墙式消火栓要求管件允许在墙里安装吗

原标题:墙式消火栓要求系统安裝常见的质量通病以及防治!

诚邀各位给排水人加入土木在线原创团队我们将给您提供一个绝佳的展示才华、学习、互动的平台。投稿、咨询、闲聊、推荐优秀内容等事宜联系qq:

一、重点检查部位:消防泵房、楼梯间、电梯前室、屋顶

二、质量关注点:墙式消火栓要求的布置应以防火分区为界;墙式消火栓要求的布置应满足最、次不利点墙式消火栓要求水压要求;试验墙式消火栓要求的设置;水泵接合器的設置;消防稳压装置

三、常见质量通病及防治措施

通病:室外、屋顶采用暗装墙式消火栓要求箱箱体密封性差

产生原因及后果:一般暗裝墙式消火栓要求箱面板为铝合金,箱体采用冷轧铁皮(2InIn)刷红色面漆,不防水长时间风吹日晒,箱体易腐蚀、生锈直至损坏箱内消防水带也易受潮腐烂。

防治措施及相关规定:使用明装式墙式消火栓要求箱

通病:屋顶试验墙式消火栓要求无压力表

产生原因及后果:屋顶试验墙式消火栓要求无压力表则不能直观反映墙式消火栓要求系统最高点的压力是否满足要求,于检修维护不便

防治措施及相关規定:屋顶试验墙式消火栓要求安装压力表的目的是为了便于消防维护人员巡查时及时掌握墙式消火栓要求系统压力是否满足消防要求,洇此屋顶试验墙式消火栓要求必须安装压力表(包括表弯及阀门)

通病:以沟槽连接方式安装的墙式消火栓要求立管开分支管时,采用機械开孔三通

产生原因及后果:在立管上采用机械开孔其支管接头的构造属于马鞍形拼合式开孔套筒结构,其强度相对低于标准规格的溝槽式三通、四通等管件有可能对立管强度产生影响。

防治措施及相关规定:《沟槽式连接管道工程技术规程》CECS151:2003规定”当立管上设置支管时应采用标准规格的沟槽式三通、沟槽式四通等管件”,不得采用机械开孔安装机械三通的连接方式

通病:沟槽连接的横管支吊架设置不当

产生原因及后果:由于沟槽式管件的结构(内有密封胶圈)特点以及沟槽滚沟质量,在管道水压及温度发生变化时管道会产苼一定的轴向力和位移,当其变化超过一定界限时就有可能造成接口松脱或渗漏,在横管接头部位两侧设置支吊架的目的除支承管道重量外主要是对管道轴向力和位移加以限制。

防治措施及相关规定:《沟槽式连接管道工程技术规程》CEcs151:2003规定”横管吊架(托架)应设置茬接头(刚性接头、挠性接头、支管接头)两侧和三通、四通、弯头、异径管等管件上下游连接接头的两侧吊架(托架)与接头的净间距不宜小于150mm和大于300mm。

通病:沟槽式管道刚性接头挠性接头选用不当

产生原因及后果:沟槽连接中挠性接头较刚性接头具有更强的适应管道連接端轴向压力、角偏转、旋转等特点即更好的适应管道的膨胀、一收缩和偏转。挠性接头允许管道有部分轴向位移和转角使管路呈柔性状态,而刚性的不可以因此选用不当就有可能产生接头渗漏。

防治措施及相关规定:《沟槽式连接管道工程技术规程》CECS151:2003规定“直管管段宜采用刚性接头在管段上每4一5个连续的刚性接头间,应设置1个挠性接头直管与管件连接宜采用刚性接头。对有温度补偿功能的彎管、折线形管道应在其产生角变位的管段上采用挠性接头。埋地管道宜采用挠性接头室外埋地管道进墙管外侧第一个接头必须采用撓性接头,且挠性接头离外墙面距离不宜大于300mm”

通病:墙式消火栓要求栓口的静压力过大

产生原因及后果:静水压就是消防系统没有动莋的时候保持的压力。也就是管网的压力由于不同的高度压力不一样,在保证上部压力的同时底楼就可能出现压力较高。墙式消火栓偠求栓口的静压力过大容易对整个系统的设备造成破坏,同时使用困难

而当墙式消火栓要求栓口出水压力大于0.5MPA(50米水柱)时由于水枪嘚反作用力过大,一人难于操作这时要采取减压措施,但为了确保水枪的必要有效射程减压后墙式消火栓要求处压力不得小于0.25MPa(25米水柱)

防治措施及相关规定:《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045一2005)规定“墙式消火栓要求栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时应采取分區给水系统。墙式消火栓要求栓口的出水压力大于0.50MPa时应采取减压措施。”减压措施一般有三种一是在主干管处加减压阀,二是在墙式消火栓要求口处安装减压孔板还有就是采用在栓口加减压阀的减压墙式消火栓要求。

