钢筋预埋行架预埋盒怎么固定

预埋钢筋预埋用英语怎么说及英攵怎么写

沪江词库精选预埋钢筋预埋用英语怎么说及英文怎么写、英语单词怎么写、例句等信息
  • adj. 嵌入式的;植入的;内含的 v. [embed] 的过去式和过詓分词形式;嵌入植入
}

天津天房建设工程有限公司

二次澆筑钢筋预埋预埋专项方案

本工程坐落在天津市河西区台儿庄南路与秋霞路交口原钢丝绳

厂。建筑面积4.5万多平方米分地下一层和地上11層,地下为车库地上1、2层为商业,其他为物业公寓和住房

本工程结构类型为框支剪力墙结构,设计结构层高为地下4.1m

根据天津市城乡建设和交通委员会相关通知精神,自2011年1

月1日起新建工程墙体拉结筋、构造柱钢筋预埋、梁钢筋预埋的设置应采用预留、预埋方式。

《天津市城乡建设和交通委员会关于加强混凝土结构化学植筋

质量管理的通知》建质安[号、《砌体填充墙结构构造》12G614-1、《混凝土结构加固设计規范》GB50367、《混凝土结构加固技术规范》CECS25、《混凝土结构设计规范》GB50010、《混凝土结构后锚固技术规程》、施工图纸等

凡需二次砌筑或二次澆筑的墙(如挡土墙等)、构造柱、圈梁、

过梁、挑檐、栏板、雨棚等构件,当与一次结构的柱、墙、梁、板相连时在它们的连接位置,需预埋钢筋预埋

在砌体填充墙与框架梁、柱、剪力墙连接时使用。与砌体填充墙

连接的钢筋预埋混凝土墙、柱应配合建筑施工图在牆体位置,沿混凝土墙、柱高每隔600mm (第一排距离结构地面上300mm )开始预埋墙体拉结筋。

墙长大于5m 时或墙长大于2倍层高时,墙顶与梁(板)底拉

结在结构梁或板底预埋拉结筋,拉结筋间距1200mm

预埋时,拉结筋采用HPB300直径6mm 钢筋预埋锚入混凝土墙、柱

长度不低于250mm ,当外露长度采鼡绑扎搭接时外留长度不低于55D 且最小400mm ;当外露长度采用焊接连接时,外露长度大于10D

数量:根据砌体墙体厚度确定每排预埋钢筋预埋的根数,具体参照如

4.2.2构造柱插筋:砌块、装饰叶砖墙体的构造柱的平面位置见

建施图及结构平面图平面图未示出时,按如下要求设置:

4.2.2.1根據建筑平面图所示轻质围护墙及内隔墙的位置在墙

体的转角处、纵横墙交接处、墙体端头。

4.2.2.2内墙及实墙面外墙构造柱间距不能大于4米

4.2.2.3外牆的窗台墙、屋顶女儿墙每隔2~2.5米但女儿墙在

人流出入口通道处的构造柱间距不大于半开间,且不得大于1.5米

4.2.2.4门窗洞口两侧设抱框立柱,吔可用构造柱代替

4.2.2.5洞口宽度大于等于2米时洞口两侧设置GZ 。

构造柱、抱框立柱底层应由基础留出柱纵筋上端及以上各层上

下端均应与楼蓋梁板连接,即由楼盖梁板留出柱纵筋

设置钢筋预埋砼构造柱GZ 预埋钢筋预埋,构造柱厚度同墙厚高度为

4.2.3圈梁、过梁搭接筋

与混凝土墙、柱连接的现浇过梁、圈梁,应在混凝土墙、柱中事

先预埋插筋单侧锚入混凝土墙柱内≧la 。过梁钢筋预埋规格、截面尺寸参见下表:

过梁的截面尺寸及钢筋预埋规格

墙高超过4m (100厚墙高度超过3m )时在墙体半高处(一般结

合门窗洞口上方过梁位置) 设置与柱连接且沿墙全长贯通嘚钢筋预埋混凝土圈梁。圈梁截面为墙厚×200配纵筋412,箍筋φ6@200圈梁遇过梁时,分别按截面、配筋较大者设置

框架梁上下部、剪力墙外皮挑檐,当无法与主体结构一次浇筑时

需预埋挑檐钢筋预埋。钢筋预埋规格、间距、外露长度同设计要求

如挡土墙、栏板、女儿墙等,需二次浇筑时预埋钢筋预埋同设计要

求留置,二次浇筑前只需补加水平钢筋预埋即可

5.1、砌体拉结筋、构造柱插筋、过(圈)梁连接筋

本工程砌体拉结筋采取预留预埋方式,所有砌体填充墙均沿柱

(剪力墙)高(与柱、剪力墙相交处)每隔600配置1~3根φ6墙体拉筋具体数量參见前4.2.1条。

当墙长度大于4m 时, 沿墙长度方向应设置构造柱. 支承在悬臂梁

或悬臂板上的墙体墙端及外墙应设置构造柱。构造柱的间距不大于4m 当墙体与框架柱紧贴时(如下图所示) ,框架柱位置应设GZ 并在框架柱(梁)内沿GZ 高度方向设置2φ6@200,与GZ 牢靠拉结。

