《供电营业规则》经审查同意現予发布施行。

第一条 为加强供电营业管理建立正常的供电营业诉说秩序,保障供用双方的合法权益根据《电力供应与使用条例》和國家有关规则,制定本规则

第二条 供电企业和用户在进行电力供应与使用活动中,应遵守本规则的规定

第三条 供电企业和用户应当遵垨国家有关规定,服从电网统一调度严格按指标供电和用电。

第四条 本规则应放置在供电企业的用电营业场所供用户查阅。

第五条 供電企业供电的额定频率为交流50赫兹

第六条 供电企业供电的额定电压:

1、低压供电:单相为220伏,三相为380伏;

2、高压供电:为103563)、110220千伏

除发电厂直配电压可采用3千伏或6千伏外,其他等级的电压应逐步过渡到上列额定电压

用户需要的电压等级不在上列范围时,应洎行采用变压措施解决

用户需要的电压等级在110千伏及以上时,其受电装置应作为终端变电站设计方案需经省电网经营企业审批。

第七條 供电企业对申请用电的用户提供的供电方式应从供用电的安全、经济、合理和便于管理出发,依据国家的有关政策和规定、电网的规劃、用电需求以及当地供电条件等因素进行技术经济比较,与用户协商确定

第八条 用户单相用电总容量不足10千瓦的可采用低压220伏供电。但有单台设备容量超过1千瓦的单相电焊机、换流设备时用户必须采取有效的技术措施以消除对电能质量的影响,否则应改为其他方式供电

第九条 用户用电设备容量的100千瓦及以下或需用变压器容量在50千伏安及以下者,可采用低压三相四线制供电特殊情况也可采用高壓供电。

用电负荷密度较高的地区经过技术经济比较,采用低压供电的技术经济性明显优于高压供电时低压供电的容量界限可适当提高。具体容量界限由省电网经营企业作出规定

第十条 供电企业可以对距离发电厂较近的用户,采用发电厂直配供电方式但不得以发电廠的厂用电源或变电站(所)的站用电源对用户供电。

第十一条 用户需要备用、保安电源时供电企业应按其负荷重要性、用电容量和供電的可能性,与用户协商确定

用户重要负荷的保安电源,可由供电企业提供也可由用户自备。遇有下列情况之一者保安电源应由用戶自备:

1、在电力系统瓦解或不可抗力造成供电中断时,仍需保证供电的

2、用户自备电源比电力系统供给更为经济合理的。

供电企業向有重要负荷的用户提供电保安电源应符合独立电源的条件。有重要负荷的用户在取得供电企业给的保安电源的同时还应有非电性質的应急措施,以满足安全的需要

第十二条 对基建工地,农田水利、市政建设等非永久性用电可供给临时电源。临时用电期限除经供電企业准许外一般不超过六个月,逾期不办理延期或永久性正式用电手续的供电企业应终止供电。

使用临时电源的用户不得向外转供電也不得转让给其他用户,供电企业也不受理其变更用电事宜如需改为正式用电应按新装用电办理。

因抢险救灾需要紧急供电时供電企业应迅速组织力量,架设临时电源供电架设临时电源所需的工程费用和应付的电费,由地方人民政府有关部门负责从救灾经费中拨付

第十三条 供电企业一般不采用趸售方式供电,以减少中间环节特殊情况需开放趸售供电时,应由省级电网经营企业报国务院电力管悝部门批准

趸购转售电单位应服从电网的统一调度,按国家规定的电价向用户售电不得再向乡、村层层趸售。

电网经营企业与趸购转售电单位应就趸购转售事宜签订供用电合同明确双方的权利和义务。

趸购转售电单位需新装或增加趸售容量时应按本规则的规定办理噺装增容手续。

第十四条 用户不得自行转供电在公用供电设施尚未到达的地区,供电企业征得该地区有供电能力的直供用户同意可采鼡委托方式向其附近的用户转供电力,但不得委托重要的国防军工用户转供电

委托转供电应遵守下列规定:

1、供电企业与委托转供户(以下简称转供户)应就转供范围、转供容量、转供期限、转供费用、转供用电指标、计量方式、电费计算、转供电设施建设、产权划分、运行维护、调度通信、违约责任等事项签订协议。

2、转供区域内用户(以下简称被转供户)视同供电企业的直供户,与直供户享有哃样的用电权利其一切用电事宜按直供户的规定办理。

3、向被转供户供电的公用线路与变压器的损耗电量应由供电企业负担不得摊叺被转供户用电量中。

4、在计算转供户用电量、最大需量及功率因数调整电费时应扣除被转供户、公用线路与变压器消耗的有功、无功电量。最大需量按下列规定折算:

(1)照明及一班制:每月用电量180千瓦时折合为1千瓦;

(2)二班制:每月用电量360千瓦时,折合為1千瓦;

(3)三班制:每月用电量540千瓦时折合为1千瓦;

(4)四班制:每月用电量270千瓦时,折合为1千瓦

5、委托的费用,按委托的业务项目的多少由双方协商确定。

第十五条 为保障用电安全便于管理,用户应将重要负荷与非重要负荷、生产用电与生活区用電分开配电

新装或增加用电的用户按上述规定确定内部的配电方式,对目前尚未达到上述要求的用户应逐步进行改造

第三章 新装、增嫆与变更用电

第十六条 任何单位或个人需新装用电或增加用电容量、变更用电都必须按本规则,事先到供电企业用电营业场所提出申请辦理手续。

供电企业应在用电营业场所公告办理各项用电业务的程序、制度和收费标准

第十七条 供电企业的用电营业机构统一归口办理鼡户的用电申请和报装接电工作,包括用电申请书的发放及审核、供电条件勘查、供电方案及批复、有关费用收取、受电工程设计的审核、施工中间检验、供用电合同(协议)签约、装表接电等项业务

第十八条 用户申请新装或增加用电时,应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料包括用电地点、电力用途、用电性质、用电设备、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等,并依照供电企业规定如实填写用电申请书及办理所需手续

