起初怀疑是负载过重某些发熱后特性不良,导致开关电源电流过大而保护关断因此首先拔掉散热风扇,再上电观察运行一段时间后,机器仍然发生故障用仔细檢查开关电源芯片UC3842的输出波形正常,检查限流上的波形发现电流较正常情况稍大,此机型开关电源正常工作电流一般在0.3A左右(峰-峰值)变頻器达到了0.5A以上,这证明了以前的判断:负载过重是正确的但是仔细检查所有负载,驱动电路控制板,检测电路都正常
然后仔細察看开关电源的线路图,发现在开关电源电流检测端UC3842的3脚,还接有另外一路保护芯片电源脚经过稳压管D2接到3脚,这部分线路应该是開关电源自身的过压保护静态测试稳压管特性良好,用稳压电源通电测量也正常稳压值在21V左右(电源电压17V),拆掉这个稳压管后给机器送電测电流波形居然回到正常的0.3A。看来是这个稳压管特性不良引起的问题重新安装一个21V的稳压管,开机试运行测试整整上午正常运行朂后台达变频器送交客户,经几天实际运行工作正常,证明变频器已完全修复
在这个案例可以说明变频器在不同环境使用决定于變频器的损坏频率,这个变频器由于长时间在潮湿地方使用使经常出现各种常见故障
看过《沃森变频器怎么样自动停机检修方法》的人還看了以下文章
沃森变频器怎么样E-08变频器过热故障1、风道阻塞2、环境温度过高3、风扇损坏4、逆变模块异常维修1、清理风道或改善通风条件2、改善通风条件,降低载波频率3、更换风扇不知道伱的变频器是不是这个牌子的如果不是,可以看看说明书全部