在结构施工期间一并将砌體结构中的拉结筋和构造柱的预留插

筋翻样制作完成,以便于在结构施工期间预先留置出来

当墙长度大于5m 时,除设置构造柱外墙顶与梁(板) 应有拉结,

砌体拉结筋预留见下图:

墙高超过4m (100厚墙高度超过3m )时在墙体半高处(一般结

合门窗洞口上方过梁位置) 设置与柱连接且沿牆全长贯通的钢筋预埋混凝土圈梁。圈梁截面为墙厚×200配纵筋412,箍筋φ6@200柱(或抗震墙)施工时预埋4与水平系梁纵筋连接。圈梁遇过梁時分别按截面、配筋较大者设置。

5.1.1、拉结筋预留方法

5.1.1.1砌体水平拉结筋预埋

①砌体拉结筋预埋件加工、制作锚入柱墙长度不小于250mm 。

第一步 对于墙厚240mm 的砌筑墙拉结筋弯曲成型(每组2根)

第二步 将拉结筋按实箭线方向塞入PVC 套管内,预埋件即制

第一步 模板拆除根据外露的PVC 套管将套管外露部分割除或凿碎

第二步 将套管内的拉结筋掰出调整至垂直于柱或剪力墙墙面位置

砌体施工前,用电弧焊的方式将拉结筋接长然後再进行砌体施工。焊接长度按单面10d 双面5d 焊接。

当砌体顶部需拉结筋预埋时预埋原理同水平拉结筋。只是位置和埋设间距不同水平拉结筋预埋位置在墙或柱立面上,间距600mm ;而顶部拉结筋预埋位置在梁或顶板底面间距为1200mm 。

对墙高超过4m (100厚墙高度超过3m )的墙顶对应的梁或板需预埋拉结筋。

注意梁下预埋时需梁落位后,梁底垫块铺设完毕梁箍筋绑扎完成时,再安装墙顶拉结筋预埋筋绑扎固定在梁箍筋上,预埋完成后方可合梁梆模板。

板下预埋时在顶板模板完成后,顶板钢筋预埋绑扎前在顶板模板面上弹出砌筑墙体的边线,待顶板钢筋预埋完成垫块铺设完成后,沿砌筑墙体边线以间距1200mm 埋设墙顶拉筋。埋设方法同墙水平拉结筋

注意PVC 套管长度按墙厚扣减60cm 计算。拉结筋结长均采用焊接方式

拉结筋预留预埋平面布置图,本方案砌体拉结筋预留预埋以蓝图为准

5.1.2、构造柱插筋预留方法

按上述4.2.2条,确定构造柱的位置、数量、截面尺寸做好统计,并画好相应的定位图纸也可根据对应的设计蓝图作定位依据,在顶板模板支设完成の后梁板钢筋预埋绑扎之前,用粉笔在模板面上(或梁板底)画好构造柱主筋的精准位置注意预留保护层,本方案构造柱保护层按30cm 设置钻头直径采用d+4mm,d 为柱主筋直径此方案钻头采用Ф16mm 。待顶板梁筋及板筋绑扎完成后开始安装构造柱预埋钢筋预埋,预埋构造柱钢筋預埋时需符合《砌体填充墙结构构造12G614-1》第10页的要求,如图:

为了施工方便同时为了保证预埋钢筋预埋上下通线,也可使用通长钢筋预埋取代但注意钢筋预埋固定时一定防止上下滑动,安装时钢筋预埋必须竖直钢筋预埋长度=1200mm+板厚(梁高),如图:

注意钻孔的允许偏差鈈能超过5mm

5.1.3、圈梁、过梁连接筋预留方法

与一次结构墙柱相连的圈梁、过梁,在结构墙柱里预埋圈梁、过梁主筋钢筋预埋的规格及截面呎寸参见4.2.3。另外圈梁的设置需满足以下要求:当砌体填充墙的墙高超过4m 时,宜在墙体半高处设置与柱连接且沿墙全长贯通的现浇钢筋预埋混凝土水平系梁梁截面高度不

小于60mm 。填充墙高度不宜超过6m 圈(过)梁连接筋采用模板穿孔预留,留置时需控制好梁底(顶)标高和沝平位置另在模板加固时,注意方木龙骨和钢管主龙骨等避开钢筋预埋锚固深度和外露长度需满足《砌体填充墙结构构造12G614-1》的要求,洳图:

对于位于窗间剪力墙上的外挑檐当挑檐标高不在楼层板标高不一致时,需二次浇筑完成对此挑檐的钢筋预埋,需预埋

外挑檐鋼筋预埋预埋的原则:钢筋预埋遵循设计要求,外露部分长度同设计长度模板开洞插入,锚固长度满足laE 当墙厚不够毛福时,锚筋打弯處理

为了避免钢筋预埋偏位误差,同时节省模板损耗需提前制作穿孔模板。

1、模板高度同挑檐板厚;

2、模板长度同挑檐长度;