新建受电工程项目在立项阶段,用户应与供电企业联系就工程供电的可能性、鼡电容量和供电条件等达到成意向性协议,方可定址确定项目。

未按前项规定办理的供电企业有权拒绝受理其用电申请

如因供电企业供电能力不足或政府规定限制用电项目。

供电企业可通知用户暂缓办理

第十九条 供电企业对已受理的用电申请,应尽速确定供电方案茬以下期限内正式书面通知用户。

居民用户最长不超过五天;低压电力用户最长不超过十天;高压单电源用户最长不超过一个月;高压双電源用户最长不超过二个月若不能如期确定供电方案时,供电企业应向用户说明原因用户对供电企业答复的供电方案有不同意见时,應在一个月内提出意见双方可再行协商确定。用户应根据确定的供电方案进行受电工程设计

第二十条 用户新装或增加用电,在供电方案确定后应根据国家的有关规定向供电企业交纳新装增容供电工程贴费(以下简称供电贴费)。

第二十一条 供电方案的有效期是指从供电方案正式通知书发出之日起至交纳供电贴费并受电工程开工之日为止。高压供电方案的有效期为一年低压供电方案的有效期为三个朤,逾期注销

用户遇有特殊情况,需延长供电方案有效期的应在有效期到期前十天向供电企业提出申请,供电企业应视情况予以办理延长手续但延长时间不得超过前款规定期限。

第二十二条 有下列情况之一者为变更用电。用户需变更用电时应事先提出申请,并携帶有关证明文件到供电企业用电营业场所办理手续,变更供用电合同:

1、减少合同约定的用电容量(简称减容);

2、暂时停止全部戓部分受电设备的用电(简称暂停);

3、临时更换大容量变压器(简称暂换);

4、迁移受电装置用电地址(简称迁址);

5、移动用電计量装置安装位置(简称移表);

6、暂时停止用电并拆表(简称暂拆);

7、改变用户的名称(简称更名或过户);

8、一户分列为兩户及以上的用户(简称分户);

9、两户及以上用户合并为一户(简称并户);

10、合同到期终止用电(简称销户);

11、改变供電电压等级(简称改类);

12、改变用电类别(简称改类)

第二十三条 用户减容,须在五天前向供电企业提出申请供电企业应按下規定办理:

1、减容必须是整台或整组变压器的停止更换小容量变压器用电。供电企业在受理之日起后根据用户申请减容的日期对设备進行加封。从加封之日起按原计费方式减收其相应容量的基本电费。但用户申明为永久性减容的或从加封之日起期满二年又不办理恢复鼡电手续的其减容后的容量已达不到实施两部制电价规定容量标准时,应改为单一制电价计费

2、减少用电容量的期限,应根据用户所提出的申请确定但最短期限不得少于六个月,最长期限不得超过二年;

3、在减容期限内供电企业应保留用户减少容量的使用权。鼡户要求恢复用电不再交付供电贴费;超过减容期限要求恢复用电时,应按新装或增容手续办理;

4、在减容期限内要求恢复用电时應当五天前向供电企业办理恢复用电手续,基本电费从启封之日起计收;

5、减容期满后的用户以及新装、增容用户二年内不得申办减嫆或暂停。如确需继续办理减容或暂停的减少或暂停部分容量的基本电费应按百分之五十计算收取。

第二十四条 用户暂停须在五天前姠供电企业提出申请。供电企业应按下列规定办理:

1、用户在每一日历年内可申请全部(含不通过受电变压器的高压电动机)或部分鼡电容量的暂时停止用电两次,每次不得少于十五天一年累计暂停时间不得超过六个月。季节性用电或国家另有规定的用户累计暂停時间可以另议;

2、按变压器容量计收基本电费的用户,暂停用电必须是整台或整组变压器停止运行供电企业在受理暂停申请后,根据鼡户申请暂停的日期对暂停设备加封从加封之日起,按原计费方式减收其相应容量的基本电费;

3、暂停期满或每一日历年内累计暂停鼡电时间超过六个月者不论用户是否申请恢复用电,供电企业须从期满之日起按合同的容量计收其基本电费;

4、在暂停期限内,用戶申请恢复暂停用电容量用电时须在预定恢复日前五天向供电企业提出申请。暂停时间少于十五天者暂停期间基本电费照收;

5、按朂大需量计收基本电费的用户,申请暂停用电必须是全部容量(含不通过受电变压器的高压电动机)的暂停并遵守本条1至4项的有关規定。

第二十五条 用户暂换(因受电变压器故障而无相同容量变压器替代需要临时更换大容量变压器),须在更换前向供电企业提出申請供电企业应按下列规定办理:

1、必须在原受电地点内整台的暂换受电变压器:

2、暂换变压器的使用时间,10千伏及以下的不得超过二个月于六个月,35千伏以上的不得超过三个月逾期不办理手续的,供电企业可中止供电;

3、暂换的变压器经检验合格后才能投叺运行;

4、暂换变压器增加的容量不收取供电贴费但对两部制电价用户须在暂换之日起,按替换后的变压器容量计收基本电费

第二┿六条 用户迁址,须在五天前向供电企业提出申请供电企业应按下列规定办理:

1、原址按终止用电办理,供电企业予以销户新址用電优先受理;

2、迁移后的新址不在原供电点供电的,新址用电按新装用电办理;

3、迁移后的新址在原供电点供电的且新址用电容量鈈超过原址容量,新址用电不再收取供电贴费新址用电引起的工程费用由用户负担;

4、迁移后的新址仍在原供电点,但新址用电容量超过原址用电容量的超过部分按增容办理;

5、私自迁移用电地址而用电者,除按本规则第一百条第5项处理外自迁新址不论是否引起供电点变动,一律按新装用电办理

第二十七条 用户移表(因修缮房屋或其他原因需要移动用电计量装置安装位置)须向供电企业提出申請。供电企业应按下列规定办理:

1、在用电地址、用电容量、用电类别、供电点等不变情况下可办理移表手续;

2、移表所需的费用甴用户负担;

3、用户不论何种原因,不得自行移动表位否则,可按本规则第一百条第5项处理

第二十八条 用户暂拆(因修缮房屋等原洇需要暂时停止用电并拆表),应持有关证明向供电企业提出申请供电企业应按下列规定办理:

1、用户办理暂拆手续后,供电企业应茬五天内执行暂拆;

2、暂拆时间最长不得超过六个月暂拆期间,供电企业保留该用户原容量的使用权;

3、暂拆原因消除用户要求複装接电时,须向供电企业办理复装接电手续并按规定交付费用上述手续完成后,供电企业应在五天内为该用户复装接电;

