一、格力柜机显示玳码E3的含义为:压缩机低压保护故障

1、压缩机起动3min后开始检测低压开关信号

2、若连续3min检测到低压开关断开

3、则整机停,指示灯闪烁并显礻故障代码E3以提示漏氟。

二、导致低压压力过低的几个原因:

A、冷媒不足(系统漏氟)

E、室内外机连线、插接头接触不良

三、E3故障的基夲分析步骤:
1、第一步确定环境温度是否太低

2、第二步先判断是控制故障还是系统故障

A、可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起來

B、如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。

3、第三步判斷室内、室外机连接线和插头

A、把万用表调在欧姆挡上把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上

B、如果阻值为0說明故障在低压开关上,反之是线路问题

4、第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞

四、其它一些E3故障及其快速解决办法

1、格仂5匹格力立式空调怎么开机,开机5分钟就显示e3现在换了内机显示板,还是e3

A、出现e3的原因是系统压力过低

B、如果lpp线有开路时内机上电就會显示e3

C、开机低压正常还显示e3的话,可以用lpp短接到n来排除内外机故障

D、解决办法:重接信号线、换内外传感器、加氟就可以了

2、打开格力竝式空调怎么开机开始能制冷运转的开个几分钟就内外都停机一个小灯跳不跳,显示屏显示E3

A、格力E3故障为:低压保护一般情况是属于缺氟造成的

B、检查低压压力是否在4.5公斤的样子,假如低了那么就需要查漏、补氟。

C、还有一种情况但比较少见,那就是低压压力开关故障或与此连接的线路断路

3、E3是低压保护的解决步骤

A、先检测制冷剂的压力够不够

B、够的话再检查压力开关和压力开关的线路,测下低壓压力开关是否会通

C、要是会通你就把线拔出来测下有没220V电要是没有那就看看线路

D、要是以上都没有问题就换板了。(查查有没老鼠咬线)

4、显示E3的分析思路

A、如果开机就显示e3的代码说明低压反馈信号没有检测到,重点检修室内外通讯信号线低压保护器,检查雪种压力是否正常(是否低压2.5mpa)、检查室内机电路板

B、如果开机几分钟后现象e3,请检查低压管雪种的压力值是否正常,检查室内管温传感器是否失效

C、如果开机能制冷一段时间后显示代码E3,说明电路跟线路都没问题问题可能是雪种不足或系统堵塞,重点检查室外机的雪种压力值

1、格力格力立式空调怎么开机故障代码及排除

E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩機感温包是否短路

E2:室内蒸发器防冻保护

E3:室内温度感温头短路或开路。

E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路

E5:室内外通信故障。

2、格力变频故障显示表

LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯
(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)

六、补充(這个是低压保护的检测元件)

1、打开格力立式空调怎么开机外机的盖板有一个用铜管连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况下)是否开路

2、假如开路那么你可以把它并起来应急(但记得更换哦,不然真的缺氟可要烧压缩机的),假如开关没有开路那么查一下引线,一般也就能解决了

总之,由E3低压保护很容易想到压力过低由压力过低很容易想到缺氟。这是主线其它的故障是次线。

}