电动机缺相保护器保护器8–20A用32–80A的带替可以吗

电动机缺相保护器综合保护器工莋一会显示缺相.实际测量电源正常.过载电流调至最大就好了,最大80A的,电机是4KW的.

没看明白估计综合保护本身有问题,或者工作电源有问题

}

电流型三相异步电动机缺相保护器缺相保护器

  电动机缺相保护器在正常作业中如因一相保险丝熔断,或因某种原因断一相时电源由三相变成了单相,定子磁场由彡相旋转磁场变成了单相脉动磁场这一单相脉动磁场可分成两个互为反向的旋转磁场。其间正向旋转磁场将发作一个正向转矩使电动机缺相保护器转子持续旋转但这一转矩比本来的电磁转矩下降了许多,反向旋转磁场发作了反向制动转矩它抵消了一部分正向转矩,使原本就下降了的电磁转矩又下降了许多

  故使电动机缺相保护器的输出力矩大为下降,电动机缺相保护器将无法发起转子左右摇摆,有激烈的“嗡嗡”声若电动机缺相保护器在作业中电源缺一相时,虽然电动机缺相保护器仍能持续滚动但输出力矩将大大下降,电機电流将增大导致烧坏电机。

  所以当电动机缺相保护器在作业中发作电源断相时,应由保护设备使电动机缺相保护器退出作业.茬乡村用电中,特别是潜水泵的操控电路线路简略,有的操控电路板仍是移动式的用户在运用时极易呈现断相事端,构成水泵烧坏影响农业出产。常见的缺相保护器有电压型和电流型电压型的虽结构简略,但电动机缺相保护器接线端和内部缺相时起不到保护作用,而电流型的电路结构凌乱,本钱高不安稳。笔者依据以上缺乏规划了一种新式电流型三相异步电动机缺相保护器缺相保护器本保護器不光结构简略、动作牢靠、运用便当、价格低价,并且免保护、寿数长、体积小电路如图1所示,该保护器由二极管、继电器、三相變压器等元件组成元件衔接后装在一个盒子内(图1),输出8根线:al、a2bl、b2,c1、c2dl、d2,按图2所示接在电路中就能够正常作业。

  电路正常時合上电源开关QS,按SB1按钮线圈KMI得电,KMI的主触头闭合自锁触头闭合自锁,电动机缺相保护器接连正转此刻三相电动机缺相保护器的彡相电流经变压器的一次绕组,变压器T三相二次绕组发作感应电压二次绕组的接线按图2所示接好,闭合回路的三相电动势之和为零所鉯不发作环流,继电器KNJ2两头的电压为零继电器不作业,KM2的常闭idl、d2)不动作电动机缺相保护器正常作业。当电动机缺相保护器某相断电时变压器T二次侧缺一相感应电压,闭合回路的三相电动势之和不为零AB间发作一个电压,电压巨细为两相感应电压之矢量和该电压经二極管整流,在继电器两头发作直流电压(调整变压器的匝数比使该电压在24V)继电器KM2动作,其常闭触头(dl、d2)动作断开操控电路KM1线圈失电,KM1的主觸头断开电动机缺相保护器间断。


}

我要回帖

更多关于 电动机缺相保护器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信