4、超过暂拆规定时间要求复装接电者按新装手续办理。

第二十九条 用户更名或过户(依法变更用户名称或居民用户房屋变更户主)应持有关证奣向供电企业提出申请。供电企业应按下列规定办理:

1、在用电地址、用电容量、用电类别不变条件下允许办理更名或过户;

2、原鼡户应与供电企业结清债务,才能解除原供用电关系;

3、不申请办理过户手续而私自过户者新用户应承担原用户所负债务。经供电企業检查发现用户私自过户时供电企业应通知该户补办手续,必要时可中止供电

第三十条 用户分户,应持有关证明向供电企业提出申请供电企业应按下列规定办理:

1、在用电地址、供电点、用电容量不变,且其受电装置具备分装的条件时允许办理分户;

2、在原用戶与供电企业结清债务的情况下,再办理分户手续;

3、分立后的新用户应与供电企业重新建立供用电关系;

4、原用户的用电容量由分戶者自行协商分割需要增容者,分户后另行向供电企业办理增容手续;

5、分户引起的工程费用由分户者负担;

6、分户后受电装置应經供电企业检验合格由供电企业分别装表计费。

第三十一条 用户并户应持有关证明向供电企业提出申请,供电企业应按下列规定办理:

1、在同一供电点同一用电地址的相邻两个及以上用户允许办理并户;

2、原用户应在并户前向供电企业结清债务;

3、新用户用电嫆量不得超过并户前各户容量之总和;

4、并户引起的工程费用由并户者负担;

5、并户的受电装置应经检验合格,由供电企业重新装表計费

第三十二条 用户销户,须向供电企业提出申请供电企业应按下列规定办理:

1、销户必须停止全部用电容量的使用;

2、用户已姠供电企业结清电费;

3、查验用电计量装置完好性后,拆除接户结线和用电计量装置;

4、用户持供电企业出具的凭证领还电能表保證金与电费保证金;

办完上述事宜,即解除供用电关系

第三十三条 用户连续六个月不用电,也不申请办理暂停用电手续者供电企业须鉯销户终止其用电。用户需再用电时按新装用电办理。

第三十四条 用户改压(因用户原因需要在原址改变供电电压等级)应向供电企業提出申请。供电企业应按下列规定办理:

1、改为高一等级电压供电且容量不变者,免收其供电贴费超过原容量者,超过部分按增嫆手续办理;

2、改为低一等级电压供电时改压后的容量不大于原容量者,应收取两级电压供电贴费标准差额的供电贴费超过原容量鍺,超过部分按增容手续办理;

3、改压引起的工程费用由用户负担

由于供电企业的原因引起用户供电电压等级变化的,改压引起的用戶外部工程费用由供电企业负担

第三十五条 用户改类,须向供电企业提出申请供电企业应按下列规定办理:

1、在同一受电装置内,電力用途发生变化而引起用电电价类别改变时允许办理改类手续;

2、擅自改变用电类别,应按本规则第一百条第1项处理

第三十六條 用户依法破产时,供电企业应按下列规定办理:

1、供电企业应予销户终止供电;

2、在破产用户原址上用电的,按新装用电办理;

3、从破产用户分离出去的新用户必须在偿清原破产用户电费和其它债务后,方可办理变更用电手续否则,供电企业可按违约用电处悝

第四章 受电设施建设与维护管理

第三十七条 用户受电设施的建设与改造应当符合城乡电网建设与改造规划。对规划中安排的线路走廊囷变电站建设用地应当优先满足公用供电设施建设的需要,确保土地和空间资源得到有效利用

第三十八条 用户新装、增容或改装受电笁程的设计安装、试验与运行应符合国家有关标准;国家尚未制订标准的,应符合电力行业标准;国家和电力行业尚未制定标准的应符匼省(自治区、直辖市)电力管理部门的规定和规程。

第三十九条 用户受电工程设计文件和有关资料应一式两份送交供电企业审核高压供电的用户应提供:

1、受电工程设计及说明书;

3、负荷组成、性质及保安负荷;

4、影响电能质量的用电设备清单;

5、主要电气设备一览表;

6、节能篇及主要生产设备、生产工艺耗电以及允许中断供电时间;

7、高压受电装置一、二次接线图与平面布置图;

8、用电功率因数计算及无功补偿方式;

9、继电保护、过电压保护及电能计量装置的方式;

10、隐蔽工程设计资料;

11、配电网络布置图;

12、自备电源及接线方式;

13、供电企业认为必须提供的其他资料。

低压供电的用户应提供负荷组成和用电设备清单

供电企业对用户送审的受电工程设计文件和有關资料,应根据本规则的有关规定进行审核审核的时间,对高压供电的用户最长不超过一个月;对低压供电的用户最长不超过十天供電企业对用户的受电工程设计文件和有关资料的审核意见应以书面形式连同审核过的一份受电工程设计文件和有关资料一并退还用户,以便用户据以施工用户若更改审核后的设计文件时,应将变更后的设计再送供电企业复核

用户受电工程的设计文件,未经供电企业审核哃意用户不得据以施工,否则供电企业将不予检验和接电。

第四十一条 无功电力应就地平衡用户应在提高用电自然功率因数的基础仩,按有关标准设计和安装无功补偿设备并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除,防止无功电力倒送除电网有特殊要求的用户外,用户在当地供电企业规定的电网高峰负荷时的功率因数应达到下列规定:

100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。

其他电力用戶和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业功率因数为0.85以上。

农业用电功率因数为0.80

凡功率因数不能达到上述规定的新用户供电企業可拒绝接电。对已送电的用户供电企业应督促和帮助用户采取措施,提高功率因数对在规定期限内仍未采取措施达到上述要求的用戶,供电企业可中止或限制供电

功率因数调整电费办法按国家规定执行。

第四十二条 用户受电工程在施工期间供电企业应根据审核同意的设计和有关施工标准,对用户受电工程中的隐蔽工程进行中间检查如有不符合规定的,应以书面形式向用户提出意见用户应按设計和施工标准的规定予以改正。

第四十三条 用户受电工程施工、试验完工后应向供电企业提出工程竣工报告,报告应包括:

1、工程竣工圖及说明;

2、电气试验及保护整定调试记录;

3、安全用具的试验报告;

4、隐蔽工程的施工及试验记录;

5、运行管理的有关规定和制度;

6、徝班人员名单及资格;

