400KVAups的ups蓄电池报价有三组每一组有40节,容量为154AH开关应选多大的?

我们单位买了一台山特3kva的ups型号為C3KS,好像装了4节电池通过软件测的我们的负载为30%左右,但是断电只能使用30-40分种左右是不是电池是假的?还是电池少了。看了些资料好像電... 我们单位买了一台山特3kva的ups型号为C3KS,好像装了4节电池通过软件测的我们的负载为30%左右,但是断电只能使用30-40分种左右是不是电池是假嘚?还是电池少了。看了些资料好像电池都是12V的我们4节电池应该达不到96V的电压,但是断电后能够正常的供电是不电池有24V的。还有如何才能知道自己的电池是多少HA呢我看了下电池有的7AH有的25AH 有的38AH 还有65AH的,是不是得拆开电池箱 我们的负载为2台DELL的服务器:额定电压100-200V额定电流10-5.0A 还囿路由器 交换机 电信的入口的光纤交换机 路由等等几个。 主要就是想知道UPS只有30分钟的续航能力是不是正常
负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数
电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率
电池放電效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确定:
负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
例:负载总功率3000VA負载功率因数0.7,UPS电池电压96V要求支持时间1小时,求应选用的电池容量

谁能详细的说下这个UPS的计算方法?


1、我们这台机子型号为C3KS网上说的昰长效型的应该是长效机子啊ftpyyg说我们的是标机,如何得知

2、原来经销商说可以是用5个小时的,但是只能用30分钟这有什么理解错误了麼?

3、如何是这台机子达到5个小时的供电

style55 回答的很清楚了 如何配相关的电池。 但是我的意思是电池容量的问题 电池容量有很多种有7AH有嘚25AH 有的38AH 还有65AH的 如何知道自己的电池的容量


· TA获得超过1.9万个赞

UPS处于逆变状态时,一般要求其负载的特性为纯电阻或电容性:

1、当负载特性为電阻性时其功率因素要求不小于0.9;

2、当负载特性为电容性时,其功率因素要求不小于0.8;

实践证明将UPS的负载控制在30~60%额定输出范围内為最佳;

UPS电源除了要求输入和输出保持平衡外,还应创分考虑负载的特性以及ups蓄电池报价的放电特性,并根据使用时间的长短来决定使用ups蓄电池报价的种类以及数量。

3KVA的UPS其最佳负载应为:

式中:3000为UPS的额定功率,0.9为逆变效率0.8为负载特性,0.3(或0.6)为负载率;

二、ups蓄电池報价负载功率(W)

式中:3000为UPS的额定功率5为持续供电时间,12为单个ups蓄电池报价电压4为ups蓄电池报价串连的个数,0.9为ups蓄电池报价放电常数;

1、当直流供电电压为48V时可使用20个12V65AH的ups蓄电池报价,分5组进行混联;

2、当直流供电电压为96V时可使用12个24V65AH的ups蓄电池报价,分3组进行混联;

混联時要特别注意每一组与另外一组并联时,必须用二极管进行充、放电隔离避免互为负载的情况出现,降低ups蓄电池报价的供电效率;

楼主单位的UPS电池采用7AH、25AH、38AH、65AH四个ups蓄电池报价串连供电这是极不合理的;此时,电池组的总供电功率以最小的(7Ah)单位计即相当于只有4*7 =28Ah,所以根本达不到使用要求

负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率

其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数

电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率

根据此公式,电池标称容量=(负载的有功功率×支持时间)÷(电池电压×UPS逆变效率)÷电池放电效率

一共需要5个数字即负载的有功功率、支持时间、电池电压、UPS逆变效率、电池放电效率。

可以用相关仪器(如电能表)測出你单位用UPS电源负载的(2台DELL的服务器及路由器 交换机 电信的入口的光纤交换机 路由等等几个的)有功功率支持时间是0.5小时,电池电压昰12V×4=48VUPS逆变效率≈0.9,最后这个电池放电效率可以参照确定(看你的UPS对应下表哪两个数如对应电流1C和放电时间30min,则放电效率就为0.5)

5个數字出来了,通过公式就能算出电池标称容量如果和电池上标的一致,则你的电池就没问题如果相差较大,就有问题了

UPS伺候2台DELL的服務器能到30分钟已经不错了。

没有24V电池都是12V,3K机器一般都是96VDC用8节12V电池。

他给你用的4节电池首先电压是达不到的,另外持续时间不可能達到标准的

你说的主要问题是30分正不正常?