通病:管道主要控制阀门采用暗杆闸阀等无明显启閉标志的阀门隐蔽安装的主要控制阀门在明显处没有设置指示其位置的标记

产生原因及后果:严重影响主要控制阀门及时开闭,延误消防灭火时间加大人身财产损失。

防治措施及相关规定:管道主要控制阀门应采用有明显启闭标志的阀门暗装阀门应在明显处标志其安裝位置。

通病:墙式消火栓要求箱门上没有明显标志墙式消火栓要求口朝向不对,且安装在门轴侧;标高位置不准栓口接头被箱门框遮挡

产生原因及后果:墙式消火栓要求门上没有明显标志,遇到火灾找不到墙式消火栓要求门墙式消火栓要求栓口朝向不对、标高位置鈈准等,给消防救助部门带来不便

防治措施及相关规定:室内墙式消火栓要求应置在明显易于取用地点。墙式消火栓要求门上应有“墙式消火栓要求”字样的标志栓口离地面高度为1.lm,并不得被箱门框遮挡其出水方向宜向下或与设置墙式消火栓要求的墙面成90°,栓口与墙式消火栓要求箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接。

通病:室外墙式消火栓要求距路边太远或距房屋太近;墙式消火栓要求无明显標志

产生原因及后果:影响消防灭火设施的正常使用和及时扑灭火灾。

(l)《建筑设计防火规范》(GB50016一2006)规定“室外墙式消火栓要求距路邊不应超过2m距房屋外墙不宜小于5m;墙式消火栓要求应设明显标志,不得被杂物遮盖”

(2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045一2005)规定“室外墙式消火栓要求应沿高层建筑均匀布置,墙式消火栓要求距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。”

通病:室外消防管道管径以及墙式消火栓要求间距不符合规范要求

产生原因及后果:不能满足消防用水量要求影响使用效果,加重火災损失

(l)《建筑设计防火规范》(GB50016一2006)规定“室外消防给水管道的最小管径不应小于100mm,室外墙式消火栓要求的间距不应超过120m”

(2)高层民用建筑室外墙式消火栓要求管径及间距应根据计算确定,但室内立管管径不小于100mm

通病:室内墙式消火栓要求位置及间距不符合要求

产生原因及后果:使用操作不便,影响灭火效果

(1)《建筑设计防火规范》(GB50016一2006)规定“高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内墙式消火栓要求的间距不应大于30.0m;其它单层和多层建筑中室内墙式消火栓要求的间距不应大于50.0m”;

(2)《高层民用建筑设计防火規范》(GB50045一2005)规定“墙式消火栓要求应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,墙式消火栓要求的间距应保证同层任何部位有两个墙式消火栓要求的水枪充实水柱同时到达墙式消火栓要求的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m裙房不应大于50m。”

通病:消防水泵絀水管不装检查用的放水阀门

产生原因及后果:影响水泵安装检查和调试放水的工作造成消防灭火工作隐患。

(1)《建筑设计防火规范》(GB50016一2006)规定”出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65的放水阀门当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施”

(2)《高层民鼡建筑设计防火规范》(GB50045一2005)规定“消防水泵应采用自灌式吸水,其吸水管应设阀门供水管上应装设试验和检查用压力表和65Inm的放水阀门。”

通病:消防水泵吸水管采用蝶阀

产生原因及后果:常出现在屋顶消防水箱出水管路上影响水泵出水量。

(1)消防水泵吸水管使用闸閥;

(2)若使用蝶阀应有位置锁止措施并挂牌提示

通病:消防水池低于消防水泵,消防水泵通过井底阀吸水

产生原因及后果:因井底阀瓣容易被水池内脏物粘附上阀瓣间产生间隙使吸水管不能存水,着火时水泵不能吸水灭火造成重大损失。’

防治措施及相关规定:消防水池要高于消防水泵使水泵吸水管始终充满水,或经有关部门同意直接抽取市政给水管道,当发生火灾报警消防水泵即能正常启動供水。

通病:水泵吸水管产生汽囊和漏气现象

产生原因及后果:水泵吸水管水平安装若有倒坡会产生气囊如管道小上平也会产生气囊。当水泵启动后因管内有空气而产生断流不能供水。

防治措施及相关规定:水泵吸水管水平安装采用大小头时必须上平并找坡度使水泵一侧高于吸水管一侧。

通病:消防管道穿过建筑物的沉降缝不设置柔性短管

产生原因及后果:由于建筑物的不均匀沉降造成消防管道損坏,影响正常消防灭火工作

防治措施及相关规定:结构缝两侧建筑物沉降不均引起管道纵向被挤压变形,因此此处使用的是可曲挠接頭而不是伸缩器另外,可曲挠接头应安装在沉降缝的中间且上方必须留下100mm左右的净距。

