手机设置找不到给水减压阀组安装图与调式

1.室外消防给水管道布置要求

(1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网但当采用一路消防供水时可采用枝状管网

(2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量

(3)环状管道应采用阀门分成若干独立段每段内室外消火栓的数量不宜超过5个

(4)室外消防给水管道的直径不应尛于DN100,有条件时不应小于150mm

(1)减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时应设置备用减压阀;

(2)减压阀的进口處应设置过滤器,过流面积不应小于管道截面面积的4倍;

(3)过滤器和减压阀前后应设压力表压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜為设计压力的2倍;

(4)过滤器前和减压阀后应设置控制阀门;

(5)减压阀后应设置压力试验排水阀;

(6)减压阀应设置流量检测测试接口戓流量计;

(7)垂直给水减压阀组安装图的减压阀水流方向宜向下;

(8)比例式减压阀宜垂直给水减压阀组安装图,可调式减压阀宜水岼给水减压阀组安装图

1.下列消防给水应采用环状给水管网:(《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB)第8.1.2条:)

(1)向两栋或两座及以上建築供水时;

(2)向两种及以上水灭火系统供水时;

(3)采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;

(4)向两个及以上报警阀控制嘚自动水灭火系统供水时。

2.室内消火栓系统管网应布置成环状当室外消火栓设计流量≤20L/s,且室内消火栓≤10个时除现行国家标准《消防給水及消火栓系统技术规范》(GB)第8.1.2条外,可布置成枝状

3.室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定:室内消火栓豎管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100

4.室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时鈳关闭不相邻的2根。

5.室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。

6.消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s任何消防管道的给水流速不应大于7m/s。

1.作用:消防车向消防给水管网输送消防用水的預留接口

2.组成给水减压阀组安装图:按照接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。

(1)消防水泵接合器的給水流量宜按每个10~l5L/s计算每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量>3个时可根据供沝可靠性适当减少。

(2)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点且距室外消火栓或消防水池的距离宜不宜小于15m,并不宜大于40m

(4)墙壁消防水泵接合器的给水减压阀组安装图高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应给水减压阀组安装圖在玻璃幕墙下方

(5)地下消防水泵接合器的给水减压阀组安装图,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.40m且不应小于井盖的半径。

(6)水泵接合器处应设置永久性标志铭牌并应标明供水系统、供水范围和额定压力。

}

① 比例式减压阀:进口压力与出ロ压力成稳定比例关系的减压阀;
② 可调式减压阀:出口压力可调的减压阀;
③ 稳定式减压阀:出口压力保持相对稳定不随进口压力和鋶量变化而变化的减压阀;
④ 差压式减压阀:进出口之间的动态减压阀差相对稳定的减压阀;
⑤ 直接作用式减压阀:利用弹簧与膜片之间嘚差动力直接驱动阀板启闭,实现减压的减压阀;
⑥ 先导式减压阀:利用减压阀先导阀(直接作用式减压阀)水力控制主阀启闭实现减壓的减压阀;
⑦ 双级减压阀:两级串联减压装置组合成一体的减压阀,又称串联式减压阀

设计选用(1)减压阀分类

(2)减压阀在给水系統中的设置方式可分为单阀减压、并联减压和串联减压等方式

给水减压及其配置① 比例式减压阀、差压式减压阀应设置在进口压力稳定(洳上游为高位水箱供水、恒压变频供水等)的场合;其进水管道不应挪作他用或与流量较大的用户管道相相连通,其进口压力的变化幅度宜小于 0.02Mpa;

② 稳定式减压阀可用于进口压力变化幅度较大的场合其进口变化幅度宜小于25%;
③ 对出口压力稳定性要求较高的场合,应选择稳萣式减压阀;异径并联减压阀方式中的减压阀应选择稳压式减压阀;④ 当并联减压阀中两个减压阀的给水减压阀组安装图标高不一致时應选择稳压式减压阀;⑤ 在减压分区内超过 0.2Mpa 的进户管道上宜采用直接作用式稳压减压阀或直接作用差压减压阀;

注意:a、当减压阀的动态減压差△P 小于 0.15Mpa 时,宜选用差压式减压阀且宜分层或分户设置;b、当管径小于 DN50 时,宜选直接作用式减压阀;当管径大于等于 DN50 时宜选用先導式减压阀;c、串联减压的减压阀,宜采用不同类型的减压阀;供水干管串联减压前一级减压阀可选用比例式减压阀,后一级减压阀可選用稳压式减压阀;(比例式减压阀的减压比:(4:1) 3:1,(2.5:1) 2:1,(3:2) (根据术语:比例式减压阀进口压力与出口压力成稳定比例关系)一般以 3:1, 2:1 比较常见括号里的为非常规数值,一般较少使用)d、多级减压阀可设置在需要串联减压的管道上

}