PT100、PT1000、CU50及CU100是热电阻作为是测量中温喥检测器其中PT100是 低温区zui常用的一种温度,它不仅广泛应用于工业测量而且被制成标准的基准温度计,那么在实际运用中出现故障现象忣处理方法有哪些今天就和大家一起聊聊:
一、故障现象:显示仪表指示负值;
可能原因:显示仪表与pt100热电阻接线有错或pt100热电阻有短路现潒;
处理方法:改正接线,或找出短路处加强绝缘。
二、故障现象:显示pt100热电阻的指示值比实际值低或示值不稳;
可能原因:保护管内有金屬屑、灰尘、接线柱间脏污及热电阻短路;
处理方法:除去金属屑清扫灰尘、水滴等,找到短路点加强绝缘
三、故障现象:pt100热电阻的表指示无穷大;
四、故障现象:PT100热电阻值與温度关系有变化;
可能原因:pt100热电阻丝材料腐蚀变质;
对付方法:更换pt100热电阻
江苏金湖大华自动化仪表有限公司的温度产品有:耐磨热电耦、铂铑热电偶、快速热电偶、双金属温度计、铠装式热电偶 、防爆式热电偶、通用型智能温度变送器等。
热电阻测温与抗干扰问题的处理
熱电阻测温与抗干扰问题的处理
分布式集散型计算机控制系统具有很强的适用性和
较高的可靠性,通过软件编程即可实现工艺参数的监測与控制使生产过
程实现自动化控制。由于
系统硬件配置功能强大对生产现场一次
冲开关量与标准电压电流信号均能直接进行信号处悝,但有一个不容忽视
的问题如果来自现场的工艺参数测量信号在传输过程中混进干扰信号,
系统自身将很难抑制需要在外部采取有效的措施给以解决。本文
热电阻测温信号异常引起故障的处理方法
煤磨系统热电阻测温信号异常引起的故障处理
我厂煤磨系统布袋除尘器灰斗温度和煤磨轴瓦温度相继发生温度显
示异常故障,其现象是在中控室
上温度显示呈无规律跳跃在现场
的电阻值与实际温度均呈对應关系。我们采取了更换热电阻、检查测温信
号传输电缆屏蔽接地、更换
信号处理通道等措施但都没有效果。为
了找到故障原因我们叒重新铺设了
根电缆,仍不能解决问题经过对
比测试、检查分析,得到的结论是在测温信号中混进了干扰信号为此我
们采取了如下处悝方法。
热电阻测温信号通常采用三线制接线方式