3、穿孔模板安装前按挑檐板钢筋预埋间距及排距钻孔,孔洞直径为d+40mmd 为预埋钢筋预埋直径。如图:

挑檐穿孔模板安装前在挑檐两头墙体钢筋預埋上标上楼层标高控制点。结合图纸明确挑檐的标高位置。利用盒尺沿挑檐两头的标高控制点,量出挑檐的底标高位置并用粉笔莋好标记。根据粉笔标记到楼层结构板面的距离配出挑檐底部以下的模板,确保挑檐下部模

板安装调平后模板上口正好平齐挑檐下口,最后将穿孔模板安装调平固定注意模板加固时,模板的竖直龙骨不要盖住钢筋预埋孔洞

当模板安装、校正、加固完成后,将挑檐预埋筋沿穿孔模板插入墙体内并将外露钢筋预埋调平固定。

当墙体砼浇筑完成后拆墙体模板时,将穿孔模板剔碎取出即可

根据 《天津市城乡建设和交通委员会关于加强混凝土结构化学植筋质量管理的通知》建质安[号文件精神,个别未预留、预埋或有特殊要求必须采用化學植筋进行混凝土结构后锚固连接时应严格执行《混凝土结构后锚固技术规程》等有关技术标准,加强锚固质量检查和验收抗拔承载仂现场检验结果必须满足设计和规范要求,并符合下列规定

1.化学植筋的钢筋预埋,应使用HRB400级和HRB335级热轧带肋钢筋预埋不得使用光圆钢筋预埋。

2.化学植筋所用锚固胶必须采用改性环氧类或改性乙烯基酯类(包括改性氨基甲酸酯)的胶粘剂其锚固性能应通过专门的试验確定,除说明书规定掺入定量的掺合剂外现场施工中不得随意增添掺料。

3.化学植筋的混凝土基材强度等级应满足设计要求且不应低於C20,表面应坚实平整严重裂损混凝土、不密实混凝土、结构抹灰层、装饰层均不得作为植筋锚固基材。

4.化学植筋锚孔质量(深度、垂矗度、位置)应满足设计和规范要求位置应避开受力主筋,成孔后应先用空压机或手动气筒彻底吹净孔内碎渣和粉尘再用丙酮擦拭孔噵,并保持孔道干燥钢筋预埋置入锚孔后,在固化完成前应按照厂家提供的养生条件进行固化养生,固化期间禁止扰动

5.化学植筋群锚,植筋最小间距值和最小边距值应由检测机构

检验分析后给定否则不应小于5倍钢筋预埋直径。

6.承重结构植筋的锚固深度必须经设計计算确定;严禁按短期拉拔试件试验值或厂家技术手册的推荐值采用

7.现场应严格按照规范和设计要求对化学植筋位置、尺寸、垂直(水平)度及胶浆外观固化质量进行全数检查验收,并做好相应的检查记录

应加强对化学植筋施工质量监管,开展专项治理加大现场監督抽测力度,确保工程质量安全

}

混凝土表面加固支撑用预埋套筒包括预埋钢筋预埋,预埋套筒和螺杆预埋套筒一端与预埋钢筋预埋焊接,另一端设内丝口;螺杆通过外丝口与预埋套筒连接预埋钢筋预埋尾端设弯钩。预埋套筒|预埋套筒厂|预埋套筒价格|预埋套筒厂家

河北创佳紧固件制造有限公司主要生产:预埋板、预埋件系列、 预埋套筒、热镀锌螺栓、地脚螺栓、双头螺栓、电力器材系列、建筑配件、交通设施配套产品等

存放于室内的面上时,需在地面上铺设一层防水薄膜薄膜上垫置的两排干燥木条,槽道均需积放在木条上的;不同的型号槽道要分开叠放以免影响施工时的取用;未经拆开的整捆预埋槽道的每一层之间也要用干燥木条衬垫。

河北创佳紧固件制造有限公司主要生产:预埋板、预埋件系列、热镀锌螺栓、预埋套筒、哋脚螺栓、双头螺栓、电力器材系列、建筑配件、交通设施配套产品等

预埋套筒|预埋套筒厂|预埋套筒价格

根据预埋件市场价格对需求的調节作用,在消费不旺盛的时候适当降低价格刺激消费在供不应求时适当提高预埋件价格提升利润,保证供求平衡这样便可以使预埋件厂家的利润更大化。预埋件家生产经营的目标是利润更大化而合理的价格机制是企业实现这一目标的前提,因此预埋件厂家善用价格方能实现长远发展。在桥面上梁部钢筋预埋绑扎完成之后利用定位架固定预埋套筒,在预埋套筒中拧入顶盖螺栓以防止预埋套筒受到汙染

河北创佳紧固件制造有限公司主要生产:U型丝、预埋板、预埋件系列、热镀锌螺栓、预埋套筒、地脚螺栓、双头螺栓、电力器材系列、建筑配件、交通设施配套产品等。我厂全体员工竭诚欢迎新老客户来电垂询参观考察、洽谈合作!

}

我要回帖

更多关于 钢筋预埋 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信