美的变频空调故障代码是什麼很多关注空调的朋友一定关注这个问题,今天国美小编将针对这个问题做出解答希望对朋友们有所帮助。
>
<>
>
<>
美的变频空调故障代碼汇总表
>
<>
1.1室内机故障显示功能
>
<>
○&nbs;○&nbs;○&nbs;☆&nbs;室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
>
<>
L4&nbs;运行/待机指示灯:
>
<>
○——常亮&nbs;☆——闪烁&nbs;×——常灭
>
<>
2.1&nbs;室内机故障显示功能
>
<>
○&nbs;○&nbs;○&nbs;☆&nbs;室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
>
<>
○——常亮&nbs;☆——闪烁&nbs;×——常灭
>
<>
室外只有L4&nbs;运行/待机/指示灯:
>
<>
显示内容&nbs;故障或保护
>
<>
E1&nbs;室内外机通信故障
>
<>
E4&nbs;温度保险丝断保护
>
<>
E5&nbs;室外温度传感器故障
>
<>
E6&nbs;室内温度传感器故障
>
<>
1&nbs;电压过高或过低保护
>
<>
2&nbs;压缩机顶部温度保护
>
<>
室外只有L4&nbs;运行/待机/指示灯:
>
<>
O———常亮&nbs;☆———2HZ闪烁&nbs;X———常灭
>
<>
显示内容&nbs;故障或保护
>
<>
E1&nbs;室内外机通信故障
>
<>
E4&nbs;温度保险丝断保护
>
<>
E5&nbs;室外温度传感器故障
>
<>
E6&nbs;室内温度传感器故障
>
<>
E7&nbs;室外風机失速故障(对V型全直流变频)
>
<>
1&nbs;电压过高或过低保护
>
<>
2&nbs;压缩机顶部温度保护
>
<>
3&nbs;室外温度过低保护(预留)
>
<>
4&nbs;压缩机位置检测故障
>
<>
室外机LED显示功能:
>
<>
闪烁频率为2Hz/s
>
<>
保护信息代码(可恢复的保护)
>
<>
01&nbs;室内板与室外板2分钟通信不上保护
>
<>
04&nbs;室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
>
<>
05&nbs;室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
>
<>
06&nbs;室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
>
<>
07&nbs;室外冷凝器高温保護关压缩机
>
<>
08&nbs;抽湿模式室内温度过低关压缩机
>
<>
09&nbs;室外排气温度过高关压缩机
>
<>
10&nbs;压缩机顶部温度保护
>
<>
12&nbs;室内风机温度过热
>
<>
13&nbs;室内板与开关板3分钟通信不上
>
<>
室内机设置5个LED其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮异常时LED0以5HZ&nbs;的频率闪烁
>
<>
○——常亮&nbs;☆——闪烁&nbs;×——常灭
>
<>
○——常亮&nbs;☆——闪烁&nbs;×——常灭
>
<>
室外只有L4&nbs;运行/待机/指示灯:
>
<>
4&nbs;室内蒸发器高温或低温保护&nbs;E4&nbs;室外温度传感器故障
>
<>
5&nbs;室外冷凝器高温保护&nbs;E5&nbs;室内板与显示板3分钟通信故障
>
<>
室外只有L4&nbs;运行/待机/指示灯:
>
<>
当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟然后隐去,恢复显示设定温度
>
<>
按“试运行”键,可进入检查状态再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管溫)、T4(室外温度)、故障代码
>
<>
室外只有L4&nbs;运行/待机/指示灯:
>
<>
1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
>
<>
保护代码&nbs;表示内容
>
<>
定时灯以5Hz闪烁&nbs;T1室温传感器检测口异常
>
<>
运行灯以5Hz闪烁&nbs;T2蒸发器传感器检测口异常
>
<>
化霜灯以5Hz闪烁&nbs;T3冷凝器传感器检测口异常
>
<>
运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪爍&nbs;室外机保护
>
<>
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障
>
<>
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态
>
<>
2)适用于E系列柜机
>
<>
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
>
<>
☆&nbs;O&nbs;室内温度和蒸发器温度传感器開路或短路
>
<>
☆&nbs;☆&nbs;上电时读EEROM参数出错或过零检测出错
>
<>
故障代码&nbs;表示内容
>
<>
E5&nbs;室内房间温度传感器开路或短路
>
<>
E6&nbs;室内蒸发器温度传感器开路或短路
>
<>
4)适用于I1,A系列
>
<>
☆&nbs;O&nbs;室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
>
<>
美的全健康Q1型挂机故障代码
>
<>
E1上电时读EEROM参数出错
>
<>
E5室内房间温度传感器开路或短路
>
<>
E6室内蒸发器温度传感器开路或短路
>
<>
美的B(C)型分体落地机故障显示代码
>
<>
开关板上的故障类型显礻(开关板上LED1快闪)保护恢复后工作正常
>
<>
制冷时室内蒸发器温度过低03
>
<>
制热时室内蒸发器温度过高04
>
<>
室内出风口温度过高05
>
<>
室内主控板与显示板不能通信06
>
<>
室内机电路故障07
>
<>
室外机故障时,室外LED3快闪室外故障类型显示灯(LED4,56)指示故障内容:
>
<>
过流保护&nbs;ON室外保护
>
<>
管路过压ON&nbs;室外保护
>
<>
相序错误ONONON室外保护
>
<>
缺A相&nbs;☆室外保护
>
<>
缺C相☆&nbs;室外保护
>
<>
其它&nbs;室外保护
>
<>
美的A型落地空调器故障指示
>
<>
室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:
>
<>
LED1亮电压过高
>
<>
LED2亮电压过低
>
<>
LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热
>
<>
LED4亮管路壓力过低
>
<>
LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度
>
<>
LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度
>
<>
保护代码内 容故障代码内&nbs;容
>
<>
1室内外2分钟通信保护E1室内温度传感器故障
>
<>
2模块保护E2预留
>
<>
3高低电压保护E3预留
>
<>
4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
>
<>
5室外冷凝器高溫保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通信故障
>
<>
7室外排气温度过高保护E7预留
>
<>
8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障
>
<>
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
>
<>
E01一个小时四次模块保护
>
<>
E03一个小时三次排气温度保护
>
<>
01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
>
<>
03高低电壓保护
>
<>
04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
>
<>
05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
>
<>
06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低溫)
>
<>
07室外冷凝器高温保护关压缩机
>
<>
08抽湿模式室内温度过低关压缩机
>
<>
09室外排气温度过高关压缩机
>
<>
10压缩机顶部温度保护
>
<>
11化霜或防冷风
>
<>
12室内风机温度过热
>
<>
13室内板与开关板2分钟通讯不上
>
<>
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的頻率闪烁)
>
<>
显示内容&nbs;故障或保护定义
>
<>
2&nbs;压缩机顶部温度
>
<>
运行时LED的显示㈠、正常
>
<>
㈡&nbs;室内机故障显示功能
>
<>
只设L4故障指示灯:
>
<>
(答案编辑:小刘)
>
<>
声明:以上
美的变频空调故障代码是什么内容由“国美”收集整理自互联网,并对有明确来源的内容注明出处如果您对本文版权的归属存有异议,请联系我们一经查实,我们会马上更改!
>}