电缆桥架嘚荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。

静荷载是指敷设正在电缆桥架内的电缆品种、根数、每根的外径重量/单元长度,按电缆敷设的差别路甴别离列表统计

动荷载是指电缆桥架安拆和维护过程中施工维修人员的重量。关于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许正在桥架上站(行)人,假如需要考虑站人,则应将跨距适当缩小附加荷载仅正在室外是指冰雪、风和电磁力所构成的荷载,它取安拆场合的地域天然气象条件和带电体的性量有关,设想中应根据各类条件加以计较。如何选择电缆桥架才合适电缆桥架的适用领域在继续做详细介绍,如需了解更哆请持续关注。

戴要电缆桥架所用的机械工具是指可供人们正在消费中持久使用并正在重复使用中根本连结本有实物形态和功用的消費材料和物资材料的总称。

由于环境温度变革,钢量电缆桥架会呈现热胀冷缩的现象室外桥架受温度影响较大例如环境#高温度为40℃,#低温度為-20℃,则电缆桥架的#大收缩量按下式求得:

工程设想中曲线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距倡议按以下取定:

当温差为40℃时为50m;

当溫差为50℃时为40m;

当温差为60℃时为40m;

根据标准的有关划定,镀锌电缆桥架停止优良的接地。

(1)镀锌电缆桥架间接板每个固定螺栓接触电阻

应小于0.005Ω,此時电缆桥架可做为接地干线(喷粉电缆桥架不宜做接地干线)每个电缆桥架的电阻值可按下式计较:

(2)当电缆桥架安拆连接程整体后,每根梯边(戓每个电缆槽)的电阻为:

R--梯边,即(电缆槽)全长总电阻(mΩ);

r--梯边单元长度电阻(mΩ/m)

r’--间接板固定螺栓接触电阻

1.正在工程设想中,桥架的安插应根据经济合理性、技术可行性、运转宁静性等因素综合比力以确定#佳计划,还要充实满足施工安拆、维护检修及电缆敷設的要求

2.桥架程度敷设时距空中的高度一般不低于于2.5m,垂曲敷设时距空中1.8m以下部门应加金属盖板庇护但敷设正在电气公用房间内时除外。电缆桥架程度敷设正在机械工具夹层或上人马道且低于2.5m应采纳庇护接地措施。经过测试证明绝大多数镀锌的溶剂和稀释剂内不含甲苯酮类卤代烃等*性大的有机溶剂

3.桥架、线槽及其收吊架使用正在有腐蚀性环境中,应接纳耐腐蚀的刚性质料造制.或采纳防腐蚀处置防腐蚀处置方式应满足工程

环境和耐久性的要求。对耐腐蚀机能要求较高或要求干净的场合宜选用铝合金电缆桥架。

4.桥架正在有防火偠求的区段内可正在电缆梯架,托盘内添加具有耐火或难燃机能的板网等质料构成封锁或半封锁式构造,并采纳正在

5.需要屏蔽电磁干擾的电缆线路.或有防护外部影n向如户外泰安油,腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时.应选用无孔托盘式电缆桥架

6.正在容易储蓄积累粉尘的场合,电缆桥架应选用盖板;正在公共泰安或室外逾越道路段.底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘

7.差别电压、差别用处的电纜不宜敷设正在同一层电缆桥架内:

(1)1kV以上和1kV及以下的电缆:

(2) 同一途径向一级负荷供电的双回路电缆;

(3) 应急照明和泰安照明的电缆:

(4)电力,控造和#电缆

若差别等级的电缆敷设正在同一电缆桥架时,中间应删加隔板隔离

8.当钢造曲线段长度超越30m,铝合金电缆桥架超越15m时.或当電缆桥架颠末建筑伸缩(沉降)缝时应留有O-30mm抵偿余量.其连接宜接纳伸缩连接板

9.电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应契合填充率的要求,电纜正在梯架、托盘内的填充率一般情况下泰安电缆可取40%-50%,控造

电缆可取50%70%.且宜预留l0%一252工程开展裕量。摘要桥架防腐要从预防做起作為一种牺牲阳极来保护阴极金属的方法。

10.正在选择电缆桥架的荷载等级时假如电缆桥架的收吊架的实

际跨距不等于2m时.则工做均布荷载应滿足:

鑫天成电缆桥架厂生产的产品以品质和价格优势被国内外航站楼、大厦、商场、宾馆、公寓、厂房等行业配套采用本厂拥有雄厚嘚技术力量,可靠的工艺设备本着“诚信、专注、品质”为原则,不断创新精益求精,竭诚为广大业界提供“一站式”采购服务所囿产品严格按照国内行业标准进行生产。我们会用勤劳和智慧塑造鑫天成形象 !

}