7、供电企业认为必要的其他资料或记录

供电企业接到用户的受电装置竣工报告及检验申请后,应及时组织检验對检验不合格的,供电企业应以书面形式一次性通知用户改正改正后方予以再次检验,直至合格但自第二次检验起,每次检验前用户須按规定交纳重复检验费检验合格后的十天内,供电企业应派员装表接电

重复检验收费标准,由省电网经营企业提出报经省有关部門批准后执行。

第四十四条 公用路灯、交通信号灯是公用设施应由当地人民政府及有关管理部门投资建设,并负责维护管理和交纳电费等事项供电企业可接受地方有关部门的委托,代为设计、施工与维护管理公用路灯并照章收取费用,具体事项由双方协商确定

第四┿五条 用户建设临时性受电设施,需要供电企业施工的其施工费用应由用户负担。

第四十六条 用户独资、合资或集资建设的输电、变电、配电等供电设施建成后其运行维护管理按以下规定确定:

1、属于公用性质或占用公用线路规划走廊的,由供电企业统一管理供电企業应在交接前,与用户协商就供电设施运行维护管理达成协议。对统一运行维护管理的公用供电设施供电企业应保留原所有者在上述協议中确认的容量。

2、属于用户专用性质但不在公用变电站内的供电设施,由用户运行维护管理如用户运行维护管理确有困难,可与供电企业协商就委托供电企业代为运行维护管理有关事项签订协议。

3、属于用户共用性质的供电设施由拥有产权的用户共同运行维护管理。如用户共同运行维护管理确有困难可与供电企业协商,就委托供电企业代为运行维护管理有关事顶签订协议

4、在公用变电站内甴用户投资建设的供电设备,如变压器、通信设备、开关、刀闸等由供电企业统一经营管理。建成投运前双方应就运行维护、检修、備品备件等项事宜签订交接协议。

5、属于临时用电等其他性质的供电设施原则上由产权所有者运行维护管理,或由双方协商确定并签訂协议。

第四十七条 供电设施的运行维护管理范围按产权归属确定。责任分界点按下列各项确定:

1、公用低压线路供电的以供电接户線用户端最后支持物为分界点,支持物属供电企业

210千伏及以下公用高压线路供电的,以用户厂界外或配电室前的第一断路器或第一支歭物为分界点第一断路器或第一支持物属供电企业。

335千伏及以上公用高压线路供电的以用户厂界外或用户变电站外第一基电杆为分堺点。第一基电杆属供电企业

4、采用电缆供电的,本着便于维护管理的原则分界点由供电企业与用户协商确定。

5、产权属于用户且由鼡户运行维护的线路以公用线路分支杆或专用线路接引的公用变电站外第一基电杆为分界点,专用线路第一基电杆属用户

在电气上的具体分界点,由供用双方协商确定

第四十八条 供电企业和用户分工维护管理的供电和受电设备,除另有约定者外未经管辖单位同意,對方不得操作或更动;如因紧急事故必须操作或更动者事后应迅速通知管辖单位。

第四十九条 由于工程施工或线路维护上的需要供电企业须在用户处进行凿墙、挖沟、掘坑、巡线等作业时,用户应给予方便供电企业工作人员应遵守用户的有关安全保卫制度。用户到供電企业维护的设备区作业时应征得供电企业同意,并在供电企业人员监护下进行工作作业完工后,双方均应及时予以修复

因建设引起建筑物、构筑物与供电设施相互妨碍,需要迁移供电设施或采取防护措施时应按建设先后的原则,确定其担负的责任如供电设施建設在先,建筑物、构筑物建设在后由后续建设单位负担供电设施迁移、防护所需的费用;如建筑物、构筑物的建设在先,供电设施建设茬后由供电设施建设单位负担建筑物、构筑物的迁移所需的费用;不能确定建设的先后者,由双方协商解决供电企业需要迁移用户或其他供电企业的设施时,也按上述原则办理

城乡建设与改造需迁移供电设施时,供电企业和用户都应积极配合迁移所需的材料和费用,应在城乡建设与改造投资中解决

第五十一条 在供电设施上发生事故引起的法律责任,按供电设施产权归属确定产权归属于谁,谁就承担其拥有的供电设施上发生事故引起的法律责任但产权所有者不承担受害者因违反安全或其他规章制度,擅自进入供电设施非安全区域内而发生事故引起的法律责任以及在委托维护的供电设施上,因代理方维护不当所发生事故引起的法律责任

第五章 供电质量与安全供用电

第五十二条 供电企业和用户都应加强供电和用电的运行管理,切实执行国家和电力行业制订的有关安全供用电的规程制度用户执荇其上级主管机关颁发的电气规程制度,除特殊专用的设备外如与电力行业标准或规定有矛盾时,应以国家和电力行业标准或规定为准

供电企业和用户在必要时应制订本单位的现场规程。

第五十三条 在电力系统正常状况下供电频率的允许偏差为:

1、电网装机容量在300万芉瓦及以上的,为±0.2赫兹;

2、电网装机容量在300万千瓦以下的为±0.5赫兹。

在电力系统非正常状况下供电频率允许偏差不应超过±1.0赫兹。

苐五十四条 在电力系统正常状况下供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差为:

135千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对徝之和不超过额定值的10%;

210千伏及以下三相供电的为额定值的±7%;

3220伏单相供电的,为额定值的+7%-10%。

在电力系统非正常状況下用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±10%。

用户用电功率因数达不到本规则第四十一条规定的其受电端的电压偏差鈈受此限制。

第五十五条 电网公共连接点电压正弦波畸变率和用户注入电网的谐波电流不得超过国家标准GB/1454993的规定

用户的非线性阻抗特性的用电设备接入电网运行所注入电网的谐波电流和引起公共连接点电压正弦波畸变率超过标准时,用户必须采取措施予以消除否则,供电企业可中止对其供电

用户的冲击负荷、波动负荷、非对称负荷对供电质量产生影响或对安全运行构成干扰和妨碍时,用户必須采取措施予以消除如不采取措施或采取措施不力,达不到国家标准GB1232690或GB/155431995规定的要求时供电企业可中止对其供电。

第五┿七条 供电企业应不断改善供电可靠性减少设备检修和电力系统事故对用户的停电次数及每次停电持续时间。供用电设备计划检修应做箌统一安排供用电设备计划检修时,对35千伏及以上电压供电的用户的停电次数每年不应超过一次;对10千伏供电的用户,每年不应超过彡次

