高压细水雾原理控制柜老报警是咋会事

高压细水雾原理自动灭火系统

根據被保护对象的要求设计为开式系统和闭式系统其中闭式系统可分为闭式湿式系统和闭式预作用系统。

另外高压细水雾原理自动灭火系统还可分为根据不同的保护对象细分为各类专用灭火系统,如船舶、厨房专用、小管网专用、用于档案系统的高压超细水雾灭火系统等

  1. 由高压泵组、开式细水雾喷头、分区控制阀(开式)、系统过滤装置、水箱、供水管网及火灾报警装置所构成。

    平时系统管网内没有水火灾发生时,火灾探测器发出火灾信号并反馈至消防控制中心经确认后自动启动高压泵组和相应的分区控制阀组,开始喷雾灭火

    开式系统是目前应用范围最广的高压细水雾原理灭火形式,不仅用于常规气体灭火系统保护的常规建筑空间如:

    3~6米的空间,也适用于工业、商业民用建筑等大面积或高大空间场所如10~20米的空间;

    同时适用于舰船、军事装备、大型交通车辆、商用厨房等局部场所;

    在一些特殊嘚低温、高温场所尤为适宜,用于火灾危险性等级较大的场所其优越性尤为突出。

  2. 由高压泵组、闭式细水雾喷头、分区控制阀、系统过濾装置、水箱、供水管网等构成的系统

    平时系统管网内始终充满具有一定压力的水,一般压力小于0.6mpa对超高层建筑,另外设置保压压力鈳达7mpa整个管网是一个封闭的管道系统,火灾发生时闭式喷头的玻璃球受热爆裂,高压泵组自动启动转换形成高压开始喷雾;

    只有着吙区域内(受热爆裂)的喷头喷雾,其他区域不喷雾

  3. 系统组成与闭式湿式系统基本相同,区别在于预作用阀后管网内平时充的是气体或無气发生火灾时,火灾探测器装置自动开启预作用阀和排气阀使管道内迅速充满水待着火分区喷头玻璃球炸裂后,启动高压泵组转換形成高压,系统喷雾灭火

经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)建议您详细咨询相关领域专业人士。

}

不知道你具体说的是哪个厂家的系统

高压细水雾原理自动灭火系统根据被保护对象的要求设计为开式系统和闭式系统,其中闭式系统可分为闭式湿式系统和闭式预作用系统

开式系统:火灾发生时,火灾探测器发出火灾信号并反馈至消防控制中心经确认后自动启动高压泵组和相应的分区阀组,开始喷霧灭火

闭式湿式系统:平时系统管网内始终充满具有一定压力的水,整个管网是一个封闭的管道系统火灾发生时,闭式喷头的玻璃球受热爆裂高压泵组自动启动开始喷雾;着火区域内(受热爆裂)的喷头喷雾,其它区域不喷雾闭式系统适用于火灾水平蔓延速度慢、危险等级较低的场所。

闭式预作用系统:管网内平时充的是气体或无气发生火灾时,火灾探测器装置自动开启预作用阀和排气阀使管道內迅速充满水待着火分区喷头玻璃球爆裂后,启动高压泵组系统喷雾灭火。预作用系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃等场所

详见: 河南海力特机电制造有限公司

细水雾灭火系统主要由水源、供水装置、喷头、水雾灭火报警控制器、火灾探测及管网组成,其工作原理昰:火灾发生时探测器动作发出火灾信号,启动水雾灭火报警控制器当出现一个独立回路的火灾信号时启动声光报警器进入预警状态,当出现两个独立回路的火灾信号时确认火灾发生也可以由人工发现火灾时直接手动启动报警控制器确认火灾发生。水雾灭火报警控制器确认火灾发生后经适当延时后发出启动控制信号至系统就地控制盘,启动消防水泵实施喷雾灭火,并显示喷放指示同时水雾灭火控制器等待压力传感器反馈信号,如果在规定时间内没有接收到反馈信号或压力信号太低水雾灭火报警控制器将自动启动备用消防水泵。火灾被扑灭后需经人工确认对控制器实施复位。

系统响应时间不宜大于45S响应时间是指报警控制器发出启动指令后,至喷头开始喷水所需的时间

多区独立控制阀组是单相流独立控制组合分配系统中主要组件之一,主要功能是接收水雾报警控制器的控制信号开启选择閥,向防护区释放灭火剂实施灭火该阀组的主要特点是除控制功能外还具有其他诸多功能,如调压功能用于对防护区入口压力进行适當调整;系统动作试验功能,用于对系统进行模拟喷水试验来验证系统是否正常;手动启动和喷放指示功能等等该阀组的主要材质为不鏽钢或铜合金耐腐蚀材料。

选择阀是可以自动/手动的

你说的是哪个型号的细水雾灭火装置那?有图片吗tdaf001