一、概念 1.什么是热泵 热泵是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热经过电力做功,输出可用的高品位热能的设备可以把消耗的高品位电能转换为3倍甚至3倍鉯上的热能,是一种高效供能技术热泵技术在空调领域的应用可分为空气水源热泵的原理图、水水源热泵的原理图以及地水源热泵的原悝图三类。由于热泵是提取自然界中能量效率高,没有任何污染物排放是当今最清洁、经济的能源方式。在资源越来越匮乏的今天莋为人类利用低温热能
热泵是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热,经过电力做功输出可用的高品位热能的设备,可以把消耗的高品位电能转换为3倍甚至3倍以上的热能是一种高效供能技术。
在空调领域的应用可分为
三类由于热泵是提取自然界中能量,效率高没有任何污染物排放,是当今最清洁、经济的能源方式在资源越来越匮乏的今天,作为人类利用
的最先进方式热泵技术已经在铨世界范围内受到广泛关注和重视。
地水源热泵的原理图(也称地热泵)是利用地下常温土壤和地下水相对稳定的特性通过深埋于建筑物周圍的管路系统或地下水,采用
通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移与建筑物完成热交换的一种技术
人类赖以生存嘚地球蕴藏着丰富的各类矿产资源,同时它还是一个非常巨大的能量资源库以浅层地表为例,据调查地表以下5~10米的地层温度就不随室外夶气温度的变化而变化常年维持在15~17℃。这样的温度相对于北京等的北方城市冬季它比大气温度(5~-15℃)高,是可利用的低品位热源;夏季它比大气温度(25~40℃)低是可利用的冷源。
就是利用地层的冬暖夏凉的特性通过提取和释放地层中的热量,实现
和夏季制冷冬季通過输入1kW的电能,热泵机组可吸收2.5~3kW的地能为建筑物提供3.5~4kW的热能;夏季通过输入1kW的电能,能为建筑物提供3.5~4kW的冷能而该项目技术成功的关键僦在于如何从地层中提取和释放热能。
水水源热泵的原理图和地水源热泵的原理图都属于地能热泵的范畴不同之处就在于它们提取和释放地能的方式不同。
1.2水水源热泵的原理图和地水源热泵的原理图
水水源热泵的原理图是通过抽取与地层同温度的地下水机组与地下水换熱后,地下水通过回灌井回灌到地层中根据系统负荷量及需水量的大小,地层的出水能力和回灌能力来设计抽水井和回灌井的数量
抽灌井可为一抽一灌、一抽多灌或多抽多灌。
1.2.2地水源热泵的原理图系统
地水源热泵的原理图系统通过在密闭的换热管里循环的循环液与地层の间进行热量交换冬季吸热、夏季散热。根据系统负荷量的大小地层的导热能力来设计换热孔形式、数量和深度。
1.2.3两个系统对比
|
|
|
抽取、回灌地下水,作为热交换的媒介
|
循环液在换热管中密闭循环不扰动地下水
|
机组进沝温度稳定,与地层温度相同
|
冬季进水温度为10~13℃夏季进水温为17~20℃
|
|
地水源热泵的原理图则是利用水水源热泵的原理图的一种形式,它昰利用水与地能(地下水、土壤或地表水)进行冷热交换来作为水水源热泵的原理图的冷热源冬季把地能中的热量“取”出来,供给
此时地能为“热源”;夏季把室内热量取出来,释放到地下水、土壤或地表水中此时地能为“冷源”。
主要分三部分:室外地能换热系統、水水源热泵的原理图机组和室内
机主要有两种形式:水—水式或水—空气式三个系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传递,水沝源热泵的原理图与地能之间换热介质为水与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气。
地水源热泵的原理图技术路线有以下兩种:土--气型地水源热泵的原理图技术和水--水型地水源热泵的原理图技术
土--气型地水源热泵的原理图技术以美国的技术为代表水--
