FD一5o0微机综合保护微机测控装置置显示告警是什么意思

格式:PDF ? 页数:4页 ? 上传日期: 22:30:23 ? 浏览次数:51 ? ? 300积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

DMP300C系列保护微机测控装置置是本公司在总结多年电站综合自动化系统开发、研究经验的基础上,充分吸收了国内外同类产品的成功经验采用系统化设计思想以及当今先進的软、硬件技术开发的新一代电站综合自动化产品。

DMP300C系列电站综合自动化保护微机测控装置置适用于110kV 及以下电压等级的发电系统、输配電系统和用电系统的保护、 测量、控制和RTU等功能可以组屏安装,也可就地安装到开关柜

·高性能高可靠硬件平台

采用双CPU(DSP芯片)结构铨工业级平台设计,配合可靠性嵌入式实时多任务操作系统即保证保护计算的实时性和快速性,又保证界面的丰富度和可操作性

采用整体面板,加强型单元箱抗强振动、强干扰设计,适应于恶劣环境并采用全新后拔插组合结构,强弱电分离强电直接从插件出线,保证装置的高可靠性

测量、保护模拟量输入隔离采样通道完全独立,采用专门的模拟和数字滤波设计以及高精度交流采样技术既满足叻对测量精度的要求又满足了对保护动作大动态范围的要求。保护算法成熟、完善、可靠

硬件模块化结构设计,互换能力强维护简单,极大的减少了备品配件

软件采用功能模块化设计,各种功能可灵活配置以满足用户不同要求。

装置可存入8套定值修改定值、切换運行方式极为方便。

具有事故顺序记录和事故追忆功能可保存最后200次带时间、故障电流、电压信息的事件记录;大容量故障录波,录波時间由用户整定总录波时间最长可达到20s,并且故障数据停电不丢失

装置内嵌定时硬件自检功能,当装置内部故障时能及时检测到并告警

16路开入、12路开出均可由用户在线定义工作方式,满足不同场合的应用12路开出继电器均可在线检测,方便用户维护

·全汉化的图形用户界面

实时显示电流、电压、频率、功率及各种事件信息外,还可显示接线图显示界面可通过前面板的RS-232接口在线组态。按键操作简单中英文操作界面,多级用户权限管理便于现场运行维护人员操作。

高精度硬件时钟电路结合网络及GPS对时,实现与系统时钟同步

光纖纵差保护     三段相间距离保护     三段接地距离保护

三段复合电压闭锁   方向闭锁定时限过流保护  反时限过流保护

两段过负荷保护    四段方向闭锁零序保护   两段零序过流保护

两段零序过压保护   过电压保护        低电壓保护

低频减载       高频解列         断路器失灵保护

小电流接地告警    TV断线、母线接地检测    三相一次檢无压

检同期重合闸     重合闸加速跳(后加速)  故障录波功能

测量功能       RTU功能         现地操作功能

差动速断保护     比例差动保护       非电量保护

三段六时限过流保护  三段六时限零序过流保护  三段零序过流保护

两段间隙过流保护   两段零序过电压保护    过电压保护

低电压保护      过激磁保护        断路器失灵保护

消弧线圈过流保护   三段过负荷保护      现地操作功能

故障录波功能     测量功能         RTU功能

TV断线、母线接地检测

【发电机保护测控单元】

差动速断保护     比例差动保护       零序横差保护

三段过流保护     两段零序过流保护     零序过压保护

定子接地       现地操作功能       三段过负荷保护

失磁保护       過频、低频保护      过电压、低电压保护

两段负序过流保护   逆功率保护        两段过励磁保护

故障录波功能     测量功能         RTU功能

转子一点接地/转子二点接地

【电动机保护测控单元】

差动速断保护     比例差动保护       两段过流保护

堵转保护       起动时间过长保护     过负荷保护

过热保护       两段负序过流保護     失压保护自起动

零序过流保护     零序过压保护       接地告警

过电压保护      低电压保护        低频减载保护

逆功率保护      熔断器保护        两段失步保护

失磁保护       两段非同步冲击保護    非电量保护

故障录波功能     测量功能         RTU功能

三段定时限过流保护  反时限过流保护      兩段过电压保护

两段低电压保护    不平衡电压保护      不平衡电流保护保护

零序电流保护     非电量保护        故障录波功能

测量功能       RTU功能         现地操作功能

母联备自投单元    三段定时限过流保护    母线接地

母线过电压保护    母线低电压保护      零序过流保护

三段过负荷保护    六种方式备自投      非电量保护

故障录波功能     测量功能         RTU功能

低压侧三段定时限零序过流保护   高压侧三段定时限零序过流保护

三段定时限过流保护  过电压保护        低电压保护

非电量保护      故障录波功能       测量功能

RTU功能       现地操作功能       多功能测控单元


}

我要回帖

更多关于 微机测控装置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信