infranor 电机 与S120 如何配置

德国西门子公司是世界上zui大的电氣和电子公司之一1847年由德国发明家维尔纳·冯·西门子创立。历经160年来常盛不衰,其营业收入在2003年列财富500强第21位在电子电气类公司中哽是名列。在无绳领域西门子更是独占螯头,是数字无绳标准的倡导者和技术的积极推动者并在无绳市场始终保持地位,其销售额名列世界*至2003年底,西门子数字无绳销量已经超6000万部西门子的全部业务集团都已进入中国,并活跃在中国的自动化与控制、电力、交通、醫疗、信息与通讯、照明以及家用电器等各个行业中

}

请问各位大家由于某些原因导致叻我们设备电机和编码器损坏想用另外一台新电机代替,但是新电机不带编码器而且电机参数也有点不同想问问各位老师更换电机后,变频器需要做什么修改我只知道参数p1330应该要改成无编码器模式,还需要做其他什么修改吗需要电机识别什么的吗?

以下网友赞了您嘚问题:

提问者对于答案的评价:

}

S120的CU320-2DP和西门子313C-2DP通过DP通讯现在是转速模式,打算增加一个转矩切换用控制字3,r2050[2]给定转矩值请问如何把转速模式改成转矩模式,是把p1501改成1吗p1501包括p1501[1]和p1501[2],他们哪一个为1代表閉环转速控制切换成了转矩控制啊另外,点开p1501后里面没有控制字1r2050[0]啊,具体该如何切换啊转矩给定就是把p1503设定为r2050[3]吗?最后还要设定┅下,转矩模式下转速不能超过2000转,而且不影响转速模式的最高转速4500转请问这在starter里又该如何设置啊?

S120的CU320-2DP和313C-2DP通过DP通讯现在是转速模式,打算增加一个转矩切换用控制字3,r2050[2]给定转矩值请问如何把转速模式改成转矩模式,是把p1501改成1吗
p1501包括p1501[1]和p1501[2],他们哪一个为1代表闭环转速控制切换成了转矩控制啊另外,点开p1501后里面没有控制字1  r2050[0]啊,具体该如何切换啊
最后,还要设定一下转矩模式下,转速不能超过2000轉而且不影响转速模式的最高转速4500转,请问这在starter里又该如何设置啊


1、转速模式和转矩模式之间是通过P1501[0]实现切换:


2、将P1501[0]分配至r2050[0]的预留位,配置为自由报文通过STW1控制字位实现切换;


4、转矩控制时,电机转速为多少取决于你的变频器输出多少转矩给电机及电机的负载阻力轉矩有多大。可以有两种方法实现转速不超过2000rpm:


      采用速度控制+转矩限幅的方案速度和转矩均可控,就不用在速度模式和扭矩模式之间来囙切换了


提问者对于答案的评价:非常感谢,还有一个问题请教就是电机的最大物理转矩值设在哪个p参数里啊?就是对应DP通讯里16384的那個转矩最大值
}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信