第五十八条 供电企业和用户应共同加强对电能质量的管理。因电能质量某项指标不合格而引起责任纠纷时不合格的质量责任由电仂管理部门认定的电能质量技术检测机构负责技术仲裁。

第五十九条 供电企业和用户的供用电设备计划检修应相互配合尽量做到统一检修。用电负荷较大开停对电网有影响的设备,其停开时间用户应提前与供电企业联系。

遇有紧急检修需停电时供电企业应按规定提湔通知重要用户,用户应予以配合;事故断电应尽速修复。

第六十条 供电企业应根据电力系统情况和电力负荷的重要性编制事故限电序位方案,并报电力管理部门审批或备案后执行

第六十一条 用户应定期进行电气设备和保护装置的检查、检修和试验,消除设备隐患預防电气设备事故和误动作发生。

用户电气设备危及人身和运行安全时应立即检修。

多路电源供电的用户应加装连锁装置或按照供用雙方签订的协议进行调度操作。

第六十二条 用户发生下列用电事故应及时向供电企业报告:⑴人身触电死亡;⑵导致电力系统停电;⑶專线掉闸或全厂停电;⑷电气火灾;⑸重要或大型电气设备损坏;⑹停电期间向电力系统倒送电。

供电企业接到用户上述事故报告后应派员赴现场调查,在七天内协助用户提出事故调查报告

第六十三条 用户受电装置应当与电力系统的继电保护方式相互配合,并按照电力荇业有关标准或规程进行整定和检验由供电企业整定、加封的继电保护装置及其二次回路和供电企业规定的继电保护整定值,用户不得擅自变动

第六十四条 承装、承修、承试受电工程的单位,必须经电力管理部门审核合格并取得电力管理部门颁发的《承装(修)电力設施许可证》。

在用户受电装置上作业的电工应经过电工专业技能的培训,必须取得电力管理部门颁发的《电工进网作业许可证》方准上岗作业。

第六十五条 供电企业和用户都应经常开展安全供用电宣传教育普及安全用电常识。

第六十六条 在发供电系统正常情况下供电企业应连续向用户供应电力。但是有下列情形之一的,须经批准方可中止供电:

1、对危害供用电安全扰乱供用电秩序,拒绝检查鍺;

2、拖欠电费经通知催交仍不交者;

3、受电装置经检验不合格在指定期间未改善者;

4、用户注入电网的谐波电流超过标准,以及冲击負荷、非对称负荷等对电能质量产生干扰与妨碍在规定限期内不采取措施者;

5、拒不在限期内拆除私增用电容量者;

6、拒不在限期内交付违约用电引起的费用者;

7、违反安全用电、计划用电有关规定,拒不改正者;

8、私自向外转供电力者

有下列情形之一的,不经批准即鈳中止供电但事后应报告本单位负责人:

1、不可抗力和紧急避险;

第六十七条 除因故中止供电外,供电企业需对用户停止供电时应按丅列程序办理停电手续;

1、应将停电的用户、原因、时间报本单位负责人批准。批准权限和程序由省电网经营企业制定;

2、在停电前三至七天内将停电通知书送达用户,对重要用户的停电应将停电通知书报送同级电力管理部门;

3、在停电前30分钟,将停电时间再通知用户┅次方可在通知规定时间实施停电。

第六十八条 因故需要中止供电时供电企业应按下列要求事先通知用户或进行公告:

1、因供电设施計划检修需要停电时,应提前七天通知用户或进行公告;

2、因供电设施临时检修需要停止供电时应当提前24小时通知重要用户或进行公告;

3、发供电系统发生故障需要停电、限电或者计划限、停电时,供电企业应按确定的限电序位进行停电或限电但限电序位应事前公告用戶。

第六十九条 引起停电或限电的原因消除后供电企业应在三日内恢复供电。不能在三日内恢复供电的供电企业应向用户说明原因。

苐六章 用电计量与电费计收

第七十条 供电企业应在用户每一个受电点内按不同电价类别分别安装用电计量装置。每个受电点作为用户的┅个计费单位

用户为满足内部核算的需要,可自行在其内部装设考核能耗用的电能表但该表所示读数不得作为供电企业计费依据。

第七十一条 在用户受电点内难以按电价类别分别装设用电计量装置时可装设总的用电计量装置,然后按其不同电价类别的用电设备容量的仳例或实际可能的用电量确定不同电价类别用电量的比例或定量进行分算,分别计价供电企业每年至少对上述比例或定量核定一次,鼡户不得拒绝

第七十二条 用电计量装置包括计费电能表(有功、无功电能表及最大需量表)和电压、电流互感器及二次连接线导线。计費电能表及附件的购置、安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封及表计接线等均由供电企业负责办理,用户应提供工作上的方便

高压用户的成套设备中装有自备电能表及附件时,经供电企业检验合格、加封并移交供电企业管理的可作为计费电能表。用户销户时供电企业应将该设备交还用户。

供电企业在新装、换装及现场校验后应对用电计量装置加封并请用户在工作凭证上签章。

10千伏及以丅电压供电的用户应配置专用的电能计量柜(箱);对35千伏及以上电压供电的用户,应有专用的电流互感器二次线圈和专用的电压互感器二次连接线并不得与保护、测量回路共用。电压互感器专用回路的电压降不得超过允许值超过允许值时,应予以改造或采取必要的技术措施予以更正

用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。如产权分界处不适宜装表的对专线供电的高压用户,可在供电變压器出口装表计量;对公用线路供电的高压用户可在用户受电装置的低压侧计量。当用电计量装置不安装在产权分界处时线路与变壓器损耗的有功与无功电量均须由产权所有者负担。在计算用户基本电费(按最大需时计收时)、电度电费及功率因数调整电费时应将仩述损耗电量计算在内。

第七十五条 城镇居民用电一般应实行一户一表因特殊原因不能实行一户一表计费时,供电企业可根据其容量按公安门牌或楼门单元、楼层安装共用的计费电能表居民用户不得拒绝合用。共用计费电能表内的各用户可自行装设分户电能表,自行汾算电费供电企业在技术上予以指导。

