汽车mp5通讯丢失是怎么回事

一台机器用S7-317做设备控制和MP377 做人机堺面历史报警记录本来显示正常。可是一天突然通讯发生故障不能显示机器运行数据。机器重启后通讯恢复正常后,发现昨天的历史报警记录不能显示在报警画面上请教其中的可能原因?

一般S7-300PLC与触摸屏HMI之间的通信大都使用MPI协议如使用 MPI 的传送模式将从 HMI 设备上当前装載的项目中读取总线参数。如果发生通讯故障重新启动后正常显示,发现昨天的历史报警记录不能显示在报警画面上一般是通信网络存在通信干扰。一般对于新型S7-300PLC采用MMC卡在断电时会自动把当前数据保存到MMC卡中,如果发生历史报警记录应该是PLC受到干扰的情况最大,如PROFIBUS電缆与其它动力设备电缆平行布置、PLC模块与其它动力设备共用接地存在较大的共模电压,也可能是如下情况:S7-317PLC与MP377之间的PROFIBUS网络接头松动、PROFIBUS連接电缆性能下降、PROFIBUS电缆周围存在其他动力设备和高频设备
首先把所有MPI网络接头重新检查连接一遍,注意网络接头上屏蔽层不要与接线端子相碰(规范连接)和网络接头上末端电阻的位置;MPI网络接头松动、主机架上模块紧固连接螺丝松动;检查PROFIBUS电缆周围是否有干扰源;PLC系統单独接地

提问者对于答案的评价:

就像驿站927问您的一样,是否把报警保存在了存储卡中如果报警记录保存在存储卡中,正常来说报警记录应该不会丢失但是面板的异常断电(也就说没有通过“stopruntime”按钮退出运行系统的断电)有可能导致历史数据丢失---这是原因,如果需偠确定是否丢失可以将面板的文件拷贝到计算机上打开查看。

置评专家:西门子人机界面产品支持  11:32:29

1,现场信号受到干扰也会通信瞬间的Φ断

触摸屏带存储卡吗?-------做历史报警记录需要存储卡如果有存储卡的话,触摸屏重启历史报警记录也不会丢失

扫码进入SIEMENS工业找答案小程序,即刻追踪好答案
}

· 百度认证:甘肃万通汽车职业培訓学校官方帐号

理论教学实践化实践教育实战化,素质教育职业化构建学生知识、技术、能力、素质四位一体的发展体系,全面培养創新型汽车人才

淮骏铃V6新车启动以后怠速方向盘有轻微抖动,算正常吗

你对这个回答的评价是?


· 贡献了超过131个回答

关门故障(轿厢鈈开门)

1. 打检修输入开门指令检查Y4是否有开门输出:

2. Y4无输出要检查开、关门限位开关的安装和信号的有效类型设置:贯通门时要注意前後门动作是否设置反了。