通病:镀锌消防给水管道施工单位采用焊接連接

产生原因及后果:造成内外镀层破坏,防腐性能降低管道容易锈蚀、漏水。

(l)镀锌钢管采用丝接或沟槽连接;

(2)确需焊接的焊接后进行二次镀锌。

通病:室内墙式消火栓要求暗装于防火墙未对所在墙面部位进行阻燃处理

产生原因及后果:现在,很多建设单位選择将室内墙式消火栓要求暗装于防火墙上因为明装时箱体会凸出墙面,且不美观其实这么做,箱体暗装时箱体有时要贯穿整个防吙墙,在防火墙上形成只有一层铁皮的贯穿防火墙孔洞增加火势蔓延的通道;如果防烟楼梯间前室的防火墙上安装的室内墙式消火栓要求也贯穿整个防火墙,那么该处墙体的耐火极限将远远小于规范要求的0.9h,无法满足封闭楼梯间耐火极限要求

防治措施及相关规定:如必须安装于防火墙上时,应用防火板材或防火涂料对墙式消火栓要求所在墙面部位进行阻燃处理确保其墙面耐火极限不低于要求。

通病:水泵接合器的安装位置不当

原因及后果:在实际施工中常常出现水泵接合器与室外墙式消火栓要求相距五、六十米,甚至百余米的现潒一旦发生火灾,消防队员赶到火场根本就无法使用水泵接合器。水泵结合器在设计施工过程中除应考虑消防水源外同时还应考虑使用水泵结合器时的安全。有时施工单位或业主为求美观将水泵结合器设在玻璃幕墙下的实体墙上,或紧靠在玻璃幕墙的墙边在火灾狀态下,玻璃幕墙的玻璃容易脱落威胁使用水泵结合器的消防队员的人身安全。

防治措施及相关规定:根据《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.5条、《建筑设计防火规范》第8.6.1条的规定水泵结合器应设在距消防水源15一40米范围内,且便于消防车使用同时从使用安全角度考虑,水泵结合器尚应避开玻璃幕墙并与设在与建筑外墙水平距离不小于5米的地面上

通病:墙式消火栓要求的布置没有以防火分区为界

产生原因及后果:这种情况一般出现在业主变更或增加墙式消火栓要求箱数量,不熟悉设计规范所致当发生火灾时防火卷帘或防火门关闭,使得墙式消火栓要求不能发挥作用

防治措施及相关规定:建筑内一般采用防火墙划分防火分区,当采用防火卷帘、防火墙加防火门等形荿防火分区时因为火灾时相邻的防火卷帘落下至底,起防火墙的作用消防水龙带根本无法从该处通过,而防火门需紧闭也不允许消防水带通过,此时应注意要按防火分区来设置墙式消火栓要求也就是说墙式消火栓要求不可跨防火分区使用,无论是平面分区还是竖向汾区

通病:在防烟楼梯间布置墙式消火栓要求的问题

产生原因及后果:在工程中,有人将墙式消火栓要求设在防烟楼梯间内防烟楼梯間主要作用是火灾时供人员疏散用,与防护场所采用防火门相连火灾时防火门紧闭,可供人员疏散又可挡住烟气故防火门处一个缝隙吔不可有。若将墙式消火栓要求设在防烟楼梯间内火灾时,消防水龙带需穿过防火门才可到达防护场所救火防火门则关不严,防烟楼梯间内充满烟气失去其安全可靠性。

防治措施及相关规定:防护场所的墙式消火栓要求应设在防护区内防烟楼梯间内设墙式消火栓要求不应计人防护区范围内。

申明:本文章转自微信公众号:齐力消防由土木在线编辑整理。版权归原作者所有如需转载,请标明来源;如有侵权请联系删除。

}
  • 墙式消火栓要求安装怎样区分明裝和暗装

  • 是明装或暗装设计图纸上设备表里都有要求; 明装:是突出墙面的。就是墙体砌筑完后直接安装在墙上; 暗装:箱体表面与牆平齐的。就是墙体砌筑时预留出箱体宽、高来,安装好过梁砌筑完成后,把墙式消火栓要求箱体安装到墙体内

  • 明装和安装一般图紙设计说明上都有 明装一般是墙体砌筑完在安装的,明装占有的空间比较大但易维修 暗装一般是墙体砌筑时预留空洞的,消防栓最后再咹装好外观还看也节省空间 但不宜维修

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

}

我要回帖

更多关于 墙式消火栓要求 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信