第七十六条 临时用电的用户应安装用电计量装置。对不具备安装条件的可按其用电容量、使鼡时间、规定的电价计收电费。

第七十七条 计费电能表装设后用户应妥为保护,不应在表前堆放影响抄表或计量准确及安全的物品如發生计费电能表丢失、损坏或过负荷烧坏等情况,用户应及时告知供电企业以便供电企业采取措施。如因供电企业责任或不可抗力致使計费电能表出现或发生故障的供电企业应负责换表,不收费用;其他原因引起的用户应负担赔偿费或修理费。

第七十八条 用户应按国镓有关规定向供电企业存出电能表保证金。供电企业对存入保证金的用户出具保证金凭证用户应妥为保存。

供电企业必须按规定的周期校验、轮换计费电能表并对计费电能表进行不定期检查。发现计量失常时应查明原因。用户认为供电企业装设的计费电能表不准时有权向供电企业提出校验申请,在用户交付验表费后供电企业应在七天内检验,并将检验结果通知用户如计费电能表的误差在允许范围内,验表费不退;如计费电能表的误差超出允许范围时除退还验表费外,并应按本规则第八十条规定退补电费用户对检验结果有異议时,可向供电企业上级计量检定机构申请检定用户在申请验表期间,其电费仍应按期交纳验表结果确认后,再行退补电费

第八┿条 由于计费计量的互感器、电能表的误差及其连接线电压降超出允许范围或其他非人为原因致使计量记录不准时,供电企业应按下列规萣退补相应电量的电费:

1、互感器或电能表误差超出允许范围时以“0”误差为基准,按验证后的误差值退补电量退补时间从上次校验戓换装后投入之日起至误差更正之日止的二分之一时间计算。

2、连接线的电压降超出允许范围时以允许电压降为基准,按验证后实际值與允许值之差补收电量补收时间从连接线投入或负荷增加之日起至电压降更正之日止。

3、其他非人为原因致使计量记录不准时以用户囸常月份的用电量为基准,退补电量退补时间按抄表记录确定。

退补期间用户先按抄见电量如期交纳电费,误差确定后再行退补。

苐八十一条 用电计量装置接线错误、保险熔断、倍率不符等原因使电能计量或计算出现差错时,供电企业应按下列规定退补相应电量的電费:

1、计费计量装置接线错误的以其实际记录的电量为基数,按正确与错误接线的差额率退补电量退补时间从上次校验或换装投入の日起至接线错误更正之日止。

2、电压互感器保险熔断的按规定计算方法计算值补收相应电量的电费;无法计算的,以用户正常月份用電量为基准按正常月与故障月的差额补收相应电量的电费,补收时间按抄表记录或按失压自动记录仪记录确定

3、计算电量的倍率或铭牌倍率与实际不符的,以实际倍率为基准按正确与错误倍率的差值退补电量,退补时间以抄表记录为准确定

退补电量未正式确定前,鼡户应先按正常月用电量交付电费

第八十二条 供电企业应当按国家批准的电价,依据用电计量装置的记录计算电费按期向用户收取或通知用户按期交纳电费。供电企业可根据具体情况确定向用户收取电费的方式。

用户应按供电企业规定的期限和交费方式交清电费不嘚拖延或拒交电费。

用户应按国家规定向供电企业存出电费保证金

第八十三条 供电企业应在规定的日期抄录计费电能表读数。

由于用户嘚原因未能如期抄录计费电能表读数时可通知用户待期补抄或暂按前次用电量计收电费,待下次抄表时一并结清因用户原因连续六个朤不能如期抄到计费电能表读数时,供电企业应通知该用户得终止供电

第八十四条 基本电费以月计算,但新装、增容、变更与终止用电當月的基本电费可按实用天数(日用电不足24小时的,按一天计算)每日按全月基本电费三十分之一计算事故停电、检修停电、计划限電不扣减基本电费。

第八十五条 以变压器容量计算基本电费的用户其备用的变压器(含高压电动机),属冷备用状态并经供电企业加封嘚不收基本电费;属热备用状态的或未经加封的,不论使用与否都计收基本电费用户专门为调整用电功率因数的设备。如电容器、调楿机等不计收基本电费。

在受电装置一次侧装有连锁装置互为备用的变压器(含高压电动机)按可能同时使用的变压器(含高压电动機)容量之和的最大值计算其基本电费。

第八十六条 对月用电量较大的用户供电企业可按用户月电费确定每月分若干次收费,并于抄表後结清当月电费收费次数由供电企业与用户协商确定,一般每月不少于三次对于银行划拨电费的,供电企业、用户、银行三方应签订電费划拨和结清的协议书

供用双方改变开户银行或帐号时,应及时通知对方

第八十七条 临时用电用户未装用电计量装置的,供电企业應根据其用电容量按双方约定的每日使用时数和使用期限预收全部电费。用电终止时如实际使用时间不足约定期限二分之一的,可退還预收电费的二分之一;超过约定期限二分之一的预收电费不退;到约定期限时,得终止供电

第八十八条 供电企业依法对用户终止供電时,用户必须结清全部电费和与供电企业相关的其他债务否则,供电企业有权依法追缴

第八十九条 在供电营业区内建设的各类发电廠,未经许可不得从事电力供应与电能经销业务。

并网运行的发电厂应在发电厂建设项目立项前,与并网的电网经营企业联系就并網容量、发电时间、上网电价、上网电量等达成电量购销意向性协议。

第九十条 电网经营企业与并网发电厂应根据国家法律、行政法规和囿关规定签订并网协议,并在并网发电前签订并网电量购销合同合同应当具备下列条款:

1、并网方式、电能质量和发电时间;

2、并网發电容量、年发电利用小时和年上网电量;

3、计量方式和上网电价、电费结算方式;

4、电网提供的备用容量及计费标准;

7、双方认为必须規定的其它事宜。

第九十一条 用户自备电厂应自发自供厂区内的用电不得将自备电厂的电力向厂区外供电自发自用有余的电量可与供电企业签订电量购销合同。

自备电厂如需伸入或跨越供电企业所属的供电营业区供电的应经省电网经营企业同意。

第八章 供用电合同与违約责任

第九十二条 供电企业与用户应当正式供电前根据用户用电需求和供电企业的供电能力以及办理用电申请时双方已认可或协商一致嘚下列文件,签订供用电合同:

1、用户的用电申请报告或用电申请书;

2、新建项目立项前双方签订的供电意向性协议;

3、供电企业批复的供电方案;

4、用户受电装置施工竣工检验报告;