这个就要看你们购买时他们承诺的多长时间如果承诺4,5个小时那么就不正常了,是他们咹装时给你偷工减料了说直了就是把大电池换小的了,数量也减少了

也就是说机器没有问题,就是电池容量小了

另一个问题,你的機器不是标机是长机,因为你的机器有电池柜标机的电池和UPS是一个柜子。

你的机器要想达到5个小时就要换电池,换大容量的电池仳如100AH的电池。

要知道多少很容易把柜子打开,电池上都标的一般都是12V-?AH。但是你开柜子一定注意别把电池短路否则危险!

至于选哆少AH的电池,只要你用上面的公式算就可以我是从来不算的,我只估计呵呵!

我是某品牌UPS的工程师,有问题可以和我联系

你的电池岼均只有10AH

2、只能用30分钟,这是你的电池的供电能力问题

3、大概需要7块65AH的电池

这个现象是正常的一般就是断电后支持30-40分钟,如果负载大支持的时间还要短。断电后是利用电池中存储的电量能过逆变电路转为220V、50HZ的。如果续航能力达到几小时的那样的UPS就贵了,

关于UPS的功率、逆变和电池容量计算公式上面各位已讲的差不多了。我想说的是电脑服务器(开关电源)作为负载,其功率因素可认为是0.9这点毫无疑问。

4节电池、30%的负载、40min的放电时间:

你两台服务器平均功耗大约为:2×0.4KVA,其它几个收发设备总功耗不超过200VA目前国际顶极的五家UPS产家大嘟使用12V不同容量的免维护电池,如果你用的电池为12V 24Ah的Panasonic原装电池那么40分钟左右的放电时间基本正常。因为电池在通过大功率的逆变模块时損耗的功率不可忽视生产厂家给出的是理想值,用户在计算时要客观的考虑进去再加上散热风扇的疲劳、逆变器散热器被灰尘覆盖等洇素,损耗会逐渐增大

要看你所用的电池是多少伏多大容量,最好亲自看一下电池侧面上的技术数据电池组根据用户的需求,有外电池柜也有一体式的(一体式的主要是超小型不间断电源你这台也算)。

另外说明一点:绝大多数UPS使用者觉得电池不耐用一定要有一种囸确的使用和维护态度,通过外接空气开关定期给电池放电,最好不要超过三个月这是ups蓄电池报价寿命的保障,当然在操作时存在一萣风险需要专业人员进行。定期给UPS主机吹尘这点也要特别小心,可以在浮充状态也可以在断电状态进行。

通过眼观和手摸电池外壁嘚塑料层从温度和平整度上判断该节电池是否内部极板老化,如果有要坚决更换

为了保证市电突然断时UPS万无一失,可以考虑把电池给莋成双双并联再串如果资金允许也可以用两台UPS并网,这样可以把损失降到最低

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

模块构成电源系统请配置电源系统容量。

答:整流模块总电流为负载电流与电池均充电流之和:

冗余配置考虑冗余模块,系统最终需模块

直流电源系统采用三相无中線供电方式

电源系统在输入电压范围±

交流输入电缆电流密度按

请计算系统交流侧输入电

计算输入电缆承受最大电流

考虑效率,电源最夶输入功率应为:

电源每相输入最大电流为:

结合实际情况输入电缆选择

、一组电池置于地下室,电源机房在二楼直流配电屏到电池嘚距离为

,配电屏到电池分配的允许电

试计算电池充电线的截面积。

答:电池线长度应是回路长度所以:

、某通信大楼,其设计的终期负荷(容量)为

时的电池整个供电系统的设计使用寿命为

年,中间不扩容试计算要配置

}

我要回帖

更多关于 ups蓄电池报价 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信