新时达AS380出现68新时达故障代码9了,怎么调试

新时达AS380利用自带七段码显示操作器调试
使用 “< 、>”键来循环切换在键盘上找到密码菜单:输入密码,自学习指令LRR 00把00改为01再按确认做井道自学习


JP9.7—X16:停电应急平层、地震、大楼后备电源
JP9.8—X17:门锁回路检测 常闭
JP9.9—X18:上行第二终端减速开关
JP9.10—X19:下行第二终端减速开关


例,建设四路一台电梯:7层3站3门设为:97(需要1层+6层+7层=1+32+64=97)
7层(需要开门) 64


做井道自学习前需要调整输入的参数:
F25输入类型1(X0-X15输入点的常开和常闭设置0--65535)根据现场实际设置
F26输入类型2(X16-X25輸入点的常开和常闭设置0—65535)根据现场实际设置
F27轿厢板输入类型(GX0-GX15输入点的常开和常闭设置 0--65535)根据现场实际设置
F28轿顶板输入类型(HX0-HX15输入點的常开和常闭设置0--65535)根据现场实际设置
F165设为8,正常后设为0
F182设为0会根据速度自动确认开关级数,一般速度1.75以下为11.75以上为2
F201=3有速度传感器矢量控制
F203=电机额定功率
F204=电机额定电流
F205=电机额定频率
F206=电机额定转速
F207=电机额定电压
F210=编码器类型1,正弦/余弦型编码器;2,ENDAT型编码器(电机自学习时选1,囸常后选2可避免以后每次上电检测啸叫声
F211=编码器脉冲数,一般海德汉2048


设F165为8可以在机房用面板开关门
利用MENU切换各个菜单查看LED灯功能,包括信号的输入输出
使用 “< 、>”键来循环切换查看轿厢、轿顶板输入状态(GX参数翻到顶后就是HX参数)
在LED 07中,当L1-L9指示灯都亮时可以做囲道自学习
在进程诊断菜单可以查看电梯状态是否正常

}