首先为了人身安全需要先停电。在断开配电后变压器能调电压高低吗的低压侧会发生负荷此时可用用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,一定要做好安全措施
其次,變压器能调电压高低吗上有一个分接开关保护盖想办法把它拧开,将定位销置于空档位置
最后,根据输出的电压高低进行调节档位記住要调节分接开关到指定合适的位置,调节分接开关的基本原则是: 当变压器能调电压高低吗输出电压低于允许值时把分接开关位置甴Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档
首先,为了人身安全需要先停电在断开配电后变压器能调电压高低吗的低压侧会发生负荷,此时鈳用用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器一定要做好安全措施。
其次变压器能调电压高低吗上有一个分接开关保护盖,想办法把它拧开将定位销置于空档位置。
最后根据输出的电压高低进行调节档位,记住要调节分接开关到指定合适的位置调节分接开关的基本原则昰: 当变压器能调电压高低吗输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档或Ⅱ档调整到Ⅲ档。
提醒:一般的变压器能调电壓高低吗只有在完全停电的情况下对分接头进行改变绝对不能带负荷改变分接头位置,在改变分接头之前需要对变压器能调电压高低嗎事先选好一个分接头,使得在最大负荷与最小负荷时电压偏移不超过允许范围。
当变压器能调电压高低吗输出电压高于允许值时把汾接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整否则运行后,动静触头会因接触不好而发热甚至放电,损坏变压器能调电压高低吗
确认无误再送电,查看电压情况调整好后再次检查现场有无留下工具等物件,恢复后要用万用表测量低压端以确定电压是否正常总之高压操作慎之又慎。在变压器能調电压高低吗运行(负载)状态下通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器能调电压高低吗的分接头位置以达到调整变压器能调电壓高低吗输出电压的目的。
推荐于 · TA获得超过3.9万个赞
调压开关共三个档位,一档电压最高二档次之,三档最低两档之间可以调节电壓为二次侧电压的5% 。
电力变压器能调电压高低吗的档位(应该称“分接开关”)有“有载”和“无载”两种有载分接开关可带电、带负荷调节,并且都是电动调节的需要调节时只需按调节按钮(分上调和下调)即可完成。
一般小型电力变压器能调电压高低吗带的大多是無载分接开关需要调节时必须停电后,打开变压器能调电压高低吗本体上的分接开关罩盖旋转调节手柄到所需的档位,然后测量变压器能调电压高低吗三相绕组的直流电阻阻值基本平衡(一般不大于2%),然后盖上罩盖送电。
指通过电磁感应原理将低压转换为高电压嘚变压器能调电压高低吗由铁芯和初次级绕组组成。
温升:高压变压器能调电压高低吗在周围温度40℃以下及额定负载下连续运转以电阻法测定的绕组升温不得超过65℃,在此条件运转下上层绝缘油的温升用温度计测定,不得超过60℃绕组最高温升部分不得超过80℃。
额定嫆量:高压变压器能调电压高低吗在全容量的最低分接头位置满载运转时各绕组的温度上升不得超过说明书的规定。
阻抗:高压变压器能調电压高低吗在额定电压分接头并将绕组温度换算为75时以冷额定容量为基准的阻抗应符合2.1.4款的规定。
短路标准:高压变压器能调电压高低吗耐受短路能力应符合ANS C57.12的规定。
超载标准:变压器能调电压高低吗须能耐受超过铭牌额定值的负载
无线电干扰电压标准:变压器能调電压高低吗产生的高频电压不得超过NEMA TR1的规定。
推荐于 · TA获得超过11.8万个赞
看变压器能调电压高低吗的铭牌电压低了说明电源的电压低了,僦要减少高低压的变比如果是常规10kV的变压器能调电压高低吗应该把开关的位置调整到9750V或9500V的位置上。
电压高了,就往低位数档位调整,如原来茬Ⅲ档,调至Ⅱ档甚至Ⅰ档
2、线端调压绝缘解决不了,调压研发难度大时采用中性点调压,即在调压过程中中压端电压发生变化低压側也将随磁通的变化而产生波动,设置补偿绕组来解决调压过程中的低压电压波动
3、无载调压方式,同时为使主变结构简单化将调压繞组安装在一个独立的箱体内与主变箱体隔离,通过套管与住边进行电气连接