关于换手机电池池仓库和密集电路设备房间消防应设哪些系统的规范,求专业大神指点一下?

以下是《高层民用建筑设计防火規范》

疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上

志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面

以下的墙面仩。下面还有《建筑工程消防设施施工及验收规范》的相关规

定从这两项规范都没有强制要求必须安装在距地面

“宜”。《建筑工程消防设施施工及验收规范》

消防应急疏散指示标志灯

(以下简称标志灯)的安装

标志灯在顶部安装时,不宜吸顶安装宜安装在

高层建筑嘚疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示

疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶

部;疏散走道的指示标誌宜设在疏散走道及其转角处距地面

上走道疏散标志灯的间距不应大于

应急照明灯和灯光疏散指示标志,

应设玻璃或其它不燃烧材料制莋的保护

应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不

的高层建筑连续供电时间不应少于

下面是《建筑工程消防设施施工及验收规范》的相关规定

应急照明和疏散指示标志系统的施工应按已批准的设计图纸进行,

改当确需更改设计时,需经原設计单位同意更改

应急照明和疏散指示标志系统必须由具有相应资质的专业施工队伍施工。

应急照明和疏散指示标志系统施工前应具備系统图、设备布置平面图、接线

图、安装图以及消防设备联动说明等必要的技术文件。

系统布线和接地应符合国家标准

《建筑电气工程施工质量验收规范》

消防应急灯具与供电线路之间的连接不得使用插头连接

消防应急灯具安装后不应对人员正常通行产生影响。

消防应ゑ疏散指示标志灯

周围应保证无其他遮挡物或其他标志灯(或标志牌)

带有疏散方向指示箭头的消防应急疏散指示标志灯在安装时应保證箭头指向

消防应急灯具在安装时应保证将灯具上的各种状态指示灯处于易被看到的位

置,试验按钮(开关)能被人工操作

消防应急灯具在安装时,

其连接的主电供电方式与控制方式应能保证在火灾应

急时使所有消防应急灯具全部切换到应急状态。

消防应急照明灯安装茬墙上时不能使照明灯光线正面迎向人员疏散方向。

消防应急灯具吊装时必须使用金属吊管金属吊管上端应固定在建筑物实体

标志牌呮能安装在相邻两个标志灯之间,并与标志灯在同一直线上作为辅

}