5、用户计量装置安装完工报告;

6、供电设施运行维护管理协议;

7、其它双方事先约定的有關文件

对用电量大的用户或供电有特殊要求的用户,在签订供用电合同时可单独签订电费结算协议和电力调度协议等。

第九十三条 供鼡电合同应采用书面形式经双方协商同意的有关修改合同的文书、电报、电传和图表也是合同的组成部分。

供用电合同书面形式可分为標准格式和非表准格式两类标准格式合同适用于供电方式简单、一般性用电需求的用户;非标准格式合同适用于供用电方式特殊的用户。

省电网经营企业可根据用电类别、用电容量、电压等级的不同分类制定出适应不同类型用户需要的标准格式的供用电合同。

第九十四條 供用电合同的变更或者解除必须依法经行。有下列情形之一的允许变更或解除供用电合同:

1、当事人双方经过协商同意,并且不因此损害国家利益和扰乱供用电秩序;

2、由于供电能力的变化或国家电力供应与使用管理的政策调整使订立供用电合同时的依据被修改或取消;

3、当事人一方依照法律程序确定确实无法履行合同;

4、由于不可抗力或一方当事人虽无过失,但无法防止的外因致使合同无法履荇。

第九十五条 供用双方在合同中订有电力运行事故责任条款的按下列规定办理:

1、由于供电企业电力运行事故造成用户停电的,供电企业应按用户在停电时间内可能用电量的电度电费的五倍(单一制电价为四)给予赔偿用户在停电时间内可能用电量,按照停电前用户囸常用电月份或正常用电一定天数内的每小时平均用电量乘以停电小时求得

2、由用户的责任造成供电企业对外停电,用户应按供电企业對外停电时间少供电量乘以上月份供电企业平均售电单价给予赔偿。

因用户过错造成其他用户损害的受害用户要求赔偿时。该用户应當依法承担赔偿责任

虽因用户过错,但由于供电企业责任而使事故扩大造成其他用户损害的该用户不承担事故扩大部分的赔偿责任。

3、停电责任的分析和停电时间及少供电量的计算均按供电企业的事故计录及《电业生产事故调查规程》办理。停电时间不足1小时按1小时計算超过1小时按实际时间计算。

4、本条所指的电度电费按国家规定的目录电价计算

第九十六条 供用电双方在合同中订有电压质量责任條款的,按下列规定办理:

1、用户用电功率因数达到规定标准而供电电压超出本规则规定的变动幅度,给用户造成损失的供电企业应按用户每月在电压不合格的累计时间内所用的电量,乘以用户当月用电的平均电价的百分之二十给予赔偿

2、用户用电功率因数未达到规萣标准或其他用户原因引起的电压质量不合格的,供电企业不负赔偿责任

3、电压变动超出允许变动幅度的时间,以用户自备并经供电企業认可的电压自动记录仪表的记录为准如用户未装此项仪表,则以供电企业的电压记录为准

第九十七条 供用电双方在合同中订有频率質量责任条款的,按下列规定办理:

1、供电频率超出允许偏差给用户造成损失的,供电企业应按用户每月在频率不合格的累计时间内所鼡的电量乘以当月用电的平均电价的百分之二十给予赔偿。

2、频率变动超出允许偏差的时间以用户自备并经供电企业认可的频率自动記录仪表的记录为准,如用户未装此项仪表则以供电企业的频率记录为准。

第九十八条 用户在供电企业规定的期限内未交清电费时应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止每日电费违约金按下列规定计算:

1、 居民用户每日按欠费总额的千汾之一计算;

⑴ 当年欠费部分,每日按欠费总额的千分之二计算;

⑵ 跨年度欠费部分每日按欠费总额的千分之三计算;

电费违约金收取總额按日累加计收,总额不足1元者按1元收取

第九十九条 因电力运行事故引起城乡用户居民家用电器损坏的,供电企业应按《居民用户家鼡电器损坏处理办法》进行处理

第一百条 危害供用电安全、扰乱正常供用电秩序的行为,属于违约用电行为供电企业对查获的违约用電行为应及时予以制止。有下列违约用电行为者应承担其相应的违约责任:

1、 在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或私洎改变用电类别的应按实际使用日期补交其差额电费,并承担二倍差额电费的违约使用电费使用起迄日期难以确定的,实际使用时间按三个月计算

2、 私自超过合同约定的容量用电的,除应拆除私增容设备外属于两部制电价的用户,应补交私增设备容量使用月数的基夲电费并承担三倍私增容量基本电费的违约使用电费;其他用户应承担私增容量每千瓦(千伏安)50元的违约使用电费。如用户要求继续使用者按新装增容办理手续。

3、擅自超过计划分配的用电指标的应承担高峰超用电力每次每千瓦1元和超用电量与现行电价电费五倍的違约使用电费。

4、擅自使用已在供电企业办理暂停手续的电力设备或启用供电企业封存的电力设备的应停用违约使用的设备。属于两部淛电价的用户应补交擅自使用或启用封存设备容量和使用月数的基本电费,并承担二倍补交基本电费的违约使用电费;其他用户应承担擅自使用或启用封存设备容量每次每千瓦(千伏安)30元的违约使用电费启用属于私增容被封存的设备的,违约使用者还应承担本条第2项規定的违约责任

5、私自迁移、更动和擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷管理装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备者,属于居民用户的应承担每次500元的违约使用电费;属于其他用户的应承担每次5000元的违约使用电费。

6、未经供电企业同意擅洎引入(供出)电源或将备用电源和其他电源私自并网的,除当即拆除接线外应承担其引入(供出)或并网电源容量每千瓦(千伏安)500え的违约使用电费。

第九章 窃电的制止与处理

第一百零一条 禁止窃电行为窃电行为包括:

1、在供电企业的供电设施上,擅自接线用电;

2、绕越供电企业用电计量装置用电;

3、伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电;

4、故意损坏供电企业用电计量装置;

5、故意使供电企业用电计量装置不准或者失效;

6、采用其他方法窃电

第一百零二条 供电企业对查获的窃电者,应予制止并可当场中止供电窃電者应按所窃电量补交电费,并承担补交电费三倍的违约使用电费拒绝承担窃电责任的,供电企业应报请电力管理部门依法处理窃电數额较大或情节严重的,供电企业应提请司法机关依法追究刑事责任

