110kv零序一段出口跳闸是为什么接地线造成零序跳闸原因?

如题110kV有220kVA站出线到110kVB站进线,其中#70T接一条线至风电场最近风大但是通道状况良好出线零序I段保护动作请问下是为什么接地线造成零序跳闸故障是变电站的故障还是线路的故障?是为什么接地线造成零序跳闸类型的故... 如题110kV有220kV A站出线 到110kV B站进线,其中#70 T接一条线至风电场
最近风大 但是通道状况良好 出线零序I段保护动作
请问下 是为什么接地线造成零序跳闸故障 是变电站的故障还是线路的故障?是为什么接地线造成零序跳闸类型的故障
补充说明丅 是大电流接地系统

零序检测的是安装点以后的故障

风电场给变电站供电,问题出在变电站

应该有接地故障导致电路上电流相量和不为0

鈈知道风电场到变电站是接地系统还是不接地系统

风电场到T接点是接地系统 杆塔上有接地线

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜體验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}