技術以北欧的技术为代表。二者的差别是:前者从浅层土壤或地下水中取热或向其排热通过分散布置于各个房间的
直接转换成热风或冷风為房间供暖或制冷。后者是从地下水中取热或向其排热经过热泵机组转换成热水或冷水,然后再经过布置在各个房间的
转换成热风或冷風给房间供暖或制冷由于美国的土--气型地水源热泵的原理图技术,可以不用地下水采用埋设垂直管、水平管或向地表水抛设管路等多種方式,直接从浅层土壤取效或向其排热不受地下水开采的限制,推广的范围更大、更灵活
地源按照室外换热方式不同可分为三類:(1)土壤埋管系统,(2)地下水系统(3)地表水系统。
是否为密闭系统地源又可分为闭环和开环系统。闭环系统如埋盘管方式(垂直埋管或水岼埋管)地表水安置换热器方式。开环系统如抽取地下水或地表水方式 此外,还有一种“直接膨胀式”它不象上述系统那样采用中間介质水来传递热量,而是直接将热泵的一个换热器(蒸发器)埋入地下进行换热
4 地水源热泵的原理图系统的形式
土-气型地水源热泵的原理图系统按照室外换热方式不同分,主要有三类形式:
该方案只需在建筑物的周边空地、道路或停车场打一些地耦管孔室外沝系统注满水后形成一个封闭的水循环,利用水的循环和地下土壤换热将能量在空调室内和地下土壤之间进行转换。故该方案不需要直接抽取地下水不会对本地区地下水的平衡和地下水的品质造成任何影响,不会受到国家地下水资源政策的限制
项目附近如果有可利用的地表水,水温、水质、水量符合使用要求则可采用开式地表水(直接抽取)换热方式,即直接抽取地表水将其通过
与室内水循環进行隔离换热,可以避免对地表水的污染此种换热方式可以节省打井的施工费用,
项目附近如果有可利用的地表水水温、水质、水量符合使用要求,则可采用抛放地耦管换热方式即将盘管放入河水(或湖水)中,盘管与室内循环水换热系统形成闭式系统该方案不会影响热泵机组的正常使用;另一方面也保证了河水(湖水)的水质不受到任何影响,而且可以大大降低室外换热系统的施工费用
哋水源热泵的原理图在回灌困难地区的应用
北京市是伟大祖国的首都,为改善空气环境、减少大气污染市委市政府早在2000年就提出了大气汙染治理规划。在城区内利用清洁能源取代
作为一种清洁、节能、环保新技术很快被人们认识和接受但在水水源热泵的原理图系统的推廣应用中,如何合理地抽取和回灌地下水是困惑用户的首要问题在水文地质条件相对差的地区,回灌很难出现了个别项目难以实现地丅水的100%回灌,系统运行不稳定
正好弥补了水水源热泵的原理图系统的不足,它通过密闭的PE换热管与地层进行热交换为热泵提供冷热源,不再需要提取和回灌地下水它的成功应用和示范,使在水文地质条件较差的地区也能使用地能资源本文将对比水水源热泵的原理图囷地水源热泵的原理图系统,以及它们所适用的地质条件和地区并通过对朝阳区绿化局
空调系统的介绍,使大家对地水源热泵的原理图進一步了解
北京市朝阳区绿化局位于朝阳区红领巾公园桥西北侧,新
为4000m2其中地上局部三层,地下一层办公楼于2003年初开始建设,由于距离城市热源主干道较远如采用
或城市热力供暖都需要投入很大的接口费用。因为红领巾公园所处地区地层颗粒较细,主要以粘土、粉细砂、粗砂和砂砾层为主所以选用了地水源热泵的原理图系统。
建筑物的总热负荷为450kW(含30kW
)总冷负荷为480kW。空调系统选用东宇制冷设備厂生产的GWHP530Y30型水水热泵机组地埋管系统布置在办公楼东侧道路下,换热孔共计26眼成两列排布,孔间距为4米每孔下入DN32的高密度聚氯乙烯(HDPE)换热管4个,底部采用U型接头(双U型)换热孔一次埋设成功后,地面铺设了道路
系统建成后经过了一个采暖季和一个制冷季,运荇稳定效果非常好。采暖季运行费用仅为16元/m2季制冷季运行费用仅为18元/m2季。
地水源热泵的原理图系统是清洁、节能、经济并环保的技术利用少量的电能即可实现供暖和供冷。同时换热孔系统不需要提取和回灌地下水在水文地质条件较差的地区也能实现地能利用。地水源热泵的原理图系统的推广和应用将会促进“蓝天工程”的实施,在能源结构的调整中占有一席之地