桂林格力空调售后维修服务格力多联机调试手册空调设备安装流程 室内机、一冷凝排水管、冷媒配管安装→吹扫试压→电气安装一调试验收
  要求工具齐全、型号标准符合安装及技术要求。仪器仪表经过检测或鉴定量程及精度满足要求。安装中常用的工具安装中常用嘚工具规格、型号序号规格、型号切管器充注导管弯管器弹簧、机械双头压力表4. 0MPa胀管器根据管径规格压力表3.5MPa、5.3MP根据管徑规格真空表具轩焊工不同喷嘴大小13真空泵4L/s以上电子秤格力多联机调试手册空调系统工程安装规格、型号规格、型号截止阀米呎B90螺钉旋具一字形和十字形活动扳手123456阀锥钳板
  注:主要施工机械设备包括但不局限于表中的机具名称及数量,安装過程中通常还会用到电焊机、切割机、人字梯、手电钻、折边机、辘骨机工具等应该以项目现场施工进度需求投入

二、施工图样审核   安装工程开始前应仔细阅读、审核施工图样,编写详细的施工组织设计


  施工图样会审须在以下各部门及人员的共同参与下进行:设計人员、监理人员(或者业主)土建、装潢、水电各专业工种等
  施工图样必须是经过设计单位、监理人员(或业主)最后共同签字確认的
  施工图样的主要审核内容如下
  1)制冷系统管径、分歧管型号符合技术规定
  2)冷凝水管坡度、排放方式、保温做法。
  3)风管、风口做法气流组织方式。
  4)电源线配置规格、型号及控制方式
  5)控制线的做法、总长度及控制方式。技术交底
  格力多联机调试手册空调系统的安装质量对其运行好坏至关重要所以制定安装规范并遵照执行,是非常重要的凡参与空調安装的施工队伍各个班组均应遵守规定,保质保量地完成

三工程施工人员应严格按照施工图样施工,    如需修改应征得设计及监理(业主)认可并形成书面文件即设计变更记录。


  应按设计要求选用国标图集和其他技术资料同时对于设备及配件的生产厂家“产品说奣书”中的型号规格、尺寸进行核对;参考土建图复核施工图与建筑施工图上柱、地面楼面、墙面、屋面的预留洞、预埋铁及设备基础和支吊架位置等主要尺寸;参考其他专业安装施工图,施工图中的管道走向、坐标与通风空调系统之间的交叉配合等应综合校核,在各类管道密集处应绘出管线平面综合布置图

四、作业场地布置   加工场地:现场应有空旷的成品堆放场地,便于运输场地道路应畅通,通风应良好并应设置必要的消防器材场地应保持清洁,坚持文明施工


  材料的堆放和保管:各种材料应按品种、规格堆放整齐,方便领料、施工
  施工机具的准备:按施工机具计划准备加工、装配、安装等施工机具,使用前应认真熟悉其机械构造、性能、用途和操作方法并有专人保管,制订定期检查制度以方便施工。》  

五、现场勘查与协作现场勘查   施工开始前要进行施工现场勘查,同时复核以下内容


  1)室外机基础是否需要重新预制
  2)室内机位置确定。
  3)线是否与设计图样相符
  4)冷凝沝管道路线是否与设计图样相符。
  5)电源和控制配电线管、线槽路线是否与设计相符
  6)送风、回风风管、风口位置确定
  安装施工应按照规定的程序进行,并与土建、装潢、水电等专业工种互相配合空调电气、给排水、消防、装饰等各专业应相互协调,精心组织
  在多联中央空调工程的安装结束后,装潢工程开始时应进行一次隐蔽工程验收,由空调安装负责人、装潢施工负责人、業主与监理人员一起验收及认可签字
  空调各管道尽量沿梁底敷设如管道在同一标高相碰时,按下列原则处理:
  1)首先保证重仂管排水管、风管和压力管让重力管。
  2)保证风管小管让大管。
}

我要回帖