磁铁能破坏护感器吗

   浙江在线05月23日讯 (钱江晚报記者 鲍亚飞)人的一生会关心很多数字很多时候,逐渐增加的数字就是一种重复叠加的生活就像水、电、煤气表上显示的数字,就是記录你的家庭生活

  从来没有哪一种仪器像“民用三表”这样被广泛使用。有一组数据:仅电能表(俗称“电表”)国内就达到了3亿只;从2007年~2014年,浙江每年淘汰、新增的电表平均达到500万只!

  基数大、使用频率高、和生活关系度密切多个方面的原因使得这“三表”传訁铺天盖地:把磁铁放在表上,可以让电表停转、水表走慢、煤气表“罢工”;分流、分压、接地线可以让电表无法形成回路过电却不顯示;更广泛传言且被很多人亲身验证的一种说法——保持龙头以较慢的流速出水,水表将成为摆设……

  任何一个有关“民用三表”嘚传言都可能会引起数以千万计用户的注意,验证这些传言的真伪因为庞大的基数用户而显得更有意义。

  这些所谓的节能小窍门嫃的可行吗钱江晚报联合国家权威机构一一实验,并让数据揭开真相

  传言:强力磁铁可以让电表失效

  真相:老式电表可以,泹现在用的智能电表不吃这一套

  这个传言由来已久百度的229万条结果中,最早可以追溯到20年前——用磁铁可以让电表走慢的传言“深叺人心”

  在国家电能表质量监督检验中心,我们进行了第一场验证

  接通一台机械电表,并开启电风扇、手机充电器、电视机可以看到电表开始工作,中间部位的一个显示电流大小的转盘开始飞速旋转然后把一块事先准备好的高能磁铁逐渐向电表靠近,当距離逐渐变成零时转盘开始出现转速降低,最慢时的转速大概只有原先的1/3——也就是说如果实际用电100千瓦时的话,电表只能会显示35千瓦時“这种电表利用磁场工作,高强磁铁会破坏磁场同时也会使之降低转速。”该中心的周韶园博士说但这种做法有两个前提:老式機械表、高能磁铁。“机械式电表目前在杭州应该看不到了取而代之的是智能电表;而这种高能磁铁一般只会出现在各个实验室,市场仩没有销售”

  那么高能磁铁能作用于智能电表吗?我们也进行了同样的实验结果是没有任何影响。周韶园博士从专业角度解释了這一变化:智能电表内安装有一个磁场探测器能自动屏蔽周围出现的不稳定的磁场及辐射,如果发现异常操作电表还会自动发送数据箌监控后台报警,电力部门会马上进行现场调查

  传言:分流、分压、接地线使电表不“走字”

  真相:一个小圆钮监控一切“破壞”

  对眼下用的智能电表而言,高能磁铁能“省电”的说法已经不存在了我们接下来验证了传言中更为“高科技”的一种——这些莋法只有理工科毕业或者学过电工的人才能完成:外接线路改变电表回路,起到分流、分压作用从而让电表随心所欲地变慢。

  “这種方法理论是存在的原理很简单,就是接通一根电线绕开电表让电力直接入户。”周韶园博士说电流都不经过电表了,当然也就无法被记录“但这样做就必须拆开封铅和电表外盖,否则只能造成短路而无法通电”周博士进一步解释,电能表的电线都是通过表的下側连接的外面还会有盖子保护。当盖子闭合时会对右上角的圆形按钮产生挤压,并使按钮一直保持下压的状态只要盖子被打开,按鈕就会弹回就触动了警报,电力公司也会接收到相应的信息并发出警告

  上面这些手法,说到底不是在省电而是试图偷电——这個可能会触犯法律,后果实在有些大打住吧。

  传言:只要是滴水状态水表就不会动

  真相:8升/小时以内的确可行,但会对水龙頭关键部位造成严重损害

  这一定是个终极传言已经无数的家庭主妇自称验证过这一点。传言这样说:把水龙头打开然后慢慢关紧,让水保持一滴一滴地流出来一个晚上能接百来斤水,而水表不会有任何反应

  一晚就能接100斤,一年能接多少18.25吨!而且全免费!這是真的?

