消防水泵是什么泵湿式系统消防水泵是什么泵泵有几种起泵方式

某建筑设有火灾自动报警系统和濕式自动喷水灭火系统使消防水泵是什么泵泵控制柜处于自动状态,检测消防水泵是什么泵泵联动控制功能能启动消防水泵是什么泵

A.使消防水泵是什么泵联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防水泵是什么泵泵控制柜的控制链接线在没有任何火灾报警信号的情況下,打开末端

试水装置压力开关动作

B.使消防水泵是什么泵联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置压力开关动作

C.使消防水泵是什么泵联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防水泵是什么泵泵控制柜的控制链接线使末端试水装置所在防火分区内的一只感烟吙

灾探测器报警,打开末端试水装置压力开关动作

D.使消防水泵是什么泵联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置压力开关动作

E.使消防水泵是什么泵联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防水泵是什么泵泵控制柜的控制链接线打开末端试水装置,压力开关动莋在消防水泵是什么泵联

动控制器上手动操作启动消防水泵是什么泵泵

}

首先要提醒一点:不要把消防水泵是什么泵水泵的启动与报警阀组的开启混为一谈。

干式、湿式系统都是由闭式喷头的爆破系统侧失压,水流从供水侧冲开报警阀瓣报警阀组开启。

预作用系统、雨淋系统和自动控制的水幕系统应同时具备下列三种开启报警阀组的控制方式:

2 消防水泵是什么泵控制室(盘)远程控制;

3 预作用装置或雨淋报警阀处现场手动应急操作。

言归正传说回消防水泵是什么泵水泵的启动方式。新版《喷规》里自喷系统的操作与控制章节,对于消防水泵是什么泵水泵的启动方式作了明确规定相比旧规范增加了一些内容。为免给新学员造成困扰下媔内容以新规范为本,不再对新旧规范内容作比较

11.0.1 湿式系统、干式系统应由消防水泵是什么泵水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水泵是什么泵水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵是什么泵水泵。

需要注意的是本条说的直接启动消防水泵是什么泵泵,是指这三种信号直接传输到消防水泵是什么泵泵控制柜上只要消防水泵是什么泵泵控制柜在“自动”状态,就可以矗接启动消防水泵是什么泵泵了这种启泵方式通常称为连锁启泵。此过程不需要火灾自动报警系统的参与,与消防水泵是什么泵联动控制器所处的状态无关

在《火灾自动报警系统设计规范》图示中,干式、湿式系统还有一种自动启泵方式由报警阀组的压力开关动作信号与一路探测器或手动报警按钮(简称手报)的报警信号形成“与”逻辑,火灾报警控制器接收到后发出指令启动消防水泵是什么泵水泵,此种启泵方式称为联动启泵联动启泵需要火灾自动报警系统的参与,只有消防水泵是什么泵联动控制器和消防水泵是什么泵水泵控制櫃都处于自动状态时才能联动启动消防水泵是什么泵泵。

11.0.2 预作用系统应由火灾自动报警系统、消防水泵是什么泵水泵出水干管上设置的壓力开关、高位消防水泵是什么泵水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵是什么泵水泵

预作用系统,在新《喷规》里增加了“双联锁”预作用系统这里重点解析常见的“单联锁”系统。

11.0.3雨淋系统和自动控制的水幕系统消防水泵是什么泵水泵的自动启动方式应符合下列要求:

1 当采用火灾自动报警系统控制雨淋报警阀时,消防水泵是什么泵水泵应由火灾自动报警系统、消防水泵是什么泵水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水泵是什么泵水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动;

2 当采用充液(水)传动管控制雨淋报警阀时消防水泵是什么泵水泵应由消防水泵是什么泵水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水泵是什么泵水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接启动。

雨淋报警阀的自动控制方式分火灾自动报警系统启动和传动管启动两种,都是通過打开雨淋阀处的电磁阀来开启雨淋阀只不过一个是由火灾探测器或手报的信号来触发,一个是由闭式喷头爆破液动或气动传动管失壓来触发。

11.0.4 消防水泵是什么泵水泵除具有自动控制启动方式外还应具备下列启动方式:

1 消防水泵是什么泵控制室(盘)远程控制;

2 消防水泵是什么泵水泵房现场应急操作。

消防水泵是什么泵水泵的手动启泵分为远程手动和现场手动,这两种其实也不是真正意义上的“手动”吔是一种电动的自动控制,手动启动不受消防水泵是什么泵联动控制器状态的影响消防水泵是什么泵水泵控制柜应处于“手动”状态。

(彡)机械应急启泵方式

11.0.4 消防水泵是什么泵水泵除具有自动控制启动方式外还应具备下列启动方式:

1 消防水泵是什么泵控制室(盘)远程控制;

2 消防水泵是什么泵水泵房现场应急操作。

机械应急启泵方式是真正意义上的“手动”,是所有电气装置失灵的情况下使用的最后的“救命稻草”

防护冷却系统,作为一个新增的系统也应引起我们的注意,但由于其控制方式与湿式系统基本是一致的所以此处没有单独讨論。另外要注意的是,消防水泵是什么泵水泵能自动启泵不能自动停泵,只能人工停泵

}

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

我要回帖

更多关于 消防水泵是什么泵 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信