湿式报警阀压力开关的压力开关需要有一组线接至喷淋泵控制柜如果同一地方有3组湿式报警阀压力开关,是3个压力开关,每个压力开关都有一组线引出,分别引至过渡接线盒将三组线并接在一起,没有极性,然后再用一组线引至喷淋泵控制柜与喷淋泵控制回路启动元件并联
首先将所有压力开关换成双触点压力开关然后将其中5个压力开关一个触点全部连接至水泵控制柜内(就实现了压力开关起泵功能),关于不能相互报警压力开关我们报警只是监视作用,每个压力开关剩余触点接监视模块即可
压力开关2根线直接到水泵控制柜(这样就算没有报警系统也实现了自动喷淋灭火系统,概念问题不能混淆) 报警对压力开关只是监视他有没有报警?那个报警阀压力开关报警了
你对这个回答的评价是?
建议你应该选择双触点的压力开关一路经过模块信号传给消防控淛中心 一路可以经过喷淋的DC24V二次接线直接启动泵,并不穿在干扰问题5个压力开关 5个输入模块,进控制柜的直接线路可以并联接入控制柜控制柜没24V电源建议增加 电源和24V继电器
你对这个回答的评价是?