第一百零三条 窃电量按下列方法确定:

1、在供电企业的供电设施上,擅自接线用电的所窃电量按私接设备额定容量(千伏安视同千瓦)乘以实际使用时间计算确定;

2、以其他行为窃电的,所窃电量按计費电能表标定电流值(对装有限流器的按限流器整定电流值)所指的容量(千伏安视同千瓦)乘以实际窃用的时间计算确定。

窃电时间無法查明时窃电日数至少以一百八十天计算,每日窃电时间:电力用户按12小时计算;照明用户按6小时计算

第一百零四条 因违约用电或竊电造成供电企业供电设施损坏的,责任者必须承担供电设施的修复费用或进行赔偿

因违约用电或窃电导致他人财产、人身安全受到侵害的,受害人有权要求违约用电或窃电者停止侵害赔偿损失。供电企业应予协助

第一百零五条 供电企业对检举、查获窃电或违约用电嘚有关人员应给予奖励。奖励办法由省电网经营企业规定

第一百零六条 跨省电网经营企业、省电网经营企业可根据本规则,在业务上作絀补充规定

第一百零七条 本规则自发布之日起施行。

主题词:电力 营业 规则 命令

主送:各电管局各省、自治区、直辖市电力局,部有關归口管理单位

抄送:国务院法制局,国务院有关部门

本部:部长,总工各有关司局。

}

新进高校毕业生 入职培训学习资料 (电力营销基本知识) 山东电力集团公司科技信息部 第一章 电力营销基本业务和技能 第一节 电力营销概论 一、电力营销的历史沿革 九十姩代前与计划经济体制相适应,电力建设、电力使用、物价工作都采用了高度集中管理的体制这个时期的电力生产有三个基本特征:┅是电力工业是生产供应型,电力发展、生产、分配计划权限高度集中;二是电价结构统一电价水平基本稳定。定价权限高度集中三昰电力部门具有政府管理权限,管理用户取代了经营与销售 这种电力管理模式一直持续了很长一段时间。期间电力生产部门对用户的管理由用电管理部门实施,实行一整套的计划经济的管理模式 进入九十年代后,随着我国市场经济的发展电力工业逐渐由生产型、生產经营型向经营型转变,电力企业已不再具有政府管理职能成为经营型的、具有公用性质的企业。市场营销的理论与实践也随之进入电仂行业电力营销理念应运而生。电力营销活动就是将电能产品作为生产要素和生活必需品提供给全社会解决电能的生产与消费之间存茬的各种矛盾,提供优质的电力服务满足各类电力消费者的消费欲望和实际需要。 电力营销承担着直接面向市场和为广大电力消费者服務的功能在整个电力营销过程中,供电企业必须贯彻执行国家在有关的能源政策正确实施国家关于电力供应与使用政策和一系列合理鼡电的措施,使电能得到充分合理的利用;要对不断变化的电力需求和市场环境做出积极的反映对需求的电力、电量进行有目标的引导、控制和服务;还要向电力消费者提供安全用电知识和技术、优化合理用电方式及降低电费的知识和技能、供用电法律知识、提高供电质量服务并为消费者提供紧急服务、信息服务及社会服务等。因此电力营销活动具有很强的政策性、社会性和服务性,管理和服务两者密鈈可分 在当前,国家电网公司实时地高瞻性地提出了建设“以强三优”现代公司的宏伟目标加速推进“两个转变”和“四化”要求,對电力营销工作提出了更高的要求 二、电力营销的特殊性 电力商品是一种特殊的商品。因此电力市场亦是一个特殊的市场。随之电仂营销亦是具有特殊性的营销活动。 1、 电力营销是一种服务性很强的业务这是由电力市场的特点所决定的。电力工业的公益性、基础性哋位决定了电力营销的服务性质大到国民经济,小到人民生活无论何时何地,电力营销都必须为客户地供优质、可靠、充足的电力能源电力商品的不可储存性,使电力厂商与电力客户之间的联系十分紧密这种紧密的联系主要靠营销人员的服务来完成。 2、 电力营销是┅项整体性很强的业务电力市场的销售和流通渠道,靠的是电力网电力网是集发电厂、输电线路、变电、配电、用电一体化的、同时運转的一个整体。依靠电网连接起来的生产、消费渠道每个环节都扣得很紧,缺一不可否则安全生产、电力商品销售将无法保证,社會效益、企业效益都将成为一句空话因此,电力营销部门只有为客户提供规范的整体服务才会有电力企业的发展。才会有社会进步 3、 电力营销是一种技术性很强的业务。电力工业是一种技术密集、资金密集的工业在生产和消费的各个环节都采用了大量的先进的技术掱段。因此电力营销管理的手段自动化的信息传送,计量装置的配置、校验与管理的电子化营销业务的计算机管理,电费业务异地受悝以及无笔化运行形成了当今电力营销管理的一个鲜明特征,即很强的技术性推广、采用现代科学技术手段,推进营销服务的现代化是电力企业提高工作效率和服务质量,获取经济效率的有力保证 三、山东电力集团公司营销组织机构 山东电力集团公司营销部是山东電网电力营销的职能管理部门,下设营业处、业务拓展处、电价处、计量处、技术处、综合处六个处室 地市供电公司营销部一般设为四個中心:需求侧管理中心、电费结算中心、电能计量中心和95598客户服务调度中心。 1、需求侧管理中心 (1)根据地区电网运行情况和鼡电特性制订本地区有序用电方案和电力供需平衡应急预案。 (2)开展需求侧有序用电管理工作宣传、推广节能新技术,以及安全用电常識 (3)开展电力市场分析和预测管理工作。 2、电能计量中心 归口负责本单位及代管县供电公司的电能计量管理工作 3、电费结算中心 负責营销的电费管理和电费结算工作;负责应收电费、实收电费和电费的帐务管理;负责购电核算、计费信息、银电联网、大客户电费管理、电费实收对账管理、电费票据管理;在营销部的领导下,接受财务部门的业务指导、监督、考核和审计部门的监督 4、95598客戶服务调度中心 通过全省统一的“95598”电话、客户服务网站、短信、传真、电子邮件、VOIP等方式,全天24小时受理电力客户咨询查询、业扩及日瑺营业、紧急服务、投诉举报与建议及其他用电业务形成服务调度指令发送相关单位处理,并开展服务调查、信息分析与客户服务监督栲核

}