直接选择MPI或者DP就行了前提是你嘚 PC adapter USB不能是山寨的。西门子原装的本身就支持的
不过现在趋势是都开始用网线通讯了。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。
如图1所示为WinCC与PLC之间通讯的组态过程 通讯驱动程序是用于在自动化系统(即PLC)和WinCC的变量管理器之间建立连接的软件组件。在WinCC项目下右键点击'变量管理',选择'添加新的驱動程序'即可选择所需要的驱动程序。在WinCC中提供了许多用于不同总线系统、连接各个自动化系统的通讯驱动程序。通讯驱动程序也成为通道channel其文件扩展名为'*.chn',如图2所示 常用的几个通讯驱动程序有:
本文以'S7协议集'为例,来说明怎么组态WinCC的通讯 '通道单元'是PC中通讯处理器的接口。S7协議集下支持多种通讯方式如图3所示。 在'S7协议集'下支持多达7种通讯方式,它们的通讯协议及适用范围如表(一)所示 MPI(187.5K)和Profibus(最大12M)嘚通讯速度慢,一般应用于少量的数据交换的场合且要求PC端安装专门的通讯板卡CP5613/CP5611,成本较高; 工业以太网和TCP/IP通讯方式较常使用其通讯速度快,带宽也高可应用于大量数据交换的场合。工业以太网要求PLC端的网口支持ISO协议即要有MAC地址。 选择好通道单元后(假设是'工业以呔网')在相应的通道单元上'鼠标右键',选择'新驱动程序的连接'如图3所示,建立新的连接并配置参数,如图4所示 在设置连接参数的時候,'工业以太网'下网址要求写入'MAC'地址,而不是IP地址'机架号'和'槽位号'要与PLC端硬件组态处一一对应。 建立好逻辑连接'IE1'后如图5所示。 在連接名'IE1'处点击'右键',选择'新建变量'或'新建组'即可建立外部变量,并关联PLC端的过程数据如图6所示。 '右键'点击通道单元'工业以太网'选擇'系统参数',设置其逻辑设备名称默认名为'CP_H1_1:'。然后设置PG/PC接口,应用程序访问点要选为'CP_H1_1:'然后选择相应的通讯板卡,即可完成相应的组態如图7所示。 |