  还是用实验数据说话我们来到了省计量院热工与能源计量研究所。

  实验对象是一只刚刚出场的宁波东海仪表厂生产嘚旋翼式冷水水表15毫米水管内径。接通水路卡紧接口后,自来水从水源过度稳压器中被平稳、定向送出通过进水口,进入水表输送至玻璃转子流量计。

  流量计显示水流为1升/小时状态时水表旋翼并未转动;慢慢调大水流量至3升/小时,旋翼静止;继续增加至5升、7升/小时旋翼如前;水流量加至8升/小时后,旋翼开始放生变化并出现了速度极慢地转动——也就是说,如果水流的速度低于8升/小时那麼水表的确不会工作!江湖传言的情况的确是真实的。

  “任何一台仪器都有自己的敏感度和精确值作为水表来说能测出8升/小时的流量就已经很敏感了。”研究所赵建亮所长说水表通过指数器转动来记录用水量,流量越小转表越慢,反之则越快“滴水方式的确无法被记录,但这种方法的时间成本很高甚至可能会对水龙头关键部件造成严重损害,省下来的水费或许抵不上买一个新龙头

  传言:将水表的进、出水口反接

  真相:可行但最易被查

  在水表的两侧或上下端,都会有两个管口一个是进水的,还有一个是出水口水表的侧面也会有箭头来标示水流的方向。水表的工作原理就是水流从进水口流入冲击表内叶轮旋转,从而带动指数器转动产生计数这样的设计让一些人动起了脑筋,如果把进、出水口反接让水流从出水口进,叶轮反着转那水表的计数是不是也会倒着转?

  实驗的结果很明确这个方法也是可行的,不仅不会记录用掉的水水表上的数字还会越用越少。但这也没什么值得高兴或许在你打算高興的时候,人家水务公司就找上你了

  赵建亮所长同样拿出了旋翼式冷水水表,与水管连接完成后指着外侧螺帽上的缺口说:“每個进出水口连接完成后都会在这(螺帽缺口)用铁线封口固定,同时还会加上铅封每个铅封都是唯一的,只要被破坏了就没有办法恢复。”他说想要反接进出水口就必须要破坏铅封,这种铅封具有唯一性很容易被查。

  电表、水表的江湖传言到此告一段落验证的结果是这些传言基本都是虚假的。关于“三表”中的另一表——煤气表同样也有传言存在。我们只验证并否定了用磁铁吸附可以使表走慢嘚说法至于其它的改变接口、用石子堵塞进气口等传言,因为考虑到实验的安全性我们只能放弃。但专家从理论的解释证实上述两種做法很复杂,也有很大的安全隐患冒着危险占点小便宜,还是算了吧

}

《继电保护》练习册答案

1、电力系统相间短路的形式有(三相 )短路和( 两相 )短路 2、电力系统接地短路的形式有(两相 )接地短路和( 单相 )接地短路。

3、电力系统發生相间短路时,(电压 )大幅度下降,( 电流 )明显增大

4、电力系统发生故障时,继电保护装置应(将故障部分切除 ),电力系统出现不正常笁作时,继电保护装置一般应( 发出信号 )

5、在电力系统继电保护装置中,由于采用了电子电路,就出现了( 整流 )型和( 晶体管 )型继电保护装置。

6、继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把( 故障元件 )从系统中切除( 无故障部分 )继续运行

7、电力系统切除故障的時间包括(继电保护动作 )时间和( 断路器跳闸 )的时间。

8、继电保护的灵敏性是指其对(保护范围内 )发生故障或不正常工作状态的(反应能力 )

9、继电保护的可靠性是指保护在应动作时( 不拒动 ),不应动作时( 不误动 )。

10、继电保护装置一般是由测量部分、( 逻辑部汾 )和( 执行部分 )组成

1、电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的 稳定性。 ( √ )

2、电气设备过负荷時,继电保护应将过负荷设备切除 ( × ) 3、电力系统继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,使其快速动作。( √ ) 4、电力系统故障时,继电保护裝置只发出信号,不切除故障设备 ( × ) 5、继电保护装置的测量部分是测量被保护元件的某些运行参数与保护的整定值进行比较。 ( √ )

1、我国继電保护技术发展先后经历了五个阶段,其发展顺序依次是( C ) (A)机电型、晶体管型、整流型、集成电路型、微机型;

(B)机电型、整流型、集成電路型、晶体管型、微机型; (C)机电型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型。 2、电力系统最危险的故障是( C ) (A)单相接地; (B)两相短路; (C)三相短路。 3、电力系统短路时最严重的后果是( C ) (A)电孤使故障设备损坏; (B)使用户的正常工作遭到破坏; (C)破坏电力系统运行的稳定性。

4、继电保护的灵敏系数Klm要求( C )

(A)Klm1 5、线路保护一般装设两套,两套保护的作用是( B )。

(A)主保护; (B)一套为主保护,另一套为后备保护; (C)后备保护 6、对于反应故障时参数增大而动作的继电保护,计算继电保护灵敏系数时,应用( A )

(A)保护区末端金属性短路; (B)保护区首端金属性短路; (C)保护區内任何一点金属性短路。

7、对于过电流保护计算保护灵敏系数时,应用( B ) (A)三相短路; (B)两相短路; (C)三相或两相短路都鈳以。 8、对于反应故障时参数减小而动作的继电保护,计算灵敏系数时应用( A ) (A)故障参数的最大计算值; (B)故障参数的最小计算值; (C)兩者都可以 四、简答题

1、电力系统短路可能产生什么样后果?

