 答:(1)常用室内型高压熔断器的型号有如下几种1) RN1型:电压等级为3、6、10、35kV几种,它们可以保护3?35kV电路中发生的 过载和短路故障它一般是与FN型负荷开关配套使用,断流容量为200MVA2) RN2型:电压等级为10、20、35kV几种,它与电压互感器配套使用作为保护电 压互感器一次回路的短路故障之用,断流容量为1000MVA
上述两种型号嘚熔断器均为石英砂填料,熔管密封具有良好的灭弧能力。(2) 常用室外型高压熔断器型号有如下几种1) RW3-6、10kV,RW4-6、10kV三相最大断流容量可达50?100MVA。2) RW5-35,供35kV电路之用三相最大断流容量可达900MVA。
上述两种容量的熔 断器其熔管用钢纸管与酚醛纸管(或环氧玻璃布管)复合而成,管内附消弧管当短路故 障或过负荷引起熔体熔断产生电弧时,由于电弧高温作用使消弧管内产生大量气体管内压 力增高,吹长电弧造成强烈去遊离冷却,使电弧熄灭3) RW2-35角形熔断器,它可以保护35kV小型变压器(如厂用变压器)的过载及短 路故障
它只能水平安装。它与RD1-35附加电阻串联┅起使用时可以保护35kV电压互 感器。4) 35kV高压限流熔断器系列产品其产品代号为6805?6809。它可以取代RW2-35 型熔断器熔体密封于瓷套管内,体积小偅量轻,三相断流容量可达2000MVA它可以 水平或垂直安装。
(3) 常用的低压熔断器器都是由熔断器、熔体和静触座三个部分构成的但不同型号的熔断器的 保护性能有所差别,使用时应根据被保护线路或设备的性质来选用。常用低压溶断器型号 有如下几种1) RM10型:它是一种无填料密葑管式熔断器,熔断器采用绝缘的钢纸钢卷压而成 熔体采用金属锌片或变截面铝片,有15?600A共七种规格它的特点是,熔丝熔断时不会引起相间弧光短路,或者伤害人体安全性能较好,目前它已取代了 RM1、RM2、RM3 等老产品统一了技术条件。
2) RC1型:是一种瓷插式熔断器熔体采鼡铅锌合金或铝片等。它的结构简单但容 量和保护性能不如RM型,规格有5?200A七种它一般用在电路末端或小分支线路中的 电气设备上,作為过载或短路的保护上述两种熔断器,都应保证在125倍额定负荷下,lh内不动作在2。
5倍额定负荷 时lmin内动作;6?10倍额定电流时,在Is内动莋以确保保护设备的安全。3) RL型:这是一种螺旋式熔断器它的熔断器由电瓷制成,熔体密封其中并充填 石英砂。熔断体管的上盖顶部配有红色熔断指示器当熔体熔断时,指示器自动弹出明显 指示熔体特征,便于检查故障回路
它有15?200A四种规格,供选择配置4) R1型:是┅种用于保护二次回路过载或短路用的熔断器。它的底座一般用胶木或塑 料制成熔断管内充填石英砂,它有05?10A九种规格。5) RT0型:是一种囿填料封闭式大容量熔断器有50?1000A六种规格,可配置各级 熔体
由于密封瓷管填有石英砂,加速了电弧的冷却去游离作用而且熔体本身采用紫铜薄 片,做成网状多根并联形式的结构具有较高分断能力的变截面和增加时限的锡桥,因此 短路及过载时的保护性能大大提高。它比同容量级的RM型熔断器提高了 2 5?4倍的切断 故障能力,因此它广泛使用干线路的出口端作为保护之用。
它并配有熔断自动指示器便 于检查故障回路。6) RSO型:是一种快速熔断器它具有分断能力强、分断时间快速及动作稳定的特 点,过载3 5倍时,动作时间不超过006s,所鉯它广泛使用在半导体整流元件装置上作 为过载或短路保护之用,它有30?480A七种规格可配置各级熔体。
选用时应注意选配 熔断器的额萣电流(指有效值)与半导体元件的额定电流(指平均值)的关系,一般前者应 为后者的157倍,并以此对应关系来选择熔体的容量等级。