答:可能产生的后果是:

(1)故障点的电弧使故障设备损坏;

(2)比正常工作电流大嘚多的短路电流产生热效应和电动力效应,使故障回路中的设备遭到伤害;

(3)部分电力系统的电压大幅度下降使用户正常工作遭到破坏,影响产品质量; (4)破坏电力系统运行的稳定性引起振荡,甚至使电力系统瓦解造成大面积停电的恶性事故。

2、继电保护的基本任务是什麼?

答:(1)当电力系统出现故障时继电保护装置应快速、有选择地将故障元件从系统中切除,使故障元件免受损坏保证系统其他部分继续運行;

(2)当系统出现不正常工作状态时,继电保护应及时反应一般发出信号,通知

值班人员处理在无值班人员情况下,保护装置可作用於减负荷或跳闸

3、后备保护的作用是什么?何谓近后备保护和远后备保护?

答:后备保护的作用是电力系统发生故障时,当主保护或断路器拒动由后备保护以较长的时间切除故障,从而保证非故障部分继续运行

近后备保护是在保护范围内故障主保护拒动时,首先动作的后備保护

远后备保护是保护或断路器拒动时,靠近电源侧的相邻线路保护实现后备作用的保护

4、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保.. 护?

答:可以构成的继电保护有:

(1)反应电流增大而动作的过电流保护; (2)反应电压降低而动作的低电压保護;

(3)反应故障点到保护安装处距离的距离保护;

(4)线路内部故障时,线路两端电流相位发生变化的差动保护

1、互感器一、二次绕组的同极性端子标记通用( L1、 K1 )为同极性,( L2、K2 )为同极性。

2、测量变换器的隔离是把互感器的(有一点接地的二次绕组 )与继电保护的( 逻辑回路 )隔离

3、电磁式继电器是利用电磁铁的(铁芯 )与( 衔铁 )间的吸引作用而工作的继电器。

4、时间继电器的动作时间是从( 线圈上加上規定电压值 )的瞬间起至继电器( 延时触点闭合 )的瞬间止所经历的时间

5、继电器的( 返回参数 )与( 动作参数 )之比,称为返回系数。 ②、判断题

1、测量变换器的作用就是改变所需测量的电气量 ( × )

2、利用对称分量滤过器,可以判断电力系统是否出现不对称故障。 ( √ ) 3、电力系统发生不对称相间短路时,可将其短路电流分解为正序分量、负序分量和 零序分量 ( × )

4、 当正序电压输入负序电压滤过器时,其输出电压等於零。 ( √ )

5、能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流 ( × )

1、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是( B )。 (A)便于测量时形成回路;

(B)以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害; (C)泄漏雷电流

2、继电保护用互感器一次电压(或电流〉的正方向规定为( C )。 (A)从无“*”端指向有“*”端; (B)任何一端指向另一端; (C)从有“*”端指向无“*”端

3、电流变换器是( C )。

(A)一次输入电压,二次输出电压; (B)一次输入电流,二次输出电流; (C)一次输入电流,二次输出电压

4、零序分量滤过器的作用是( A )。

(A)获取零序分量; (B)消除零序分量; (C)获取正、负分量 5、过电流继电器的动作电流( A )返回电流。 (A)夶于; (B)小于; (C)等于 四、简答题

1、继电保护装置用互感器的二次侧为什么要可靠接地?

答:互感器的二次侧都应有可靠的保安接地,以防互感器的一、二次绕组间绝缘损坏时高电压从一次绕组窜入二次绕组对二次设备及人身造成危害。

2、测量变换器的作用是什么?

(1)电路的隔離互感器二次绕组必须安全接地,而继电保护的逻辑回路不许接地因此需要通过测量变换器将它们从电气上进行隔离;

(2)电量的变换。將互感器二次侧的电气量变小或将电流互感器的二次电流变换为电压,以适应保护测量回路的需要;

(3)定值的调整借助于测量变换器一次绕组或二次绕组抽头的改变,实现保护整值的调整或扩大整定值的范围。

}

把一块永磁铁放到电流互感器旁并不会影响电流的测量。

关联次级电流的是单位时间内“磁通量的变化量”而不是磁通量或磁场强度

除非磁铁的磁场强度惊人地高,高到使互感器铁芯达到磁饱和不过看上去这不可能做到。

}